Подскажите, я могу последовательно подключить выключатели так как мне удобно и далее настроить это программно?
Например в 1 и 2 блоке по 6 источников света. в Первый блок подключены выключатели в разнобой. При включении 3 выключателя (из первого блока), нужно чтобы загорелась 9 лампочка (она во 2 блоке). Если я правильно понимаю то это допустимо, главное запомнить последовательность подключений, а далее программно настроить.
Последовательно выключатели соединять нельзя. Каждый выключатель заводится на свой вход (S1 - S6) и замыкает его на общий iGND — то есть все выключатели подключаются параллельно. В цепочке модуль увидит только один сигнал и различить выключатели не сможет.
Несколько кнопок на один вход параллельно повесить можно — вход сработает от любой из них, но какая именно нажата, система не узнает.
Управление нагрузкой второго модуля от входа первого реализуется программно с помощью движка правил wb-rules. По умолчанию вход управляет своим реле в том же модуле. Чтобы развязать их, нужно отключить эту привязку в настройках входа.
Учтите, что в таком случае связь между двумя WB-MR6C v.2 работает через контроллер. Если он выключен или правила остановлены, такие выключатели работать не будут. А локальная привязка «вход → реле» внутри одного модуля работает и без контроллера.
Нет, вход 0 не запасной, а полноценный. По умолчанию для входа 0 стоит режим Отключить все выходы.
В настройках каждого входа можно гибко настроить поведение, если установить режимы Управлять по mapping матрице/ для кнопок и правила можно не писать вовсе. Настройки хранятся и обрабатываются внутри модуля. Если же вы хотите со входа модуля 1 управлять выходом модуля 2, то да, нужно использовать wb-rules, НО, в настройках модулей тогда стоит установить режимы для входов Управление отключено. В противном случае, внутренние настройки могут конфликтовать с wb-rules, будет не предсказуемое поведение. Хотите одно, получите другое.
Одно исключение: если в правилах вам нужны длинные, двойные или «короткое, затем длинное» нажатия, то режим Управление отключено не подойдёт — в нём модуль такие нажатия не распознаёт вовсе. Ставьте режим Управление по mapping-матрице для кнопок, но не назначайте в самой матрице никаких действий: коммутировать модуль ничего не будет, конфликтовать не с чем. И не забудьте включить опрос нужных счётчиков нажатий в настройках входов, по умолчанию они выключены и в правилах просто не появятся.