Отваливаются устройства подключенные через WB-MGE v2/v3

День добрый!

Проблема с подключением модулей при работе по modbus_tcp.
В начале монтажа (построено на MGE v2) все работало, а через некоторое время модули начали отваливаться. При этом модули mge доступны через web, данные получают и отправляют.

Для тестирования были приобретены MGE v3, При подключении модули через RS-485 начали работать, а DI-WD14 работать отказывается. см скрин 2.

Схема подключения аналогична этой:

Спойлер

Схема

Проблема с DI-WD14: Модуль не отвечает, при нажатии кнопки “Перечитать настройки” - Cannot convert undefined or null to object

Спойлер

Screenshot_85

Screenshot_86

На этом контроллере есть сейчас и mge v2 и v3 и часть модулей за ними работает, часть нет. Все mge пингуются без отвала сети.

Например:

Screenshot_87

Screenshot_88

Screenshot_89

В чем может быть проблема?

приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
(193,3 КБ)

Добрый день.

Похоже, проблема в настройках или линии за шлюзами, а не в самих устройствах: на локальном RS-485 контроллера такие же устройства работают без ошибок. Пришлите:

  1. MGE v3: скриншоты страниц «ТСР-шлюз» и «Sniffer» во время опроса. Сколько DI-WD14 физически подключено? В конфигурации их два: 242:1 и 247:1.
  2. MGE v2 192.168.2.155: скриншоты страниц «Current Status» и «TTL1». С какого шлюза скриншот с настройкой 115200 8N2?
  3. Скорость обмена на устройствах 180, 200, 216 и 78.
  4. Что ещё подключается к 192.168.2.155:23?
  5. Результат ping -c 20 192.168.2.154 и ping -c 20 192.168.2.155 с самого контроллера. В журнале контроллера до .154 есть ошибки No route to host.
  6. Содержимое /etc/wb-rules/ и вывод top -bn1 | head -15: контроллер сильно загружен.
Спойлер

DI-WD14 физически подключен один, mge v3 на порт №2. (242:1 оставлен из предыдущей конфигурации с mge v2. Его не берем в расчет)

Спойлер

С какого шлюза скриншот с настройкой 115200 8N2 - с 2.155

Спойлер

Все устройства прекрасно прошиваются через mge v2. получают, отправляют данные на скорости 115200.

Спойлер

mge v2 192.168.2.155:

Только эти устройства 180, 200, 216 и 78 + DI-WD14

mge v3 192.168.2.148:

Только эти устройства 95, 101 + DI-WD14 Они ранее были подключены через mge v2 и вели себя так же как сейчас устройства 180, 200, 216 и 78 + DI-WD14 на 192.168.2.155.

Спойлер

192.168.2.154 в расчет не берем, он может физически отключен от сети.

ping -c 20 192.168.2.155 с контроллера:

Спойлер

wb-rules_ARCYSTML_2026-10-20.zip (31,4 КБ)

Zabbix получает данные по каналу mqtt через активный канал

Спойлер

1. MGE v3, DI-WD14 (247:1). В MGE v3 порт 2 (503) работает в режиме «Прозрачный мост», а в настройках контроллера 192.168.2.148:503 задан как «Modbus TCP». Вероятная причина, что 247:1 не отвечает, в этом несовпадении. В Sniffer на порту 2 пакетов нет.

В веб-интерфейсе MGE v3 откройте «ТСР-шлюз» → «RS-485 · Порт 2», переключите «Режим» на «Modbus TCP» и сохраните. Если 247:1 после этого не заработает, пришлите скриншот «Sniffer» по порту 2.

2. Отключения на 192.168.2.155. Сеть, скорость и устройства исключены. Контроллер сильно загружен: swap заполнен полностью, load average около 9, основной CPU занимают wb-rules, zabbix_agent2 и avahi-daemon. Это может задерживать опрос. Чтобы проверить, влияет ли нагрузка, сравните число отключений за 15 минут при разных остановленных сервисах.

  1. Выполните journalctl -u wb-mqtt-serial --since "15 min ago" | grep -c "is disconnected" и запишите число (замер 1).
  2. Остановите агент мониторинга: systemctl stop zabbix-agent2.
  3. Подождите 15 минут, выполните journalctl -u wb-mqtt-serial --since "15 min ago" | grep -c "is disconnected" и запишите число (замер 2).
  4. Если число не уменьшилось, остановите правила: systemctl stop wb-rules. На время проверки они не работают, в том числе SMS-оповещения.
  5. Подождите 15 минут, выполните journalctl -u wb-mqtt-serial --since "15 min ago" | grep -c "is disconnected" и запишите число (замер 3).
  6. Запустите сервисы обратно: systemctl start zabbix-agent2 wb-rules.

Пришлите три числа: замер 1, замер 2 и замер 3 (если делали пункты 4–5).

Включился, работает. Хотя должен и в обоих режимах работать. Могу и ошибаться. Но ошибка при перечитывании настроек осталась. “Cannot convert undefined or null to object”

Проверил на других контроллерах - такая же ошибка на DI-WD14 модулях.

journalctl -u wb-mqtt-serial --since “15 min ago” | grep -c "is disconnected
82
systemctl stop zabbix-agent2
+15мин
23
systemctl stop wb-rules
+15мин
80

Спойлер

1. MGE v3, DI-WD14 (247:1). Оставьте порт 2 в режиме «Modbus TCP». Ошибку «Cannot convert undefined or null to object» проработаю отдельно.

