Добрый день!  
Есть устройство WB-MWAC v.1, серийный номер 142296, ревизия v1.7C, которое по RS-485 подключено к серверу HA. Помимо датчиков протечки и кранов к WB-MWAC подключен импульсный выход счетчика воды согласно схеме из документации - контакты P1 и GND.  
Раньше все работало хорошо, но после замены счетчика на [VALTEC VLF-15](https://valtec.ru/document/technical/VLF-0824.pdf?69a9a3144eb08) появилось расхождения между показаниями на счетчике и показаниями, которые считал WB-MWAC. С разной периодичностью WB-MWAC добавляет лишние импульсы. Обновил прошивку до 1.23.0, но проблема не ушла. Напряжение на батарейки 2,8 В.

Для проверки на какой стороне проблема параллельно контактам P1 и GND повесил модуль на ESP32 и добавил его в HA, чтобы логировать замыкание и размыкание геркона. По результатам был замечен периодический дребезг на контактах счетчика.  
[history.csv](https://support.wirenboard.com/uploads/short-url/teZdMD6z2rxDPYXsIdoaBN8QLFW.csv) (432 байта)

В документации на WB-MWAC время защиты от дребезга для входов P1-2 не настраивается. Это невозможно сделать софтово и нужно придумывать RC фильтр или еще что-то?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Because](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/because/32/23941_2.png) [@Because](https://support.wirenboard.com/u/Because)\
**Post date:** [March 6, 2026, 2:52pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mwac-v-1-drebezg-na-kontaktah-p1-2/34819/3 "2026-03-06T14:52:00Z")

</div>

Здравствуйте. Благодарю за ожидание.

В качестве решения (если у вас остались свободные входы) можете еще перевесить счетчик на входы S1-3, F1-3. На этих каналах настраивается время антидребезга. Правда, умножать значение счетчика на цену тика придется программным образом дополнительно. Например, с помощью [wb-rules](https://wirenboard.com/wiki/Wb-rules).

Иначе да, нужно формировать RC-цепь.

Запишу ваш кейс в книгу пожеланий, чтобы в дальнейшем, настройки антидребезга появился и на входах для счетчиков.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [March 6, 2026, 2:57pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mwac-v-1-drebezg-na-kontaktah-p1-2/34819/4 "2026-03-06T14:57:59Z")

</div>

Добрый день.

> [@Shishanya](#):
>
> после замены счетчика на [VALTEC VLF-15](https://valtec.ru/document/technical/VLF-0824.pdf?69a9a3144eb08) появилось расхождения между показаниями на счетчике и показаниями, которые считал WB-MWAC.

Было что-то похожее. Для начала хочу посоветовать измерить сопротивление (отключив, предварительно контакты) между каждой клеммой счетчика и его корпусом. если есть и меньше 20 кОм - то в аналогичной ситуации помогла только его, счетчика замена.

> [@Shishanya](#):
>
> В документации на WB-MWAC время защиты от дребезга для входов P1-2 не настраивается. Это невозможно сделать софтово

Да, для первой версии - не получится, счетчик там на отдельной микросхеме и целиком аппаратный.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Shishanya](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/s/dc4da7/32.png) [@Shishanya](https://support.wirenboard.com/u/Shishanya)\
**Post date:** [March 6, 2026, 3:05pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mwac-v-1-drebezg-na-kontaktah-p1-2/34819/5 "2026-03-06T15:05:04Z")

</div>

Спасибо за помощь!

А можно узнать номинал резистора которым контакт P1 подтянут к плюсу и какие значения напряжения считываются как 0 на ножке. Хочу рассчитать RC-фильтр.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [March 10, 2026, 9:13am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mwac-v-1-drebezg-na-kontaktah-p1-2/34819/6 "2026-03-10T09:13:42Z")

</div>

Ответил в ЛС.