# WB-MAI6 диагностические Modbus регистры

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/wb-mai6-diagnosticheskie-modbus-registry/16368>\
**Category:** Периферийные устройства\
**Created:** [September 1, 2023, 4:21am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mai6-diagnosticheskie-modbus-registry/16368 "2023-09-01T04:21:03Z")\
**Posts on this page:** 6\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Viktor\_Myslin](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/viktor_myslin/32/4331_2.png) [@Viktor\_Myslin](https://support.wirenboard.com/u/Viktor_Myslin)\
**Post date:** [September 1, 2023, 4:21am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mai6-diagnosticheskie-modbus-registry/16368/1 "2023-09-01T04:21:03Z")

</div>

Добрый день! А есть ли какие то диагностические регистры у модуля WB-MAI6 ? К примеру у меня подключен датчик 4-20ма и мне нужно контролировать обрыв датчика. В карте регистров такие регистры не нашел. Понимаю что можно считывать значения тока и если оно меньше 4ма и принимать это как обрыв.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![dust](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/dust/32/12553_2.png) [@dust](https://support.wirenboard.com/u/dust)\
**Post date:** [September 1, 2023, 5:18am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mai6-diagnosticheskie-modbus-registry/16368/3 "2023-09-01T05:18:41Z")

</div>

Таких регистров нет. Смотрите на значение тока. Помимо обрыва датчик значением тока покажет вам и собственную неисправность, и выход измеряемого значения за пределы шкалы датчика:

 ![image](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/2/f/2fcc192fbcd81f163177fc3298ed731b2224c411.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![EvgenyBoger](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/evgenyboger/32/188_2.png) [@EvgenyBoger](https://support.wirenboard.com/u/EvgenyBoger)\
**Post date:** [September 1, 2023, 6:40am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mai6-diagnosticheskie-modbus-registry/16368/4 "2023-09-01T06:40:28Z")

</div>

Вообще MAI6 в обычные регистры данных выдаст 0xffff (значение ошибки), если ток выйдет за пределы 4-20мА.

Если используете совместно с нашим контроллером, то в его веб-интерфейсе регистр будет красненьким, в топике meta/error будет ошибка.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Viktor\_Myslin](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/viktor_myslin/32/4331_2.png) [@Viktor\_Myslin](https://support.wirenboard.com/u/Viktor_Myslin)\
**Post date:** [September 4, 2023, 8:26am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mai6-diagnosticheskie-modbus-registry/16368/6 "2023-09-04T08:26:00Z")

</div>

Спасибо! Подскажите а есть ли возможность выгрузить бэкап с сохранением параметров и адресом slave id modbus и восстановить этот бэкап на другом модуле??

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![dust](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/dust/32/12553_2.png) [@dust](https://support.wirenboard.com/u/dust)\
**Post date:** [September 11, 2023, 5:56am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mai6-diagnosticheskie-modbus-registry/16368/7 "2023-09-11T05:56:34Z")

</div>

Так, чтобы нажатием одной кнопки - нет. А вообще есть:

> [@Backup](https://support.wirenboard.com/t/backup/16250):
>
> Как сделать full backup контроллера WB7 со всеми установленными программами и настройками? И потом его восстановить? Например MS4D+проект. Чтобы можно было оперативно восстановить работу, развернув backup, в случае сбоя или замены контроллера. Желательно, через WEB-интерфейс, а не USB/SD. Как например, это сделано в Болид М3000-Т. Такая опция есть во многих контроллерах - в WB7 не нашел.

И, поскольку ваш вопрос не связан с предыдущим, лучше было начать отдельную тему.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [September 13, 2023, 12:00pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mai6-diagnosticheskie-modbus-registry/16368/8 "2023-09-13T12:00:27Z")