2. Отключения на 192.168.2.155. Однозначной зависимости от zabbix-agent2 и wb-rules по замерам не видно. Верните остановленные сервисы: systemctl start zabbix-agent2 wb-rules. Дальше нужен сетевой дамп:

  1. Проверьте, установлен ли tcpdump: tcpdump --version. Если команда не найдена, установите: apt update && apt install -y tcpdump (контроллеру нужен доступ в интернет).
  2. Запустите на контроллере (отключения идут постоянно, по вашим замерам 80 за 15 минут, ждать их не нужно): tcpdump -i any -nn -w /tmp/mge155.pcap host 192.168.2.155 and port 23
  3. Через 10 минут остановите командой Ctrl+C и пришлите файл /tmp/mge155.pcap.
  4. Пришлите скриншоты «Current Status» и «TTL1» с работающего MGE v2 без отключений, например 192.168.2.149.

mge155.pcap (714,5 КБ)

Все mge v2 на всем предприятии настроены идентично (Work Mode:TCP Server - ModbusTCP). Меняется только IP.
Конкретно с 2.155 менялись скорости, надеялся избавиться от ошибок по возможному таймауту сети.

Спойлер

Александр,

Получается что mge v2 виновник. Вопрос что с ним не так?
Я могу 2.155 переставить в другое место/ провести тестирование.

Отключения на 192.168.2.155. В дампе чтения проходят нормально (медиана ответа 13 мс). Запросы записи на всех четырёх устройствах отвечают медленно (медиана 461 мс) или остаются без ответа (около 20%). Нагрузка контроллера причиной не выглядит. Чтобы проверить, есть ли такая задержка на рабочем MGE v2, нужен такой же дамп с 192.168.2.149:

  1. Запустите на контроллере: tcpdump -i any -nn -w /tmp/mge149.pcap host 192.168.2.149 and port 23
  2. Через 5 минут остановите командой Ctrl+C и пришлите файл /tmp/mge149.pcap.

Дамп 192.168.2.149

mge149.pcap (2,5 МБ)

192.168.2.155. По дампу чтения проходят нормально, а запросы записи на устройства 78, 180, 200, 216 отвечают медленно или остаются без ответа (около 20%). Нужны две проверки.

Проверка 1. Время ответа на чтение и запись напрямую. Нужны две SSH-сессии на контроллер.

Для 192.168.2.155 (устройство 180):

  1. В первой сессии запустите и оставьте работать: socat PTY,raw,b115200,parenb=0,cstopb=2,cs8,link=/dev/ttyRS485-5 tcp:192.168.2.155:23
  2. Во второй сессии выполните чтение 10 раз: for i in $(seq 10); do time modbus_client -mrtu -pnone -s2 -b115200 /dev/ttyRS485-5 -a 180 -t3 -r 250 -c 15; done
  3. Во второй сессии выполните запись 10 раз: for i in $(seq 10); do time modbus_client -mrtu -pnone -s2 -b115200 /dev/ttyRS485-5 -a 180 -t6 -r 114 1; done
  4. В первой сессии остановите socat командой Ctrl+C.

Для 192.168.2.149 (устройство 31):
5. В первой сессии запустите и оставьте работать: socat PTY,raw,b9600,parenb=0,cstopb=2,cs8,link=/dev/ttyRS485-6 tcp:192.168.2.149:23
6. Во второй сессии выполните чтение 10 раз: for i in $(seq 10); do time modbus_client -mrtu -pnone -s2 -b9600 /dev/ttyRS485-6 -a 31 -t3 -r 250 -c 15; done
7. Во второй сессии выполните запись 10 раз: for i in $(seq 10); do time modbus_client -mrtu -pnone -s2 -b9600 /dev/ttyRS485-6 -a 31 -t6 -r 114 1; done
8. В первой сессии остановите socat командой Ctrl+C.

Пришлите вывод всех четырёх циклов (чтение и запись для .155 и для .149).

Проверка 2. Дамп при старте соединения с 192.168.2.149. Опрос всех устройств прервётся на несколько секунд.

  1. В первой сессии запустите: tcpdump -i any -nn -w /tmp/mge149-start.pcap host 192.168.2.149 and port 23
  2. Во второй сессии выполните: systemctl restart wb-mqtt-serial
  3. Через 3 минуты остановите tcpdump командой Ctrl+C в первой сессии и пришлите файл /tmp/mge149-start.pcap.

Проверка 1. Время ответа на чтение и запись напрямую.

socat PTY,raw,b115200,parenb=0,cstopb=2,cs8,link=/dev/ttyRS485-5 tcp:192.168.2.155:23
SSH socat

2026/10/22 05:54:47 socat[5268] I socat by Gerhard Rieger and contributors - see www.dest-unreach.org
2026/10/22 05:54:47 socat[5268] I This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)
2026/10/22 05:54:47 socat[5268] I This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)
2026/10/22 05:54:47 socat[5268] I setting option “raw”
2026/10/22 05:54:47 socat[5268] I setting option “b115200”
2026/10/22 05:54:47 socat[5268] I setting option “parenb” to 0
2026/10/22 05:54:47 socat[5268] I setting option “cstopb” to 1
2026/10/22 05:54:47 socat[5268] I setting option “cs8”
2026/10/22 05:54:47 socat[5268] I setting option “symbolic-link” to “/dev/ttyRS485-5”
2026/10/22 05:54:47 socat[5268] I openpty({5}, {6}, {“/dev/pts/2”},) → 0
2026/10/22 05:54:47 socat[5268] N PTY is /dev/pts/2
2026/10/22 05:54:47 socat[5268] N opening connection to AF=2 192.168.2.155:23
2026/10/22 05:54:47 socat[5268] I starting connect loop
2026/10/22 05:54:47 socat[5268] I socket(2, 1, 6) → 7
2026/10/22 05:54:47 socat[5268] N successfully connected from local address AF=2 192.168.2.134:60014
2026/10/22 05:54:47 socat[5268] I resolved and opened all sock addresses
2026/10/22 05:54:47 socat[5268] N starting data transfer loop with FDs [5,5] and [7,7]

