Резкие провалы до 400ppm, затем резкий рост до, видимо, реального показания ~1700ppm.
Почему это может происходить?
Соседний датчик в 10м работает стабильно.
Проблема с питанием? Запитано от Импульсный БП 12В 1А.
Спасибо.
Вывел аптайм на графики, время падения до 400ppm соответствует сбросу таймера питания.
Поменял на ваш блок HDR-15-24 - уже час работает нормально.