WB-MAP3E в однофазной сети

Прошу уточнить как корректно сконфигурировать WB-MAP3E для учёта однофазного потребителя.

Есть 4 точки учёта на каждой установлен счётчик WB-MAP3E. Фаза и Трансформатор подключены на 1 канал устройства. Заданы настройки трансформатора.

По рекомендации не используемые L2 и L3 подключены к нейтрали.

На 2х устройствах наблюдается странное поведение, при корректной установке трансформатора (стрелка в сторону потребителя) наблюдается следующая картина:

PwrFctr1:-0.569 PwrFctr2:0.000 PwrFctr3:0.000

V1rms:233.17 V2rms:0.00 V3rms:0.00

I1rms:9.392 I2rms:0.000 I3rms:0.000

P1:22024.222 P2:0.000 P3:0.000

PhAngl1:-125.0 PhAngl2:0.0 PhAngl3:0.0

При этом суммарная энергия не растёт, предположил что перепутаны контакты токового трансформатора, физически перевернул его на проводнике, проверил что пластины не загрязнены и трансформатор надёжно сомкнут. Картина следующая:

PwrFctr1:0.586 PwrFctr2:0.000 PwrFctr3:0.000

V1rms:233.61 V2rms:0.00 V3rms:0.00

I1rms:7.104 I2rms:0.000 I3rms:0.000

P1:0.975 P2:0.000 P3:0.000

PhAngl1:53.5 PhAngl2:0.0 PhAngl3:0.0

По этим данным получается странная картина по P1 и PwrFctr1, но при этом накопленная энергия растёт. В чём может быть причина некорректной работы? Нужно ли для параметра “Фаза токового трансформатора подключенного ко входу CT1” задавать фактический номер фазы или для однофазного подключения это неактуально?

Здравствуйте! Для расчета мощности и энергии важно соотвтетсвие токового трансформатора и фазы, то есть фактический номер фазы (L1) задавать нужно.
По вашим цифрам видно, что первая картина точно ненормальна не только по знаку, но и по величине. При V1rms ≈ 233 В, I1rms ≈ 9.39 А и PwrFctr1 ≈ -0.569 активная мощность по модулю должна быть порядка 1.2–1.3 кВт, а не 22024.
Я правильно понимаю, что вы не используете наш контроллер, а считываете данные с помощью чего-то другого? Какой тип переменной используется для мощности? Мощность отдается WB-MAP3E как signed 32-bit big-endian.
В общем, я предполагаю, что самая вероятная причина заключается в том, что на проблемных двух WB-MAP3E неверно задан маппинг фазы CT1.
Посмотрите еще пожалуйста, на параметры подключенных трансформаторов – они верно заданы в WB-MAP3E?

Пробовал изменять маппинг фазы (регистр 5280) после изменения не получаю корректного значения Urms. в итоге попробуем переключить физически по фактической номурации фаз.

Добрый день! Хорошо! Расскажите, что получилось у вас.

Смотрите, регистр 5280 только задаёт, к какой фазе напряжения L1/L2/L3 привязывается токовый вход CT1. Если фактически фазное напряжение у вас подано только на L1, а L2 и L3 подключены к нейтрали, то при значении 5280 = 2 или 3 счётчик будет брать для расчётов вход, на котором фазного напряжения нет.

И да – в такой ситуации значения Urms, мощности, коэффициента мощности и фазового угла будут некорректными.

Если у вас однофазная нагрузка подключена к L1, то нужно использовать 5280 = 1.

Если нагрузка фактически подключена к другой фазе, то сначала эту фазу нужно подать на соответствующую клемму напряжения счётчика, и уже после этого настраивать маппинг.

Произведено переключение в соответсвии с фактической фазировкой.

В конфигурации переназначены параметры токовых трансформаторов на соответствующие каналы. в не используемых каналах значения 0.

ниже результаты основных параметров:

019 (L2)

PwrFctr1:0.000 PwrFctr2:0.000 PwrFctr3:0.000

V1rms:0.00 V2rms:231.66 V3rms:0.00

I1rms:0.000 I2rms:0.000 I3rms:0.000

P1:0.000 P2:0.000 P3:0.000

PhAngl1:0.0 PhAngl2:0.0 PhAngl3:0.0

P: 0.000(kW)

___________________________________________

071 (L3)

PwrFctr1:0.000 PwrFctr2:0.000 PwrFctr3:0.000

V1rms:0.00 V2rms:0.00 V3rms:231.66

I1rms:0.000 I2rms:0.000 I3rms:0.000

P1:0.000 P2:0.000 P3:0.000

PhAngl1:0.0 PhAngl2:0.0 PhAngl3:0.0

P: 0.000(kW)

___________________________________________

074 (L1)

PwrFctr1:0.043 PwrFctr2:0.000 PwrFctr3:0.000

V1rms:232.20 V2rms:0.00 V3rms:0.00

I1rms:0.736 I2rms:0.000 I3rms:0.000

P1:0.004 P2:0.000 P3:0.000

PhAngl1:-89.0 PhAngl2:0.0 PhAngl3:0.0

P: 0.003(kW)

___________________________________________

076 (L2)

PwrFctr1:0.000 PwrFctr2:0.818 PwrFctr3:0.000

V1rms:0.00 V2rms:231.78 V3rms:0.00

I1rms:0.000 I2rms:0.704 I3rms:0.000

P1:0.000 P2:0.138 P3:0.000

PhAngl1:0.0 PhAngl2:27.9 PhAngl3:0.0

P: 0.137(kW)

___________________________________________

080 (L3)

PwrFctr1:0.000 PwrFctr2:0.000 PwrFctr3:-0.844

V1rms:0.00 V2rms:0.00 V3rms:232.82

I1rms:0.000 I2rms:0.000 I3rms:0.704

P1:0.000 P2:0.000 P3:22025.333

PhAngl1:0.0 PhAngl2:0.0 PhAngl3:151.6

P: -0.137(kW)

___________________________________________

083 (L3)

PwrFctr1:0.000 PwrFctr2:0.000 PwrFctr3:-0.836

V1rms:0.00 V2rms:0.00 V3rms:231.72

I1rms:0.000 I2rms:0.000 I3rms:0.704

P1:0.000 P2:0.000 P3:22025.336

PhAngl1:0.0 PhAngl2:0.0 PhAngl3:151.7

P: -0.135(kW)

Каналы 019 и 071 сейчас выглядят как просто напряжение без нагрузки: Urms есть на нужной фазе, ток и мощность нулевые. Канал 076 выглядит нормально: V2rms ≈ 231.8 В, I2rms ≈ 0.704 А, PF ≈ 0.818, PhAngl2 ≈ 27.9°, активная мощность положительная.

Основная проблема теперь на 080 и 083. Отрицательный PF (-0.844, -0.836) и фазовый угол около 151–152 и отрицательная суммарная мощность – признак того, что для данного канала либо ток измеряется не на той фазе, либо перепутано направление или полярность токового трансформатора.
Проверьте, пожалуйста, еще раз подключение трансформаторов.

Значение P3: 22025.333 на 080 и P3: 22025.336 на 083 почти наверняка не является реальной мощностью – можете показать, какие сырые значения считываются из регистров?

Добрый день! Удалось ли вам понять, как у вам подключены токовые трансформаторы? Проблема остается?