WB-MSW v.3 Датчик CO2

Добрый день.
Два датчика установлены в соседних помещениях, соединены с WB6 витой парой. Расстояние ~50м.
Наблюдается картина:


Резкие провалы до 400ppm, затем резкий рост до, видимо, реального показания ~1700ppm.
Почему это может происходить?
Соседний датчик в 10м работает стабильно.
Проблема с питанием? Запитано от Импульсный БП 12В 1А.
Спасибо.

Скорее проблема с толщиной (сопротивлением) проводов.
Попробуйте запитать от 24 вольт, даже на том же проводе.

Рекомендую вывести регистры с Uptime на графики - если будет сбрасываться, то проблема с питанием.

Вывел аптайм на графики, время падения до 400ppm соответствует сбросу таймера питания.
Поменял на ваш блок HDR-15-24 - уже час работает нормально.
Спасибо за помощь!