# Wb-mwac v1 максимальная частота импульсов

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/wb-mwac-v1-maksimalnaya-chastota-impulsov/23446>\
**Category:** Без категории\
**Created:** [November 24, 2024, 3:02am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mwac-v1-maksimalnaya-chastota-impulsov/23446 "2024-11-24T03:02:11Z")\
**Posts on this page:** 7\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![alex\_integral](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/a/f6c823/32.png) [@alex\_integral](https://support.wirenboard.com/u/alex_integral)\
**Post date:** [November 24, 2024, 3:02am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mwac-v1-maksimalnaya-chastota-impulsov/23446/1 "2024-11-24T03:02:11Z")

</div>

здравствуйте. подключил датчик потока политех 12в ко входу MWAC, счет не идет. срабатывает иногда, в моменты запуска\остановки насоса. в документации написано, что максимальная частота импульсов счетного входа 10Гц, это не ошибка? датчик выдает 225 импульсов на литр, максимальный поток 1л\секунду. вопрос - действительно счетчик входа не работает с такой частотой и нужен делитель, или это баг? прошивка 1.21.4

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Aleksandr\_Khlebnikov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/aleksandr_khlebnikov/32/16067_2.png) [@Aleksandr\_Khlebnikov](https://support.wirenboard.com/u/Aleksandr_Khlebnikov)\
**Post date:** [November 24, 2024, 5:25am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mwac-v1-maksimalnaya-chastota-impulsov/23446/3 "2024-11-24T05:25:53Z")

</div>

**Добрый день!**

[Согласно документации:](https://wirenboard.com/wiki/WB-MWAC_v.1_Modbus_Water_Consumption_Metering_and_Leak_Monitoring#%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8)

- До **9 Гц** (T \> 50 мс) — по умолчанию.
- До **1 кГц** возможно при уменьшении времени защиты от дребезга (см. [Ревизии устройства](https://wirenboard.com/wiki/WB-MWAC_v.1_Modbus_Water_Consumption_Metering_and_Leak_Monitoring#%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0)).

Прошу уточнить вашу ревизию устройства, чтобы дать более точные рекомендации.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![alex\_integral](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/a/f6c823/32.png) [@alex\_integral](https://support.wirenboard.com/u/alex_integral)\
**Post date:** [November 24, 2024, 5:42am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mwac-v1-maksimalnaya-chastota-impulsov/23446/4 "2024-11-24T05:42:53Z")

</div>

ревизия 1.5B/2, прошивка 1.21.4, прошивка контроллера 2407. в интерфейсе не нашел настроек дребезга для счетных входов P1/P2.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Aleksandr\_Khlebnikov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/aleksandr_khlebnikov/32/16067_2.png) [@Aleksandr\_Khlebnikov](https://support.wirenboard.com/u/Aleksandr_Khlebnikov)\
**Post date:** [November 24, 2024, 7:37am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mwac-v1-maksimalnaya-chastota-impulsov/23446/5 "2024-11-24T07:37:40Z")

</div>

Добрый день,  
Параметр должен быть в веб интерфейсе в [настройке модуля](https://wirenboard.com/wiki/WB-MWAC_v.1_Modbus_Water_Consumption_Metering_and_Leak_Monitoring#%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B3)

> Для любого из входов реле вы можете настроить фильтр антидребезга в параметре **Время подавления дребезга (мс)**. Возможные значения от 0 до 250 мс (от 0 до 100 в прошивках до 1.17.8), значение по умолчанию — 50 мс.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![alex\_integral](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/a/f6c823/32.png) [@alex\_integral](https://support.wirenboard.com/u/alex_integral)\
**Post date:** [November 24, 2024, 8:34am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mwac-v1-maksimalnaya-chastota-impulsov/23446/6 "2024-11-24T08:34:31Z")

</div>

помогло только переподключение счетчика на вход, отличный от Px, потому что на них антидребезг не настраивается. спасибо.

 ![Untitled](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/c/1/c104a0ab1bd62a08ae018e85c65df57350d885c6.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Aleksandr\_Khlebnikov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/aleksandr_khlebnikov/32/16067_2.png) [@Aleksandr\_Khlebnikov](https://support.wirenboard.com/u/Aleksandr_Khlebnikov)\
**Post date:** [November 24, 2024, 8:52am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mwac-v1-maksimalnaya-chastota-impulsov/23446/7 "2024-11-24T08:52:57Z")

</div>

**Добрый день!**

Рад, что удалось решить вопрос!

Остались ли у вас еще какие-либо вопросы?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![alex\_integral](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/a/f6c823/32.png) [@alex\_integral](https://support.wirenboard.com/u/alex_integral)\
**Post date:** [November 24, 2024, 10:30am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mwac-v1-maksimalnaya-chastota-impulsov/23446/8 "2024-11-24T10:30:47Z")

</div>

ну кроме теоретического, почему нельзя настроить антидребезг на портах Px, больше нет. спасибо за помощь.