2026/10/22 05:54:57.621609 length=8 from=0 to=7
b4 03 00 fa 00 0f 3f 9a
2026/10/22 05:54:57 socat[5268] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 05:54:58.631894 length=8 from=8 to=15
b4 03 00 fa 00 0f 3f 9a
2026/10/22 05:54:58 socat[5268] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 05:54:59.641051 length=8 from=16 to=23
b4 03 00 fa 00 0f 3f 9a
2026/10/22 05:54:59 socat[5268] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 05:55:00.651254 length=8 from=24 to=31
b4 03 00 fa 00 0f 3f 9a
2026/10/22 05:55:00 socat[5268] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 05:55:01.660905 length=8 from=32 to=39
b4 03 00 fa 00 0f 3f 9a
2026/10/22 05:55:01 socat[5268] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 05:55:02.669571 length=8 from=40 to=47
b4 03 00 fa 00 0f 3f 9a
2026/10/22 05:55:02 socat[5268] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 05:55:03.678604 length=8 from=48 to=55
b4 03 00 fa 00 0f 3f 9a
2026/10/22 05:55:03 socat[5268] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 05:55:04.687316 length=8 from=56 to=63
b4 03 00 fa 00 0f 3f 9a
2026/10/22 05:55:04 socat[5268] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 05:55:05.696739 length=8 from=64 to=71
b4 03 00 fa 00 0f 3f 9a
2026/10/22 05:55:05 socat[5268] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 05:55:06.707038 length=8 from=72 to=79
b4 03 00 fa 00 0f 3f 9a
2026/10/22 05:55:06 socat[5268] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 05:55:20.935129 length=8 from=80 to=87
b4 06 00 72 00 01 f2 74
2026/10/22 05:55:20 socat[5268] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 05:55:21.944126 length=8 from=88 to=95
b4 06 00 72 00 01 f2 74
2026/10/22 05:55:21 socat[5268] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 05:55:22.952821 length=8 from=96 to=103
b4 06 00 72 00 01 f2 74
2026/10/22 05:55:22 socat[5268] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 05:55:23.961402 length=8 from=104 to=111
b4 06 00 72 00 01 f2 74
2026/10/22 05:55:23 socat[5268] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 05:55:24.971633 length=8 from=112 to=119
b4 06 00 72 00 01 f2 74
2026/10/22 05:55:24 socat[5268] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 05:55:25.979664 length=8 from=120 to=127
b4 06 00 72 00 01 f2 74
2026/10/22 05:55:25 socat[5268] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 05:55:26.989196 length=8 from=128 to=135
b4 06 00 72 00 01 f2 74
2026/10/22 05:55:26 socat[5268] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 05:55:27.998698 length=8 from=136 to=143
b4 06 00 72 00 01 f2 74
2026/10/22 05:55:27 socat[5268] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 05:55:29.009249 length=8 from=144 to=151
b4 06 00 72 00 01 f2 74
2026/10/22 05:55:29 socat[5268] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 05:55:30.018276 length=8 from=152 to=159
b4 06 00 72 00 01 f2 74
2026/10/22 05:55:30 socat[5268] I transferred 8 bytes from 5 to 7

^C2026/10/22 05:55:39 socat[5268] N socat_signal(): handling signal 2
2026/10/22 05:55:39 socat[5268] N exiting on signal 2
2026/10/22 05:55:39 socat[5268] N socat_signal(): finishing signal 2
2026/10/22 05:55:39 socat[5268] N exit(130)
2026/10/22 05:55:39 socat[5268] I close(5)
2026/10/22 05:55:39 socat[5268] I shutdown(7, 2)

for i in $(seq 10); do time modbus_client -mrtu -pnone -s2 -b115200 /dev/ttyRS485-5 -a 180 -t3 -r 250 -c 15; done

for i in $(seq 10); do time modbus_client -mrtu -pnone -s2 -b115200 /dev/ttyRS485-5 -a 180 -t6 -r 114 1; done

socat -d -d -d -x PTY,raw,b115200,parenb=0,cstopb=2,cs8,link=/dev/ttyRS485-6 tcp:192.168.2.149:23
SSH socat

2026/10/22 06:12:06 socat[6433] I socat by Gerhard Rieger and contributors - see www.dest-unreach.org
2026/10/22 06:12:06 socat[6433] I This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)
2026/10/22 06:12:06 socat[6433] I This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)
2026/10/22 06:12:06 socat[6433] I setting option “raw”
2026/10/22 06:12:06 socat[6433] I setting option “b115200”
2026/10/22 06:12:06 socat[6433] I setting option “parenb” to 0
2026/10/22 06:12:06 socat[6433] I setting option “cstopb” to 1
2026/10/22 06:12:06 socat[6433] I setting option “cs8”
2026/10/22 06:12:06 socat[6433] I setting option “symbolic-link” to “/dev/ttyRS485-6”
2026/10/22 06:12:06 socat[6433] I openpty({5}, {6}, {“/dev/pts/2”},) → 0
2026/10/22 06:12:06 socat[6433] N PTY is /dev/pts/2
2026/10/22 06:12:06 socat[6433] N opening connection to AF=2 192.168.2.149:23
2026/10/22 06:12:06 socat[6433] I starting connect loop
2026/10/22 06:12:06 socat[6433] I socket(2, 1, 6) → 7
2026/10/22 06:12:06 socat[6433] N successfully connected from local address AF=2 192.168.2.134:57396
2026/10/22 06:12:06 socat[6433] I resolved and opened all sock addresses
2026/10/22 06:12:06 socat[6433] N starting data transfer loop with FDs [5,5] and [7,7]

