Прошу уточнить как корректно сконфигурировать WB-MAP3E для учёта однофазного потребителя.
Есть 4 точки учёта на каждой установлен счётчик WB-MAP3E. Фаза и Трансформатор подключены на 1 канал устройства. Заданы настройки трансформатора.
По рекомендации не используемые L2 и L3 подключены к нейтрали.
На 2х устройствах наблюдается странное поведение, при корректной установке трансформатора (стрелка в сторону потребителя) наблюдается следующая картина:
PwrFctr1:-0.569 PwrFctr2:0.000 PwrFctr3:0.000
V1rms:233.17 V2rms:0.00 V3rms:0.00
I1rms:9.392 I2rms:0.000 I3rms:0.000
P1:22024.222 P2:0.000 P3:0.000
PhAngl1:-125.0 PhAngl2:0.0 PhAngl3:0.0
При этом суммарная энергия не растёт, предположил что перепутаны контакты токового трансформатора, физически перевернул его на проводнике, проверил что пластины не загрязнены и трансформатор надёжно сомкнут. Картина следующая:
PwrFctr1:0.586 PwrFctr2:0.000 PwrFctr3:0.000
V1rms:233.61 V2rms:0.00 V3rms:0.00
I1rms:7.104 I2rms:0.000 I3rms:0.000
P1:0.975 P2:0.000 P3:0.000
PhAngl1:53.5 PhAngl2:0.0 PhAngl3:0.0
По этим данным получается странная картина по P1 и PwrFctr1, но при этом накопленная энергия растёт. В чём может быть причина некорректной работы? Нужно ли для параметра “Фаза токового трансформатора подключенного ко входу CT1” задавать фактический номер фазы или для однофазного подключения это неактуально?