**Post date:** [March 3, 2025, 5:37pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mrwm2/25599/1 "2025-03-03T17:37:00Z")

</div>

Доброго времени суток. подскажите пожалуйста по какой причине не работает управление каналами “L1” и “L2” с кнопки “1” по матрице для кнопок без фиксации? При однократном замыкании кнопки ничего не срабатывает, при длительном тоже.

 ![Изображение отображает интерфейс настройки устройства с различными параметрами и действиями для входов и выходов. (Captioned by AI)](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/9/b/9b8e55321973010fb167a0a0687b6cd4a65b2ba6.png)

Проверил во всех возможных режимах кнопок, так же ничего не происходит. Счетчик нажатий так же не фиксирует нажатия.

 ![Изображение содержит данные устройства WB-MRWM2 219, включая информацию о входах, счетчиках, фактическом состоянии и энергопотреблении. (Captioned by AI)](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/f/8/f8645f85933e55e1bd9d6321242b0fd40e7c3986.png)

При управлении через MQTT Explorer тоже ничего не происходит и счетчик не считает

 ![На изображении отображается интерфейс управления устройствами с иерархией тем и сообщений, а также график истории изменения данных и возможность публикации данных в формате JSON, XML или raw. (Captioned by AI)](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/2/b/2b0aaf6b4d3347330358faaac44f51e3e648573e.png)

 ![Изображение представляет собой интерфейс устройства WB-MRWM2 219 с показателями, такими как входы, счетчики и напряжение. (Captioned by AI)](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/b/a/ba16a6a4da07e831e56c1e2acb3b4e3893b9b288.png)

При включении реле командой, фактически реле не переключается на устройстве

 ![Изображение показывает интерфейс управления устройствами, отображающий различные темы, сообщения и состояние реальных данных для устройства wb-mrm2_219. (Captioned by AI)](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/1/5/154ae794606b22675abdf2de0b32b4b1d88f557e.png)  
 ![На изображении представлена панель управления WB-MRWM2 219 с данными о входах, счетчиках и параметрах энергии, таких как Urms и P для двух линий. (Captioned by AI)](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/b/1/b14ca6e1e1d49191b556813bdc8f19c59ded8438.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Bringer](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/bringer/32/21456_2.png) [@Bringer](https://support.wirenboard.com/u/Bringer)\
**Post date:** [March 4, 2025, 9:43am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mrwm2/25599/3 "2025-03-04T09:43:26Z")

</div>

Добрый день!

Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в [документации](https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Web_Interface#%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0).

Как определили, что фактически реле не переключается? Согласно скриншоту оно фактически включено

 ![image](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/3/2/326f336e1414cb6a09eab607852d5cc763a26ab7.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Bringer](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/bringer/32/21456_2.png) [@Bringer](https://support.wirenboard.com/u/Bringer)\
**Post date:** [March 4, 2025, 10:14am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mrwm2/25599/6 "2025-03-04T10:14:13Z")

</div>

удалила сообщение с диагархивом на всякий случай - техподдржа его видит.

Продублирую вопрос:

Как определили, что фактически реле не переключается? Согласно скриншоту оно фактически включено

 ![image](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/3/2/326f336e1414cb6a09eab607852d5cc763a26ab7.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![alex\_565](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/a/e274bd/32.png) [@alex\_565](https://support.wirenboard.com/u/alex_565)\
**Post date:** [March 4, 2025, 10:17am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mrwm2/25599/7 "2025-03-04T10:17:28Z")

</div>

нет звука переключения и не горит светодиод  
такая же беда и с другими модулями…  
Реле переключится только лишь когда я передвину данный рычажок  
 ![image](https://support.wirenboard.com/uploads/default/optimized/3X/f/e/fe920d5e9401c0e54dbd9efc51b7cd63af79f3c2_2_690x42.png).  
Но если пытаться управлять через MQTT Explorer, то даже через него не переключается

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Bringer](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/bringer/32/21456_2.png) [@Bringer](https://support.wirenboard.com/u/Bringer)\
**Post date:** [March 4, 2025, 3:26pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mrwm2/25599/9 "2025-03-04T15:26:08Z")

</div>

Не могу придумать, как настройками модуля добиться такого результата. Такое ощущение, что кнопка не подключена или неправильно подключена.

Проверьте, пожалуйста, подключение. На крайний случай поставьте перемычку между вход1 и gnd и посмотрите, будет ли сигнал в интерфейсе.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Bringer](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/bringer/32/21456_2.png) [@Bringer](https://support.wirenboard.com/u/Bringer)\
**Post date:** [March 7, 2025, 8:24am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mrwm2/25599/10 "2025-03-07T08:24:56Z")

</div>

Подскажите, удалось ли решить проблему?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![alex\_565](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/a/e274bd/32.png) [@alex\_565](https://support.wirenboard.com/u/alex_565)\
**Post date:** [March 7, 2025, 10:03am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mrwm2/25599/11 "2025-03-07T10:03:25Z")

</div>

Очень просто заходим в MQTT Explorer, ищем нужный нам топик и в нем публикуем “1”. и вот что получаем:

 ![На изображении отображается интерфейс MQTT Explorer с информацией о подписанных топиках и графиком исторических данных для устройства Input 1. (Captioned by AI)](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/2/8/28fd98d28105c00eef41809247f2997065a179fd.png)  
 ![Изображение представляет собой интерфейс устройства WB-MRWM2 219, отображающий параметры, такие как входы, счетчики и энергопродуктивность. (Captioned by AI)](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/1/4/144dbad2479053e4b8bc31aee63e2623eb1ac8aa.png)  
Как видим “Вход 1” включен, а “Счетчик 1” = 0

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Bringer](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/bringer/32/21456_2.png) [@Bringer](https://support.wirenboard.com/u/Bringer)\
**Post date:** [March 7, 2025, 10:05am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mrwm2/25599/12 "2025-03-07T10:05:30Z")

</div>

Так не надо делать. Это не настройки устройства. Нельзя опубликовать в устройство значение его входа - это канал read only - оно не будет реагировать на это.

Нужно физически замкнуть вход. Посмотрите, пожалуйста, что будет при подключении кнопки или перемычки

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Bringer](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/bringer/32/21456_2.png) [@Bringer](https://support.wirenboard.com/u/Bringer)\
**Post date:** [March 10, 2025, 8:49am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mrwm2/25599/13 "2025-03-10T08:49:55Z")

</div>

Подскажите, удалось ли решить проблему? Есть ли вопросы?