2026/10/22 06:12:17.559195 length=8 from=0 to=7
1f 03 00 fa 00 0f 26 41
2026/10/22 06:12:17 socat[6433] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 06:12:18.570589 length=8 from=8 to=15
1f 03 00 fa 00 0f 26 41
2026/10/22 06:12:18 socat[6433] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 06:12:19.580066 length=8 from=16 to=23
1f 03 00 fa 00 0f 26 41
2026/10/22 06:12:19 socat[6433] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 06:12:20.589355 length=8 from=24 to=31
1f 03 00 fa 00 0f 26 41
2026/10/22 06:12:20 socat[6433] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 06:12:21.598384 length=8 from=32 to=39
1f 03 00 fa 00 0f 26 41
2026/10/22 06:12:21 socat[6433] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 06:12:22.607474 length=8 from=40 to=47
1f 03 00 fa 00 0f 26 41
2026/10/22 06:12:22 socat[6433] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 06:12:23.617200 length=8 from=48 to=55
1f 03 00 fa 00 0f 26 41
2026/10/22 06:12:23 socat[6433] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 06:12:24.627317 length=8 from=56 to=63
1f 03 00 fa 00 0f 26 41
2026/10/22 06:12:24 socat[6433] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 06:12:25.636327 length=8 from=64 to=71
1f 03 00 fa 00 0f 26 41
2026/10/22 06:12:25 socat[6433] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 06:12:26.645992 length=8 from=72 to=79
1f 03 00 fa 00 0f 26 41
2026/10/22 06:12:26 socat[6433] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 06:12:38.301035 length=8 from=80 to=87
1f 06 00 72 00 01 eb af
2026/10/22 06:12:38 socat[6433] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 06:12:39.310618 length=8 from=88 to=95
1f 06 00 72 00 01 eb af
2026/10/22 06:12:39 socat[6433] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 06:12:40.322376 length=8 from=96 to=103
1f 06 00 72 00 01 eb af
2026/10/22 06:12:40 socat[6433] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 06:12:41.331035 length=8 from=104 to=111
1f 06 00 72 00 01 eb af
2026/10/22 06:12:41 socat[6433] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 06:12:42.342027 length=8 from=112 to=119
1f 06 00 72 00 01 eb af
2026/10/22 06:12:42 socat[6433] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 06:12:43.350859 length=8 from=120 to=127
1f 06 00 72 00 01 eb af
2026/10/22 06:12:43 socat[6433] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 06:12:44.359089 length=8 from=128 to=135
1f 06 00 72 00 01 eb af
2026/10/22 06:12:44 socat[6433] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 06:12:45.368558 length=8 from=136 to=143
1f 06 00 72 00 01 eb af
2026/10/22 06:12:45 socat[6433] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 06:12:46.377239 length=8 from=144 to=151
1f 06 00 72 00 01 eb af
2026/10/22 06:12:46 socat[6433] I transferred 8 bytes from 5 to 7
2026/10/22 06:12:47.386395 length=8 from=152 to=159
1f 06 00 72 00 01 eb af
2026/10/22 06:12:47 socat[6433] I transferred 8 bytes from 5 to 7

^C2026/10/22 06:13:14 socat[6433] N socat_signal(): handling signal 2
2026/10/22 06:13:14 socat[6433] N exiting on signal 2
2026/10/22 06:13:14 socat[6433] N socat_signal(): finishing signal 2
2026/10/22 06:13:14 socat[6433] N exit(130)
2026/10/22 06:13:14 socat[6433] I close(5)
2026/10/22 06:13:14 socat[6433] I shutdown(7, 2)

for i in $(seq 10); do time modbus_client -mrtu -pnone -s2 -b9600 /dev/ttyRS485-6 -a 31 -t3 -r 250 -c 15; done

for i in $(seq 10); do time modbus_client -mrtu -pnone -s2 -b9600 /dev/ttyRS485-6 -a 31 -t6 -r 114 1; done

Этот текст будет скрыт

Почитал - ошибка вроде как норма?

Проверка 2. Дамп при старте соединения с 192.168.2.149

mge149-start.pcap (925,5 КБ)

Добрый день!

По текущим данным уверенно говорить о неисправности MGE v2 пока нельзя. Предыдущая проверка проведена ошибочно, прошу простить за лишнюю работы. Для уточнения причины предлагаем три проверки:

  1. Прямое чтение по Modbus TCP без параллельного штатного опроса.
  2. Сравнение Modbus TCP с прозрачным режимом при согласованных настройках шлюза и контроллера.
  3. Подмена проблемного шлюза исправным, чтобы отделить проблему шлюза от линии и подключённых устройств.

Сначала выполним первую проверку. Настройки шлюзов не меняйте; запись в регистры не потребуется.

  1. Проверьте, остались ли процессы предыдущего ручного теста:
pgrep -af 'socat|modbus_client'

В присланном журнале socat уже завершён. Если команда ничего не выведет — таких процессов сейчас нет. Если выведет строки, пришлите их: по аргументам определим, относятся ли они к нашему тесту. Чужие процессы останавливать не нужно.

  1. Выберите безопасное время и остановите штатный опрос:
systemctl stop wb-mqtt-serial
systemctl is-active wb-mqtt-serial

Ожидается inactive. На время проверки опрос и управление устройствами через этот драйвер будут недоступны на всех его портах.

  1. Проверьте оставшиеся подключения к шлюзам:
ss -ntp | grep -E '192\.168\.2\.(155|149):23([[:space:]]|$)'

Если есть строки ESTAB, соединения ещё открыты. Пришлите вывод — перед ручным тестом нужно определить, какой процесс их использует. TIME-WAIT означает уже закрытое соединение и не мешает проверке.

Эта команда проверяет подключения только с данного контроллера. Если шлюзы опрашивают другие компьютеры или контроллеры, их опрос также нужно временно приостановить.

