# Вопрос по схеме подключения диммера WB-LED

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/vopros-po-sheme-podklyucheniya-dimmera-wb-led/32172>\
**Category:** Диммеры WB-MRGB-xxx\
**Created:** [December 8, 2025, 8:10am UTC](https://support.wirenboard.com/t/vopros-po-sheme-podklyucheniya-dimmera-wb-led/32172 "2025-12-08T08:10:34Z")\
**Posts on this page:** 8\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Spinoza](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/spinoza/32/20749_2.png) [@Spinoza](https://support.wirenboard.com/u/Spinoza)\
**Post date:** [December 8, 2025, 8:10am UTC](https://support.wirenboard.com/t/vopros-po-sheme-podklyucheniya-dimmera-wb-led/32172/1 "2025-12-08T08:10:35Z")

</div>

Добрый день.

Такой вопрос по подключению диммера wirenboard WB-LED. Будет ли он корректно работать и запоминать состояние, если нужно управлять только вкл/выкл светодиодной подсветки с заранее настроенными параметрами через wirenboard? Т.е. управлять включением/выключением планируется через подачу питания на блок питания светодиодной ленты, а штатные контакты блока WB-LED “inputs 1-4” не использовать. При этом на блоке WB-LED возможно ли выставить, что как бы подсветка “всегда включена” (т.к. управление вкл/выкл будет через питание на блок питания светодиодной ленты)?

Что я имею ввиду - постарался отобразить на схеме ниже.

 ![На изображении представлена схема подключения светодиодного диммера WB-LED с кнопками управления, показывающая соединения для двух LED-стрейпов и RS-485. (Captioned by AI)](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/3/e/3ec6472541c15d6c1bc602e0cd676dcabd378f3d.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![enginPetr](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/enginpetr/32/36155_2.png) [@enginPetr](https://support.wirenboard.com/u/enginPetr)\
**Post date:** [December 8, 2025, 9:10am UTC](https://support.wirenboard.com/t/vopros-po-sheme-podklyucheniya-dimmera-wb-led/32172/3 "2025-12-08T09:10:10Z")

</div>

Добрый день.  
Практически можно в настройках веб интерфейса, но мы предложенную вами схему не рекомендуем, соответственно и гарантировать длительную работу такой инсталляции не можем.

 ![image](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/b/b/bb03d61a48e09c2505784882de68089c31de85e6.png)

Поделитесь пожалуйста информацией, почему не хотите использовать рекомендованные схемы управления?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Spinoza](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/spinoza/32/20749_2.png) [@Spinoza](https://support.wirenboard.com/u/Spinoza)\
**Post date:** [December 8, 2025, 9:17am UTC](https://support.wirenboard.com/t/vopros-po-sheme-podklyucheniya-dimmera-wb-led/32172/4 "2025-12-08T09:17:06Z")

</div>

> [@enginPetr](#):
>
> Поделитесь пожалуйста информацией, почему не хотите использовать рекомендованные схемы управления?

Это связано с тем, что уже проложена проводка от выключателя к блоку питания светодиодной ленты.

А какие проблемы могут возникнуть?  
На всякий уточню - что сам блок WB-LED будет включен всегда (т.к. он будет запитан от блока питания головного WB), и отключаться/включатся будет только блок питания светодиодной лентой.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![enginPetr](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/enginpetr/32/36155_2.png) [@enginPetr](https://support.wirenboard.com/u/enginPetr)\
**Post date:** [December 8, 2025, 10:28am UTC](https://support.wirenboard.com/t/vopros-po-sheme-podklyucheniya-dimmera-wb-led/32172/5 "2025-12-08T10:28:05Z")

</div>

> [@Spinoza](#):
>
> Это связано с тем, что уже проложена проводка от выключателя к блоку питания светодиодной ленты.

Может есть возможность например, если в шкаф приходят два провода от выключателя, то использовать режим настройки **выключатель с фиксацией** а БП запитать отдельно.

