# WB-LED и ограничение мощности

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/wb-led-i-ogranichenie-moshhnosti/34153>\
**Category:** Без категории\
**Created:** [February 15, 2026, 7:24am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-led-i-ogranichenie-moshhnosti/34153 "2026-02-15T07:24:28Z")\
**Posts on this page:** 6\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DiVAN1](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/d/edb3f5/32.png) [@DiVAN1](https://support.wirenboard.com/u/DiVAN1)\
**Post date:** [February 15, 2026, 7:24am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-led-i-ogranichenie-moshhnosti/34153/1 "2026-02-15T07:24:28Z")

</div>

Добрый день!

Можно как-то программно задать ограничения на выходную мощность каналов?

Вижу в описании регистра 0x0191:

> Разрешенная мощность диммера в процентах от максимальной. Если температура платы диммера ниже 70 °C, диммер работает на 100 % своей мощности. При повышении температуры выше 70 °C ограничивается максимальный ШИМ выходов и при достижении температуры 80 °C выходы полностью отключаются.

Но регистр информационный и только для чтения.

Для чего это: До группы освещения(треки) проложен провод 3\*1.5мм2, суммарный ток установленных ламп 11А. Три канала на WB-LED объединить нельзя, только 4. Но 4 канала это в сумме 20А, что много для провода 1.5мм2. Зная заказчика, он легко может сам добавить в треки светильников, что бы света больше было. Вот и надо ограничить его возможности по “расплавке” проводов.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![abutorin](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/a/50afbb/32.png) [@abutorin](https://support.wirenboard.com/u/abutorin)\
**Post date:** [February 15, 2026, 10:48am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-led-i-ogranichenie-moshhnosti/34153/2 "2026-02-15T10:48:13Z")

</div>

WB-LED измерять ток не умеет. Кажется что в вашем случае плавкий предохранитель будет самое то.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DmitryKur](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/dmitrykur/32/27156_2.png) [@DmitryKur](https://support.wirenboard.com/u/DmitryKur)\
**Post date:** [February 16, 2026, 5:15am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-led-i-ogranichenie-moshhnosti/34153/3 "2026-02-16T05:15:42Z")

</div>

Добрый день!

WB-LED не подойдет в качестве аппарата защиты.  
Для вашей задачи лучше воспользоваться плавкой вставкой или автоматическим выключателем.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Because](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/because/32/23941_2.png) [@Because](https://support.wirenboard.com/u/Because)\
**Post date:** [February 16, 2026, 1:50pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-led-i-ogranichenie-moshhnosti/34153/5 "2026-02-16T13:50:25Z")

</div>

Добрый день.

Есть ли у вас еще вопросы? понятно ли то, что написал коллега?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DiVAN1](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/d/edb3f5/32.png) [@DiVAN1](https://support.wirenboard.com/u/DiVAN1)\
**Post date:** [February 18, 2026, 3:53am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-led-i-ogranichenie-moshhnosti/34153/6 "2026-02-18T03:53:55Z")

</div>

Да, все понятно, всем спасибо за ответы. Видимо так и придется сделать, с предохранителем.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Because](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/because/32/23941_2.png) [@Because](https://support.wirenboard.com/u/Because)\
**Post date:** [February 18, 2026, 7:35am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-led-i-ogranichenie-moshhnosti/34153/7 "2026-02-18T07:35:33Z")

</div>

Также неплохой вариант защиты - DC АВ. Нужно сравнивать эти решения в разрезах: стоимости, быстродействия и практичности.