  1. Когда параллельных подключений не останется, выполните десять чтений через проблемный шлюз 192.168.2.155, устройство 180:
for i in $(seq 1 10); do
    printf '\nПопытка %s\n' "$i"
    time modbus_client --debug -mtcp -p23 \
        -a180 -t3 -r250 -c15 192.168.2.155
    sleep 1
done

  1. Выполните такие же чтения через рабочий шлюз 192.168.2.149, устройство 31:
for i in $(seq 1 10); do
    printf '\nПопытка %s\n' "$i"
    time modbus_client --debug -mtcp -p23 \
        -a31 -t3 -r250 -c15 192.168.2.149
    sleep 1
done

6. После проверки обязательно восстановите штатный опрос:

systemctl start wb-mqtt-serial
systemctl status wb-mqtt-serial --no-pager

Если пришлось прервать проверку, также запустите драйвер обратно. Восстановите опрос с других программ, если останавливали его.

Пришлите полный вывод обоих циклов чтения и состояние драйвера после запуска.

По пунктам все в порядке.

4. for i in $(seq 1 10); doprintf '\\nПопытка %s\\n' “$i“time modbus_client --debug -mtcp -p23 -a180 -t3 -r250 -c15 192.168.2.155sleep 1done

Попытка 1
Connecting to 192.168.2.155:23
[00][01][00][00][00][06][B4][03][00][FA][00][0F]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><21><03><1E><00><32><00><2E><00><31><00><33><00><2E><00><31><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><0 0><00><00><00>
SUCCESS: read 15 of elements:
Data: 0x0032 0x002e 0x0031 0x0033 0x002e 0x0031 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

real 0m1.165s
user 0m0.001s
sys 0m0.009s

Попытка 2
Connecting to 192.168.2.155:23
[00][01][00][00][00][06][B4][03][00][FA][00][0F]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><21><03><1E><00><32><00><2E><00><31><00><33><00><2E><00><31><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><0 0><00><00><00>
SUCCESS: read 15 of elements:
Data: 0x0032 0x002e 0x0031 0x0033 0x002e 0x0031 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

real 0m1.408s
user 0m0.001s
sys 0m0.008s

Попытка 3
Connecting to 192.168.2.155:23
[00][01][00][00][00][06][B4][03][00][FA][00][0F]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><21><03><1E><00><32><00><2E><00><31><00><33><00><2E><00><31><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><0 0><00><00><00>
SUCCESS: read 15 of elements:
Data: 0x0032 0x002e 0x0031 0x0033 0x002e 0x0031 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

real 0m1.074s
user 0m0.001s
sys 0m0.008s

Попытка 4
Connecting to 192.168.2.155:23
[00][01][00][00][00][06][B4][03][00][FA][00][0F]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><21><03><1E><00><32><00><2E><00><31><00><33><00><2E><00><31><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><0 0><00><00><00>
SUCCESS: read 15 of elements:
Data: 0x0032 0x002e 0x0031 0x0033 0x002e 0x0031 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

real 0m1.201s
user 0m0.000s
sys 0m0.009s

Попытка 5
Connecting to 192.168.2.155:23
Connection failed: Operation now in progress

real 0m1.010s
user 0m0.007s
sys 0m0.002s

Попытка 6
Connecting to 192.168.2.155:23
[00][01][00][00][00][06][B4][03][00][FA][00][0F]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><21><03><1E><00><32><00><2E><00><31><00><33><00><2E><00><31><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><0 0><00><00><00>
SUCCESS: read 15 of elements:
Data: 0x0032 0x002e 0x0031 0x0033 0x002e 0x0031 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

real 0m1.123s
user 0m0.009s
sys 0m0.001s

Попытка 7
Connecting to 192.168.2.155:23
Connection failed: Operation now in progress

real 0m1.009s
user 0m0.001s
sys 0m0.008s

Попытка 8
Connecting to 192.168.2.155:23
[00][01][00][00][00][06][B4][03][00][FA][00][0F]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><21><03><1E><00><32><00><2E><00><31><00><33><00><2E><00><31><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><0 0><00><00><00>
SUCCESS: read 15 of elements:
Data: 0x0032 0x002e 0x0031 0x0033 0x002e 0x0031 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

real 0m1.504s
user 0m0.008s
sys 0m0.001s

Попытка 9
Connecting to 192.168.2.155:23
Connection failed: Operation now in progress

real 0m1.009s
user 0m0.007s
sys 0m0.001s

Попытка 10
Connecting to 192.168.2.155:23
Connection failed: Operation now in progress

real 0m1.010s
user 0m0.008s
sys 0m0.001s

5. for i in $(seq 1 10); doprintf '\\nПопытка %s\\n' “$i“time modbus_client --debug -mtcp -p23 -a31 -t3 -r250 -c15 192.168.2.149sleep 1done

Попытка 1
Connecting to 192.168.2.149:23
[00][01][00][00][00][06][1F][03][00][FA][00][0F]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><21><1F><03><1E><00><32><00><2E><00><30><00><2E><00><37><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><0 0><00><00><00>
SUCCESS: read 15 of elements:
Data: 0x0032 0x002e 0x0030 0x002e 0x0037 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

real 0m0.074s
user 0m0.004s
sys 0m0.005s

Попытка 2
Connecting to 192.168.2.149:23
[00][01][00][00][00][06][1F][03][00][FA][00][0F]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><21><1F><03><1E><00><32><00><2E><00><30><00><2E><00><37><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><0 0><00><00><00>
SUCCESS: read 15 of elements:
Data: 0x0032 0x002e 0x0030 0x002e 0x0037 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

real 0m0.073s
user 0m0.007s
sys 0m0.002s

Попытка 3
Connecting to 192.168.2.149:23
[00][01][00][00][00][06][1F][03][00][FA][00][0F]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><21><1F><03><1E><00><32><00><2E><00><30><00><2E><00><37><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><0 0><00><00><00>
SUCCESS: read 15 of elements:
Data: 0x0032 0x002e 0x0030 0x002e 0x0037 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