> [@Spinoza](#):
>
> А какие проблемы могут возникнуть?

К сожалению у меня какой либо информации нет, мы так не тестировали.

> [@Spinoza](#):
>
> На всякий уточню - что сам блок WB-LED будет включен всегда (т.к. он будет запитан от блока питания головного WB), и отключаться/включатся будет только блок питания светодиодной лентой.

Тогда в предложенной выше настройке смысла нет.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Spinoza](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/spinoza/32/20749_2.png) [@Spinoza](https://support.wirenboard.com/u/Spinoza)\
**Post date:** [December 8, 2025, 10:45am UTC](https://support.wirenboard.com/t/vopros-po-sheme-podklyucheniya-dimmera-wb-led/32172/6 "2025-12-08T10:45:22Z")

</div>

> [@enginPetr](#):
>
> Тогда в предложенной выше настройке смысла нет.

А можно по подробнее расписать почему не имеет смысла?

Схема работы выглядит так (а то может не понятно выше описал):

- блок WB-LED подключен к WB через rs-485 и питание самого WB-LED - от блока питания WB;
- к выходам WB-LED “+” и “-” подключается блок питания светодиодной подсветкой, а к выходам 1-4 сама светодиодная подстветка;
- блок питания светодиодной подсветкой включается или выключается через уже имеющийся выключатель;
- температура и яркость света настраивается через web-UI WB (но не включение/выключение, в WB светодиодная подсветка должна быть как бы “всегда включена”).

Будет такая схема работать?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![enginPetr](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/enginpetr/32/36155_2.png) [@enginPetr](https://support.wirenboard.com/u/enginPetr)\
**Post date:** [December 8, 2025, 12:00pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/vopros-po-sheme-podklyucheniya-dimmera-wb-led/32172/7 "2025-12-08T12:00:22Z")

</div>

> [@Spinoza](#):
>
> А можно по подробнее расписать почему не имеет смысла?

Имелось ввиду настройка поведения выходов при включении питания модуля.  
Записываются определенные параметры в регистры модуля и когда вы подаёте питание именно на клемму в районе порта RS-485, то запускается данный алгоритм настройки.

> [@Spinoza](#):
>
> температура и яркость света настраивается через web-UI WB (но не включение/выключение, в WB светодиодная подсветка должна быть как бы “всегда включена”).

В принципе что бы обезопасить от нештатных ситуаций по питанию модуль и зафиксировать данные состояния, то неверное всё таки смысл оставить настройку имеется.

> [@Spinoza](#):
>
> Схема работы выглядит так (а то может не понятно выше описал):
> 
> - блок WB-LED подключен к WB через rs-485 и питание самого WB-LED - от блока питания WB;
> - к выходам WB-LED “+” и “-” подключается блок питания светодиодной подсветкой, а к выходам 1-4 сама светодиодная подстветка;
> - блок питания светодиодной подсветкой включается или выключается через уже имеющийся выключатель;

Здесь мне всё понятно, но мы так не тестировали, соответственно не могу что то рекомендовать.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![enginPetr](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/enginpetr/32/36155_2.png) [@enginPetr](https://support.wirenboard.com/u/enginPetr)\
**Post date:** [December 9, 2025, 2:50pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/vopros-po-sheme-podklyucheniya-dimmera-wb-led/32172/8 "2025-12-09T14:50:28Z")

</div>

Добрый день .  
Если остались вопросы - с удовольствием отвечу.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Spinoza](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/spinoza/32/20749_2.png) [@Spinoza](https://support.wirenboard.com/u/Spinoza)\
**Post date:** [December 9, 2025, 3:26pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/vopros-po-sheme-podklyucheniya-dimmera-wb-led/32172/9 "2025-12-09T15:26:46Z")

</div>

Добрый вечер. Вопросов больше нет. Спасибо.