Здравствуйте. Есть теплосчётчик **СТК МАРС NEO** (модель и серийный номер могу предоставить).  
Планируется подключение к контроллеру **Wiren Board через модуль WB-MCM8 (счётный импульсный вход)**.

Собираемся закупать их в большом количестве, очень важно знать что подойдет.

Подскажите, пожалуйста, поддерживает ли данный счётчик работу с этим модулем?

[Сертификат\_об\_утверждении\_типа\_Декаст\_теплосчетчик\_16.pdf](https://support.wirenboard.com/uploads/short-url/4buHQFMREhWZsRmhRhGqhDaArCk.pdf) (555,4 КБ)

[Образец\_паспорта\_СТК\_МАРС\_NEO\_У (3).pdf](https://support.wirenboard.com/uploads/short-url/cu72uIKMXQ619imkU4betw7CJKy.pdf) (140,0 КБ)

[Описание\_типа\_средств\_измерений\_счетчик\_универсальный\_СТК\_МАРС.pdf](https://support.wirenboard.com/uploads/short-url/xMou5cTm1GUctb8SiMUzdnu60V2.pdf) (369,1 КБ)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Alexander\_swiitch](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/a/74df32/32.png) [@Alexander\_swiitch](https://support.wirenboard.com/u/Alexander_swiitch)\
**Post date:** [September 28, 2026, 1:26pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mcm8/43458/2 "2026-09-28T13:26:05Z")

</div>

Сможет ли модуль работать с счетчиком с длительностью импульса 4мс и весом 0.001 гкал/имп?

 ![Screenshot_20260928_162437_Copilot](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/0/1/016ba34ee52686b73f72e80550d126cb54259c32.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [September 28, 2026, 1:56pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mcm8/43458/5 "2026-09-28T13:56:24Z")

</div>

Добрый день.  
Да, WB-MCM8 вполне может считать импуцльсы длительностью 4мс, при соответсвующей настройке параметра [антидребезга](https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-MCM8_Modbus_Count_Inputs#%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B3)