real 0m0.074s
user 0m0.006s
sys 0m0.002s

Попытка 4
Connecting to 192.168.2.149:23
[00][01][00][00][00][06][1F][03][00][FA][00][0F]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><21><1F><03><1E><00><32><00><2E><00><30><00><2E><00><37><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><0 0><00><00><00>
SUCCESS: read 15 of elements:
Data: 0x0032 0x002e 0x0030 0x002e 0x0037 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

real 0m0.073s
user 0m0.007s
sys 0m0.002s

Попытка 5
Connecting to 192.168.2.149:23
[00][01][00][00][00][06][1F][03][00][FA][00][0F]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><21><1F><03><1E><00><32><00><2E><00><30><00><2E><00><37><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><0 0><00><00><00>
SUCCESS: read 15 of elements:
Data: 0x0032 0x002e 0x0030 0x002e 0x0037 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

real 0m0.080s
user 0m0.000s
sys 0m0.011s

Попытка 6
Connecting to 192.168.2.149:23
[00][01][00][00][00][06][1F][03][00][FA][00][0F]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><21><1F><03><1E><00><32><00><2E><00><30><00><2E><00><37><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><0 0><00><00><00>
SUCCESS: read 15 of elements:
Data: 0x0032 0x002e 0x0030 0x002e 0x0037 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

real 0m0.075s
user 0m0.007s
sys 0m0.002s

Попытка 7
Connecting to 192.168.2.149:23
[00][01][00][00][00][06][1F][03][00][FA][00][0F]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><21><1F><03><1E><00><32><00><2E><00><30><00><2E><00><37><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><0 0><00><00><00>
SUCCESS: read 15 of elements:
Data: 0x0032 0x002e 0x0030 0x002e 0x0037 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

real 0m0.081s
user 0m0.001s
sys 0m0.009s

Попытка 8
Connecting to 192.168.2.149:23
[00][01][00][00][00][06][1F][03][00][FA][00][0F]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><21><1F><03><1E><00><32><00><2E><00><30><00><2E><00><37><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><0 0><00><00><00>
SUCCESS: read 15 of elements:
Data: 0x0032 0x002e 0x0030 0x002e 0x0037 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

real 0m0.074s
user 0m0.001s
sys 0m0.009s

Попытка 9
Connecting to 192.168.2.149:23
[00][01][00][00][00][06][1F][03][00][FA][00][0F]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><21><1F><03><1E><00><32><00><2E><00><30><00><2E><00><37><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><0 0><00><00><00>
SUCCESS: read 15 of elements:
Data: 0x0032 0x002e 0x0030 0x002e 0x0037 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

real 0m0.073s
user 0m0.001s
sys 0m0.009s

Попытка 10
Connecting to 192.168.2.149:23
[00][01][00][00][00][06][1F][03][00][FA][00][0F]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><21><1F><03><1E><00><32><00><2E><00><30><00><2E><00><37><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><0 0><00><00><00>
SUCCESS: read 15 of elements:
Data: 0x0032 0x002e 0x0030 0x002e 0x0037 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

real 0m0.075s
user 0m0.000s
sys 0m0.009s

6. systemctl status wb-mqtt-serial --no-pager

● wb-mqtt-serial.service - MQTT Driver for serial devices
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-mqtt-serial.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2026-10-22 08:41:22 UTC; 83ms ago
Process: 16201 ExecStartPre=/usr/lib/wb-mqtt-serial/generate-system-config.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 16202 (wb-mqtt-serial)
Tasks: 1 (limit: 2354)
Memory: 632.0K
CPU: 51ms
CGroup: /system.slice/wb-mqtt-serial.service
└─16202 /usr/bin/wb-mqtt-serial

Oct 22 08:41:22 wirenboard systemd[1]: Starting MQTT Driver for serial devices…
Oct 22 08:41:22 wirenboard systemd[1]: Started MQTT Driver for serial devices.

Спасибо, результаты получили.

Через 192.168.2.149 все десять чтений прошли успешно. Через 192.168.2.155 успешны шесть чтений, ещё четыре попытки завершились ошибкой подключения — Modbus-запрос в этих случаях даже не был отправлен.

Это усиливает подозрение на сетевую часть шлюза, его настройки или сетевой участок до него, но пока не доказывает аппаратную неисправность MGE. Штатный драйвер после проверки запущен.

Предлагаем перейти к проверке №3 — подмене шлюза. Сравнение режимов пока отложим, чтобы не менять несколько условий одновременно.

Порядок проверки:

  1. Учтите, что связь с устройствами за заменяемым шлюзом временно пропадёт. Если берёте шлюз с работающего участка, этот участок также будет недоступен.

  2. Сохраните скриншоты настроек обоих шлюзов: Local IP Config, TTL1, а также положения переключателей term/failsafe bias, если они есть.

  3. Остановите штатный опрос:

systemctl stop wb-mqtt-serial
systemctl is-active wb-mqtt-serial

Ожидается inactive.

  1. Отключите проблемный MGE от питания и Ethernet. Подготовьте исправный MGE v2 с настройками проблемного:
    • IP — 192.168.2.155, прежние маска и шлюз;
    • режим — TCP Server / ModbusTCP;
    • TCP-порт — 23;
    • параметры RS-485 — как у проблемного шлюза;
    • положения переключателей — такие же.

Не подключайте одновременно два устройства с IP 192.168.2.155.

  1. Установите исправный шлюз вместо проблемного, используя прежние питание, Ethernet-кабель и линию RS-485. Остальное не меняйте.

