# Умный дом в квартире, где он изначально не проектировался

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/umnyj-dom-v-kvartire-gde-on-iznachalno-ne-proektirovalsya/26359>\
**Category:** Подбор оборудования\
**Created:** [March 31, 2025, 8:45am UTC](https://support.wirenboard.com/t/umnyj-dom-v-kvartire-gde-on-iznachalno-ne-proektirovalsya/26359 "2025-03-31T08:45:48Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Max\_MS](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/m/6bbea6/32.png) [@Max\_MS](https://support.wirenboard.com/u/Max_MS)\
**Post date:** [March 31, 2025, 8:45am UTC](https://support.wirenboard.com/t/umnyj-dom-v-kvartire-gde-on-iznachalno-ne-proektirovalsya/26359/1 "2025-03-31T08:45:48Z")

</div>

Добрый день, я планирую использовать устройства Wirenboard для автоматизации у себя в квартире. К сожалению, в момент начала ремонта не предполагался умный дом и сейчас возник вопрос адаптации уже сделанных работ.  
Подскажите пожалуйста насколько жизнеспособны такие варианты:

1. Прокладка коротких участков (1-2 метра) экранированного RS-485 в одном пучке с силовыми линиями?
2. Предполагалось использование импульсных реле, соответственно проводка от выключателей до щитка проложена вместе с силовыми линиями проводом ВВГ 3х1.5, переложить их возможности нет. Можно ли такие линии в щитке подключать ко входам WB-MR6C v.3, WB-MCM8 или WB-MDM3 ? Входы какого устройства лучше использовать в таком случае (цель - стабильная работа системы)?
3. Допустимо ли разместить WB-MRM2-mini v.2 в подрозетнике и сверху установить датчик WB-MSW v.4? не будет ли в таком случае взаимных помех и наводок от реле (управляют 220в) ?
4. (предполагаю что так можно но на всякий случай уточню). Может ли WB-MRM2-mini v.2 по входам управлять не только своими реле но и чем-то через контроллер? т.е. по входу 1 происходит переключение встроенных реле, а по входу 2 через контроллер идет управление WB-LED ? (риск с отвалом шины в таком случае понятен)
5. Допустим ли обычный выключатель после диммера WB-MDM3 ? т.е. WB-MDM3 установлен в щитке, от проложена него линия в помещение, где есть свой локальный выключатель который эту линию разрывает. Не приведет ли использование этого выключателя к выходу WB-MDM3 из строя? предполагаемая нагрузка ~40-60Вт светодиодных ламп.
6. Допустимо ли через WB-MRM2-mini v.2 подключить розетку? Предполагаемая нагрузка - торшер со светодиодной лампой.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Because](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/because/32/23941_2.png) [@Because](https://support.wirenboard.com/u/Because)\
**Post date:** [March 31, 2025, 11:36am UTC](https://support.wirenboard.com/t/umnyj-dom-v-kvartire-gde-on-iznachalno-ne-proektirovalsya/26359/3 "2025-03-31T11:36:48Z")

</div>

Здравствуйте.

Для пп. 1-3 гарантий работоспособности никто без расчетов и тестов дать не сможет, однако:

> [@Max\_MS](#):
>
> 1. Прокладка коротких участков (1-2 метра) экранированного RS-485 в одном пучке с силовыми линиями?

Проблем быть не должно. Но на всякий случай следует также зазмелить экран кабеля с одной стороны.

> [@Max\_MS](#):
>
> 1. Предполагалось использование импульсных реле, соответственно проводка от выключателей до щитка проложена вместе с силовыми линиями проводом ВВГ 3х1.5, переложить их возможности нет. Можно ли такие линии в щитке подключать ко входам WB-MR6C v.3, WB-MCM8 или WB-MDM3 ? Входы какого устройства лучше использовать в таком случае (цель - стабильная работа системы)?

Да, такое подключение возможно и нет разницы к какому именно устройству подключать.  
Если говорить о работоспособности, то ток в 2мА способен вызвать сработку входа. Другими словами, вход довольно чувствительный.  
Сказать точно что будет работать всегда и без проблем - не могу. Нужно проверять с нагрузкой на смежно идущих силовых кабельных линиях.

> [@Max\_MS](#):
>
> 1. Допустимо ли разместить WB-MRM2-mini v.2 в подрозетнике и сверху установить датчик WB-MSW v.4? не будет ли в таком случае взаимных помех и наводок от реле (управляют 220в) ?

Наводок быть не должно. Главное, чтобы стена была не полая, чтобы датчик WB-MSW v.4 не измерял воздух из стены.

> [@Max\_MS](#):
>
> 1. (предполагаю что так можно но на всякий случай уточню). Может ли WB-MRM2-mini v.2 по входам управлять не только своими реле но и чем-то через контроллер? т.е. по входу 1 происходит переключение встроенных реле, а по входу 2 через контроллер идет управление WB-LED ? (риск с отвалом шины в таком случае понятен)

Да, разумеется. Посредством [wb-rules](https://wirenboard.com/wiki/Wb-rules), например.

> [@Max\_MS](#):
>
> 1. Допустим ли обычный выключатель после диммера WB-MDM3 ? т.е. WB-MDM3 установлен в щитке, от проложена него линия в помещение, где есть свой локальный выключатель который эту линию разрывает. Не приведет ли использование этого выключателя к выходу WB-MDM3 из строя? предполагаемая нагрузка ~40-60Вт светодиодных ламп.

Такая эксплуатация устройства не является нормальной. На вашем месте я бы рассмотрел вариант использования беспроводного выключателя ZigBee. Вместе с [WBE2R-R-ZIGBEE v.2](https://wirenboard.com/ru/product/WBE2R-R-ZIGBEE-v2/).

> [@Max\_MS](#):
>
> 1. Допустимо ли через WB-MRM2-mini v.2 подключить розетку? Предполагаемая нагрузка - торшер со светодиодной лампой.

Разумеется. Модулю без разницы какой дальнейший способ коммутации в цепи применяется. Главное, чтобы в такую розетку не подключили в дальнейшем мощную нагрузку. Для этого обычно используют накладки другого цвета, обозначающие управляемую розетку.

* * *

Мне удалось ответить на ваши вопросы?