Добрый день!  
Возник вопрос по работе A1-A4 в режиме дискретного входа, возможно ли подать напряжение 24V при питании от блока?  
Нужно подключить два оптических датчика, видела такое подключение для ламп, будет ли это аналогично работать и для другого оборудования?

 ![На изображении показано подключение лампы 12/24 В к контроллеру Wiren Board 7. (Captioned by AI)](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/c/e/ce00a7638116b441c2797cd6846f0f01458bf6ac.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![vag](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/v/da6949/32.png) [@vag](https://support.wirenboard.com/u/vag)\
**Post date:** [February 28, 2025, 10:08am UTC](https://support.wirenboard.com/t/universalnye-vhody-vyhody-a1-a4-wb-8-5/25534/2 "2025-02-28T10:08:13Z")

</div>

Если речь про работу А1-А4 в режиме дискретного входа, то если верить документации [Wiren Board 8.5 — Wiren Board](https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_8.5#%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B/%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_A1-A4) допустимым входным напряжения является 36 вольт. Все что ниже 1.5 вольт будет считаться логическим нолем, а выше 3-х вольт - логической единицей.  
0-1.5 вольт = “логический 0”, 3 - 36 вольт = “логическая 1”  
1.5 - 3 вольта = “зона неопределенности, состояние непредсказуемо”

 ![На изображении представлены универсальные входы/выходы A1-A4 контроллера Wiren Board 8 с описанием их функций, параметров и схемой подключения. (Captioned by AI)](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/c/1/c19b754d62ed1fb2dcd174b18c334ef9957ec7c9.png)

Т.е. получается, что ответ, “да, будет работать”.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![p.sun](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/p/4da419/32.png) [@p.sun](https://support.wirenboard.com/u/p.sun)\
**Post date:** [March 6, 2025, 7:17am UTC](https://support.wirenboard.com/t/universalnye-vhody-vyhody-a1-a4-wb-8-5/25534/3 "2025-03-06T07:17:06Z")

</div>

Хотелось бы ещё дополнить вопрос, можно ли подать на A1-A4 плюсовой сигнал?  
На схемах для выходного режима выводят минус, получается у контроллера отрицательный управляющий сигнал?  
Если у меня датчик выдает плюс, нужно ли мне ставить реле перед тем как заводить сигнал на A1-A4

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![vag](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/v/da6949/32.png) [@vag](https://support.wirenboard.com/u/vag)\
**Post date:** [March 6, 2025, 9:10am UTC](https://support.wirenboard.com/t/universalnye-vhody-vyhody-a1-a4-wb-8-5/25534/4 "2025-03-06T09:10:51Z")

</div>

На совсем понял суть вопроса…

**Выход** (это когда контроллер управляет нагрузкой, например, лампочкой, катушкой реле и пр.) “срабатывает” путем замыкания А1-А4 на GND (общий, минусовой провод источника питания контроллера) “вашего” плюса (плюс через нагрузку от вашего источника питания или источника питание контроллера). Если используете “свой” источник питания, то его “минус” должен быть соединен с “минусом” (GND) контроллера.  
Т.е. в режиме работы вывода(ов) А1-А4 в качестве ВЫХОДа(ов) на эти клеммы подается положительное напряжение (через нагрузку)

 ![image](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/3/f/3f08ebe975dbab778ae53a911b8106482516c229.png)

* * *

**Вход** (это когда контроллер считывает состояние клемм А1-А4, например, состояние выключателя, датчика, какого-то напряжения и пр.).  
В этом режиме вы также подаете на клеммы А1-А4 положительное напряжение (логическая 1, если это дискретны вход) от вашего датчика/кнопки/пр. Если источник этого напряжения “ваш”, то его минус должен быть соединен с минусом (GND) источника питания контроллера.

 ![image](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/2/f/2f31161c0b15f55e119df1ba87a6071f7fad3b1a.png)

* * *

Т.е. по всех случаях на А1-А4 “используется” положительное по отношению к GND напряжение.

> [@p.sun](#):
>
> Если у меня датчик выдает плюс,

То этот “плюс” вы подключаете на А1-А4, переводите А1-А4 в режим входа и получаете возможность “считывать” состояние вашего датчика. При условии, что минус источника питания датчика соединен с минусом контроллера, а напряжение, которое выдает ваш датчик не превышает + 36 Вольт и при этом в “сработанном” состояние датчик выдает напряжение менее 1.5 Вольта (логический 0)

Электрическая/структурная схема входов/выходов A1-A4 представлена выше. Она позволяет понять как контроллера работает с этими А1-А4

PS Я везде пишу А1-А4, подразумевая “любой из А1, А2, А3, А4”. Эти входы/выходы настраиваются и работают независимо.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Aleksandr\_Khlebnikov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/aleksandr_khlebnikov/32/16067_2.png) [@Aleksandr\_Khlebnikov](https://support.wirenboard.com/u/Aleksandr_Khlebnikov)\
**Post date:** [March 24, 2025, 6:31am UTC](https://support.wirenboard.com/t/universalnye-vhody-vyhody-a1-a4-wb-8-5/25534/5 "2025-03-24T06:31:44Z")

</div>

Добрый день, удалось ли решить вопрос?