  2. Пока штатный опрос остановлен, повторите десять чтений:

for i in $(seq 1 10); do
    printf '\nПопытка %s\n' "$i"
    time modbus_client --debug -mtcp -p23 \
        -a180 -t3 -r250 -c15 192.168.2.155
    sleep 1
done

  1. Восстановите штатный опрос:
systemctl start wb-mqtt-serial
systemctl status wb-mqtt-serial --no-pager

Понаблюдайте за устройствами не менее 15 минут. Пришлите вывод чтений и сообщите, продолжаются ли отключения.

Если на исправном шлюзе проблема исчезнет, подозрение будет на исходный MGE или его внутреннее состояние. Если сохранится — продолжим проверять сетевой участок и линию за шлюзом.

Что было сделано:

  1. взят модуль 192.168.2.149 переведен в 192.168.2.155 и подключен
\*.pcap

С подключенным DI-WD14

mge155_new.pcap (5,9 МБ)

Без подключенного DI-WD14

mge155_new_withoutwd14.pcap (4,1 МБ)

Наблюдение:
при подключении подменного блока на вид отвал блоков стал меньше, но DI-WD14 не заработал совсем.
при отключении DI-WD14 отвал остальных модулей существенно уменьшился.

Вывод чтений

systemctl stop wb-mqtt-serial
systemctl is-active wb-mqtt-serial
inactive

for i in $(seq 1 10); do
printf ‘\nПопытка %s\n’ “$i”
time modbus_client --debug -mtcp -p23
-a180 -t3 -r250 -c15 192.168.2.155
sleep 1
done

Попытка 1
Connecting to 192.168.2.155:23
[00][01][00][00][00][06][B4][03][00][FA][00][0F]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><21><03><1E><00><32><00><2E><00><31><00><33><00><2E><00><31><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00>
SUCCESS: read 15 of elements:
Data: 0x0032 0x002e 0x0031 0x0033 0x002e 0x0031 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

real 0m0.041s
user 0m0.000s
sys 0m0.010s

Попытка 2
Connecting to 192.168.2.155:23
[00][01][00][00][00][06][B4][03][00][FA][00][0F]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><21><03><1E><00><32><00><2E><00><31><00><33><00><2E><00><31><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00>
SUCCESS: read 15 of elements:
Data: 0x0032 0x002e 0x0031 0x0033 0x002e 0x0031 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

real 0m0.028s
user 0m0.007s
sys 0m0.002s

Попытка 3
Connecting to 192.168.2.155:23
[00][01][00][00][00][06][B4][03][00][FA][00][0F]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><21><03><1E><00><32><00><2E><00><31><00><33><00><2E><00><31><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00>
SUCCESS: read 15 of elements:
Data: 0x0032 0x002e 0x0031 0x0033 0x002e 0x0031 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

real 0m0.026s
user 0m0.007s
sys 0m0.002s

Попытка 4
Connecting to 192.168.2.155:23
[00][01][00][00][00][06][B4][03][00][FA][00][0F]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><21><03><1E><00><32><00><2E><00><31><00><33><00><2E><00><31><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00>
SUCCESS: read 15 of elements:
Data: 0x0032 0x002e 0x0031 0x0033 0x002e 0x0031 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

real 0m0.027s
user 0m0.000s
sys 0m0.009s

Попытка 5
Connecting to 192.168.2.155:23
[00][01][00][00][00][06][B4][03][00][FA][00][0F]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><21><03><1E><00><32><00><2E><00><31><00><33><00><2E><00><31><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00>
SUCCESS: read 15 of elements:
Data: 0x0032 0x002e 0x0031 0x0033 0x002e 0x0031 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

real 0m0.029s
user 0m0.007s
sys 0m0.002s

Попытка 6
Connecting to 192.168.2.155:23
[00][01][00][00][00][06][B4][03][00][FA][00][0F]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><21><03><1E><00><32><00><2E><00><31><00><33><00><2E><00><31><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00>
SUCCESS: read 15 of elements:
Data: 0x0032 0x002e 0x0031 0x0033 0x002e 0x0031 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

real 0m0.025s
user 0m0.008s
sys 0m0.002s

Попытка 7
Connecting to 192.168.2.155:23
[00][01][00][00][00][06][B4][03][00][FA][00][0F]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><21><03><1E><00><32><00><2E><00><31><00><33><00><2E><00><31><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00>
SUCCESS: read 15 of elements:
Data: 0x0032 0x002e 0x0031 0x0033 0x002e 0x0031 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

real 0m0.034s
user 0m0.009s
sys 0m0.001s

Попытка 8
Connecting to 192.168.2.155:23
[00][01][00][00][00][06][B4][03][00][FA][00][0F]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><21><03><1E><00><32><00><2E><00><31><00><33><00><2E><00><31><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00>
SUCCESS: read 15 of elements:
Data: 0x0032 0x002e 0x0031 0x0033 0x002e 0x0031 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

real 0m0.023s
user 0m0.000s
sys 0m0.010s

Попытка 9
Connecting to 192.168.2.155:23
[00][01][00][00][00][06][B4][03][00][FA][00][0F]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><21><03><1E><00><32><00><2E><00><31><00><33><00><2E><00><31><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00>
SUCCESS: read 15 of elements:
Data: 0x0032 0x002e 0x0031 0x0033 0x002e 0x0031 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

real 0m0.025s
user 0m0.008s
sys 0m0.002s

Попытка 10
Connecting to 192.168.2.155:23
[00][01][00][00][00][06][B4][03][00][FA][00][0F]
Waiting for a confirmation…
<00><01><00><00><00><21><03><1E><00><32><00><2E><00><31><00><33><00><2E><00><31><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00><00>
SUCCESS: read 15 of elements:
Data: 0x0032 0x002e 0x0031 0x0033 0x002e 0x0031 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

real 0m0.034s
user 0m0.009s
sys 0m0.001s

systemctl start wb-mqtt-serial
systemctl status wb-mqtt-serial --no-pager
● wb-mqtt-serial.service - MQTT Driver for serial devices
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-mqtt-serial.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2026-10-22 10:12:21 UTC; 66ms ago
Process: 22068 ExecStartPre=/usr/lib/wb-mqtt-serial/generate-system-config.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 22069 (wb-mqtt-serial)
Tasks: 1 (limit: 2354)
Memory: 696.0K
CPU: 63ms
CGroup: /system.slice/wb-mqtt-serial.service
└─22069 /usr/bin/wb-mqtt-serial

Oct 22 10:12:21 wirenboard systemd[1]: Starting MQTT Driver for serial devices…
Oct 22 10:12:21 wirenboard systemd[1]: Started MQTT Driver for serial devices.

