<div class="post-metadata">

**Author:** ![EnergoSmart](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/e/c0e974/32.png) [@EnergoSmart](https://support.wirenboard.com/u/EnergoSmart)\
**Post date:** [August 19, 2026, 5:40pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mqtt-mbgate/41697/1 "2026-08-19T17:40:08Z")

</div>

Добрый день, подскажите, необходимо передавать топики контроллера WB 7 в два разных устройства. В одно - по протоколу MODBUS TCP, в другое - MODBUS RTU. Как это возможно настроить в “Шлюз MQTT - Modbus RTU/TCP slave” (он же wb-mqtt-mbgate)?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/alexander_kuznetsov/32/45967_2.png) [@Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/u/Alexander_Kuznetsov)\
**Post date:** [August 20, 2026, 5:00am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mqtt-mbgate/41697/3 "2026-08-20T05:00:37Z")

</div>

Добрый день!

Если я все правильно понял, то вам необходимо опрашивать контроллер WB и по RTU, и по TCP-модбасу. К сожалению, функционал wb-mqtt-mbgate позволяет работать либо в одном, либо в другом режиме. Опишите подробнее, с какими устройствами планируется обмен, попробуем что-нибудь придумать.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![EnergoSmart](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/e/c0e974/32.png) [@EnergoSmart](https://support.wirenboard.com/u/EnergoSmart)\
**Post date:** [August 20, 2026, 6:31am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mqtt-mbgate/41697/4 "2026-08-20T06:31:43Z")

</div>

Обмен по RS-485 – с панелью оператора

Обмен по TCP – со SCADA

> **(attachments)**
>
> ![image003.jpg](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/2X/f/f003192a1f3cbff81737c51a6c1ed5f5dd97394e.jpeg)
> 
> ![WRD0002.jpg](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/2X/5/52d5f1c08649212fe6768d2cacdcf8df711810d9.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/alexander_kuznetsov/32/45967_2.png) [@Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/u/Alexander_Kuznetsov)\
**Post date:** [August 20, 2026, 7:05am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mqtt-mbgate/41697/5 "2026-08-20T07:05:43Z")

</div>

К сожалению, штатно такую задачу не решить. Разве что, скада может работать в режиме ModbusTCP server, некоторые так умеют. Кстати, и некоторые панели / панельные контроллеры тоже можно заставить работать, как modbus rtu master (\*), но тут мне в голову только B&R PP45 приходит.

Какие и вас скада и панель?

(\*) хотел написать, как slave, конечно же

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![EnergoSmart](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/e/c0e974/32.png) [@EnergoSmart](https://support.wirenboard.com/u/EnergoSmart)\
**Post date:** [August 20, 2026, 8:20am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mqtt-mbgate/41697/6 "2026-08-20T08:20:54Z")

</div>

SCADA какая будет не знаем – это требование заказчика - Modbus-TCP.

А панель Овен СП307-Б или Wientek MT8ххiP.

У второй, понятно есть Ethernet, но насколько можно ожидать надежную работу сервера Modbus-TCP(Wirenboard) c 2-я клиентами (SCADA и панель ОП)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/alexander_kuznetsov/32/45967_2.png) [@Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/u/Alexander_Kuznetsov)\
**Post date:** [August 20, 2026, 8:42am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mqtt-mbgate/41697/7 "2026-08-20T08:42:56Z")

</div>

Какой контроллер планируется к применению?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/alexander_kuznetsov/32/45967_2.png) [@Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/u/Alexander_Kuznetsov)\
**Post date:** [August 20, 2026, 8:43am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mqtt-mbgate/41697/8 "2026-08-20T08:43:33Z")

</div>

Полагаю, что самый актуальный WB8.5?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![EnergoSmart](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/e/c0e974/32.png) [@EnergoSmart](https://support.wirenboard.com/u/EnergoSmart)\
**Post date:** [August 20, 2026, 9:30am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mqtt-mbgate/41697/9 "2026-08-20T09:30:10Z")

</div>

Нет – 7-ой

Номер партии

7.4.3K/2GI 1D/N-2GI

Дата производства

2024-02-21 08:22:09

Температурный диапазон

industrial

Версия контроллера

7.4.3

Название релиза

wb-2606

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![bmurat](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/7ea924/32.png) [@bmurat](https://support.wirenboard.com/u/bmurat)\
**Post date:** [August 20, 2026, 9:47am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mqtt-mbgate/41697/10 "2026-08-20T09:47:31Z")

</div>

> [@EnergoSmart](#):
>
> А панель Овен СП307-Б

Добрый день. Простите что лезу в Ваш разговор.  
Поставьте копеечный USR-DR134 и опрашивайте `wb-mqtt-mbgate TCP` по RS485. USR-DR134 c WB прекрасно работает и без глюков.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/alexander_kuznetsov/32/45967_2.png) [@Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/u/Alexander_Kuznetsov)\
**Post date:** [August 20, 2026, 11:51am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mqtt-mbgate/41697/11 "2026-08-20T11:51:28Z")

</div>

Действительно, в документации этот момент не отражен: сколько клиентов может подключаться к серверу Modbus TCP. Однако, я собрал стенд, и на протяжении часа два клиента modbus tcp каждую секунду забирали по 100 регистров хранения с одного контроллера, как раз wb7.4 2606. Этот текст мне показался уж сильно синтетическим, поэтому решил сымитировать более реалистичное поведение клиентов протокола, чтоб они забирали данные не целиком, а кусочками с элементами рандома. Оставлю тест на ночь.

Заодно мне надо проконсультироваться с коллегами. После чего вернусь с докладом.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [August 20, 2026, 12:04pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mqtt-mbgate/41697/12 "2026-08-20T12:04:40Z")

</div>

Два клиента - точно будут работать. Больше 30 - на практике не видел..

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![EnergoSmart](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/e/c0e974/32.png) [@EnergoSmart](https://support.wirenboard.com/u/EnergoSmart)\
**Post date:** [August 20, 2026, 1:19pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mqtt-mbgate/41697/13 "2026-08-20T13:19:12Z")

</div>

30 и не нужно, а с 3-5 клиентами тестировалось?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [August 21, 2026, 9:25am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mqtt-mbgate/41697/14 "2026-08-21T09:25:28Z")

</div>

Да, вполне.  
Количество регистров было порядка 400-500.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/alexander_kuznetsov/32/45967_2.png) [@Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/u/Alexander_Kuznetsov)\
**Post date:** [August 21, 2026, 10:40am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mqtt-mbgate/41697/15 "2026-08-21T10:40:22Z")

</div>

Добрый день!

Я протестировал с 5, а потом и с 16 клиентами. Пытался имитировать реальную обстановку, внося некоторый рандом в запросы, не сотню регистров за раз, а по 1-4 за один запрос где-то раз в 200 мс. Проверка длилась 16 часов. Таймаутов не было.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/alexander_kuznetsov/32/45967_2.png) [@Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/u/Alexander_Kuznetsov)\
**Post date:** [August 24, 2026, 4:08am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mqtt-mbgate/41697/16 "2026-08-24T04:08:31Z")

</div>

Добрый день!

Резюмируем, контроллер держит множественные подключения (я из желания исследовать запустил свой тест на 64 часа, он завершился успешно). И использовать два подключения (от панели и скады) будет наилучшим решением.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![EnergoSmart](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/e/c0e974/32.png) [@EnergoSmart](https://support.wirenboard.com/u/EnergoSmart)\
**Post date:** [August 24, 2026, 1:39pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mqtt-mbgate/41697/17 "2026-08-24T13:39:28Z")

</div>

Спасибо, тогда в этом направлении и будем двигаться.