Доброго дня!

Помогите определиться с необходимым оборудованием для организации мониторинга по сухим контактам ВРУ- АВР на 2 ввода+ секционник+ ввод от ДГУ, собранном на оборудовании АВВ.

Какое оборудование Wirenbord понадобится?

Как определиться какая память необходима?

Доп. модули нужны будут по мимо контроллера?

С уважением, Максим

8905 018 7000

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [November 10, 2026, 1:05pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/45971/4 "2026-11-10T13:05:54Z")

</div>

Добрый день.

> [@10.11.2026](#):
>
> для организации мониторинга по сухим контактам ВРУ- АВР на 2 ввода+ секционник+ ввод от ДГУ, собранном на оборудовании АВВ.

Если правильно понимаю - нужно получать состояние нескольких сухих контактов. Верно?  
Для этой цели подойдет модуль [Модуль дискретных и счётных входов WB-MCM8 - Wiren Board](https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-MCM8_Modbus_Count_Inputs)

> [@10.11.2026](#):
>
> Какое оборудование Wirenbord понадобится?

В зависимости от планируемой архитектуры.  
Например - у вас уже есть SCADA которой нужен именно модуль ввода.  
Ну и к месту установки уже лежит шина RS485.  
Тогда - просто модуль [Модуль дискретных и счётных входов WB-MCM8 - Wiren Board](https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-MCM8_Modbus_Count_Inputs)  
Если условия те же но шины нет а есть Ethernet/Wi-FI:

- Шлюз [Преобразователь интерфейсов WB-MGE v.3 (RS-485, Ethernet, Wi-Fi, WBIO) - Wiren Board](https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-MGE_v.3_Modbus_Ethernet_Gateway) - 1шт.
- [Модуль дискретных и счётных входов WB-MCM8 - Wiren Board](https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-MCM8_Modbus_Count_Inputs) или [Универсальный модуль дискретных входов (WBIO-DI-WD-14) - Wiren Board](https://wiki.wirenboard.com/wiki/WBIO-DI-WD-14_Discrete_Inputs) - 1шт.
- блок питания

Если SCADA нет или не имеет возможности работать с Modbus:

- [Контроллер](https://wiki.wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_8.5) - 1 шт
- [Модуль дискретных и счётных входов WB-MCM8 - Wiren Board](https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-MCM8_Modbus_Count_Inputs) или [Универсальный модуль дискретных входов (WBIO-DI-WD-14) - Wiren Board](https://wiki.wirenboard.com/wiki/WBIO-DI-WD-14_Discrete_Inputs) - 1шт.
- блок питания

> [@10.11.2026](#):
>
> Как определиться какая память необходима?

Не уверено что правильно понимаю - память чего?