2. Оказался в наличии еще один модуль MGE v3. Подключен.

\*.pcap

mge157.pcap (912,8 КБ)

Ping параллельно tcpdump

Наблюдение:
иногда работает без отключений, иногда висит подолгу сообщение Нет связи с устройством. Проверьте физическое подключение шины RS-485 и настройки связи порта и устройства, которые должны быть одинаковы

Прошу дать сравнение при работе модулей 2.155 и 2.157на основании tcpdump.

Также, данная точка подключена по радиомосту. Соединение устойчивое, видимо, время ttl на отправку состояния устройства очень мало. Есть идеи как увеличить время получения информации при возможном нестабильном соединении?

Также, подключить DI-WD14 нет возможности, если другой модуль mge имеет такой же адрес 247. Дайте тоже ОС по этому вопросу. На другом проекте мне пришлось на всех mge переписывать адреса.

Добрый день!

Сравнили три новых дампа.

• На MGE v3 192.168.2.157 видны провалы TCP-обмена: повторные передачи и задержка ответа более пяти секунд. Большинство чтений при этом проходят быстро. Пока нельзя определить, где возникает задержка: на радиомосту, другом участке сети или самом шлюзе.

• На подменном MGE v2 192.168.2.155 остаются некорректные ответы, в том числе в дампе без DI-WD14: адрес устройства или длина ответа не соответствуют запросу. Поэтому простое увеличение таймаута не решит все обнаруженные проблемы.

• Отключение DI-WD14 не устранило ошибки полностью. Оснований считать его единственной причиной отключений остальных модулей пока нет.

Следующая проверка — исключить радиомост из пути к MGE v3 .157. Новые замены шлюзов и переключения режимов пока не нужны.

Есть ли возможность временно подключить этот же MGE v3 проводным Ethernet-путём вместо радиомоста? Если да, выполните в согласованное окно:

  1. Сохраните прежние настройки MGE, подключение RS-485 и конфигурацию опроса. Измените только сетевой путь. Не оставляйте одновременно проводной и беспроводной пути, если это создаёт сетевую петлю.

  2. Оставьте штатный опрос включённым. На контроллере запустите:

tcpdump -i any -nn -s 0 -w /tmp/mge157-wired.pcap \
    'host 192.168.2.157 and tcp port 23'

  1. Через пять минут остановите эту команду сочетанием Ctrl+C в том же терминале. Пришлите файл /tmp/mge157-wired.pcap и сообщите, наблюдались ли отключения за время записи. Достаточно одного такого прогона.

Если проводной путь организовать невозможно, сообщите — подберём проверку без перекладки сети. Таймауты до сравнения не меняйте.

По одинаковому адресу DI-WD14 за разными шлюзами: в проверенной версии драйвера возможен конфликт автоматически сформированных MQTT-идентификаторов. Это не требует менять Modbus-адреса на всех независимых линиях. Разберём настройку отдельных идентификаторов отдельно, чтобы не затронуть существующие правила и привязки.

ТП- отдельно стоящяя постройка. Придется кинуть времянку. Мне ридется взять тайм-аут до следующей недели. И, я уверен, проблема с неответами уйдет. Но в текущей ситуации надо разобрать корректную работу модулей с сетевым мостом. В данном случае мы используем передачу не протокола rs485, а TCP, со всеми его проверками и контролями сумм пакета. Поэтому передача такого пакета должна быть корректной для модуля WB7.
Для примера - так же, по радиомосту, настроено получение расхода воды в скважинах через moxa в учетную программу.

Так в чем разница?

Вы правы: передача Modbus TCP через радиомост — допустимая схема. Проводная проверка нужна не как окончательное решение, а чтобы отделить влияние сетевого пути от шлюза.

Разница в том, что TCP обеспечивает доставку байтов в правильном порядке либо сообщает об ошибке соединения, но не гарантирует доставку за заданное время. При потере пакета TCP повторяет передачу, а до восстановления пропущенного участка последующие данные ждут.

У опроса Modbus есть своё время ожидания ответа. Поэтому ответ может прийти по TCP без повреждений, но уже после того, как драйвер признал запрос неуспешным. В вашем дампе .157 как раз видны повторные передачи и задержка более пяти секунд. Это не доказывает неисправность радиомоста — место возникновения задержки пока не установлено.

Почему при этом работает Moxa: могут отличаться настройки ожидания, частота опроса и обработка повторов в учётной программе и шлюзе. Без сравнения этих параметров нельзя утверждать, что условия одинаковы.

Проводной тест можно отложить до следующей недели. Пока уточните, пожалуйста: какая максимальная задержка обновления показаний и выполнения команд допустима на этом участке? От этого зависит, можно ли адаптировать опрос к наблюдаемым паузам.

Некорректные ответы MGE v2 рассматриваем отдельно: гарантии TCP сами по себе не обеспечивают соответствие Modbus-ответа запросу.

Добрый день! У вас остались вопросы на эту тему?