# WB-MWAC V2 не выходит из режима протечки

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/wb-mwac-v2-ne-vyhodit-iz-rezhima-protechki/35303>\
**Category:** Контроллер защиты от протечек WB-MWAC\
**Created:** [March 23, 2026, 8:13am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mwac-v2-ne-vyhodit-iz-rezhima-protechki/35303 "2026-03-23T08:13:15Z")\
**Posts on this page:** 8\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Mlg](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/m/439d5e/32.png) [@Mlg](https://support.wirenboard.com/u/Mlg)\
**Post date:** [March 23, 2026, 8:13am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mwac-v2-ne-vyhodit-iz-rezhima-protechki/35303/1 "2026-03-23T08:13:15Z")

</div>

Здравствуйте, использую 3х проводные датчики, нормально открытые. Включил автоматический возврат.

Если срабатывает датчик - включается режим протечки, и автоматически режим протечки не выключается, даже если отключить датчик.

 ![IMG_4628](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/b/8/b8b0a29046e1520d8257d07d5df5237cb4ee78d4.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![enginPetr](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/enginpetr/32/36155_2.png) [@enginPetr](https://support.wirenboard.com/u/enginPetr)\
**Post date:** [March 23, 2026, 8:46am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mwac-v2-ne-vyhodit-iz-rezhima-protechki/35303/3 "2026-03-23T08:46:01Z")

</div>

Добрый день.  
Подскажите пожалуйста какая версия прошивки на данный момент у модуля?  
Пришлите серийный номер (фото шильда сбоку).

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Mlg](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/m/439d5e/32.png) [@Mlg](https://support.wirenboard.com/u/Mlg)\
**Post date:** [March 23, 2026, 8:51am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mwac-v2-ne-vyhodit-iz-rezhima-protechki/35303/4 "2026-03-23T08:51:39Z")

</div>

Блоков 2

Проблема на двух

Прошивка стоит 1.23.0

Адрес 15 - 315639

Адрес 234 - 315546

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![enginPetr](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/enginpetr/32/36155_2.png) [@enginPetr](https://support.wirenboard.com/u/enginPetr)\
**Post date:** [March 23, 2026, 11:25am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mwac-v2-ne-vyhodit-iz-rezhima-protechki/35303/5 "2026-03-23T11:25:12Z")

</div>

Очень похоже на [ERRMWAC2008](https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-MWACv2:_Errata#ERRMWAC2008:_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0%C2%BB_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_coil_2) хотя в поставке устройств прошивка уже была 1.21.7  
Попробуйте через [SSH сбросить модули до заводских](https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB_Modbus_Devices_Reset_Settings)  
`systemctl stop wb-mqtt-serial`  
`modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a000 -t0x06 -r65402 1`  
`systemctl start wb-mqtt-serial`

где `-a000` вместо нулей впишите свой адрес сбрасываемого устройства

Затем обновить [загрузчик](https://wiki.wirenboard.com/wiki/Bootloader) и уже после этого обновиться на свежую прошивку в веб интерфейсе.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Mlg](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/m/439d5e/32.png) [@Mlg](https://support.wirenboard.com/u/Mlg)\
**Post date:** [March 23, 2026, 12:16pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mwac-v2-ne-vyhodit-iz-rezhima-protechki/35303/6 "2026-03-23T12:16:07Z")

</div>

![image](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/a/a/aa5a77347e51ff60d9b76cdb6c5b76146b62679f.png)

Загрузчик актуальной версии. обновления в веб-интерфейсе нету.

 ![image](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/6/4/64beb92446f3b00c097b7e1252aecfbb6f18fe49.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![enginPetr](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/enginpetr/32/36155_2.png) [@enginPetr](https://support.wirenboard.com/u/enginPetr)\
**Post date:** [March 23, 2026, 12:33pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mwac-v2-ne-vyhodit-iz-rezhima-protechki/35303/7 "2026-03-23T12:33:59Z")

</div>

Проблема так же воспроизводится, похоже на баг, сделаю пару тестов ещё, вернусь к вам с ответом.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Mlg](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/m/439d5e/32.png) [@Mlg](https://support.wirenboard.com/u/Mlg)\
**Post date:** [March 24, 2026, 6:23am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mwac-v2-ne-vyhodit-iz-rezhima-protechki/35303/9 "2026-03-24T06:23:52Z")

</div>

Что показали тесты? Есть какая то информация что с этим делать?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![enginPetr](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/enginpetr/32/36155_2.png) [@enginPetr](https://support.wirenboard.com/u/enginPetr)\
**Post date:** [March 24, 2026, 7:29am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb-mwac-v2-ne-vyhodit-iz-rezhima-protechki/35303/10 "2026-03-24T07:29:52Z")

</div>

Извиняюсь ввёл вас в заблуждение по поводу бага, на данный момент не воспроизводится.

Похоже на нормальное поведение, т.к. модуль аварийный требует вмешательства для устранения аварии и перевода в обратное состояние под контролем пользователя.

> [@Mlg](#):
>
> Включил автоматический возврат.
> 
> Если срабатывает датчик - включается режим протечки, и автоматически режим протечки не выключается, даже если отключить датчик.

т.е. соответсвует документации

### Режим «Протечка»

Модуль контролирует состояние датчиков протечки и при их срабатывании:

1. Отключает реле, закрывая краны и запоминает в каком они были состоянии.
2. Включает оповещение о протечке: зажигает индикатор «Протечка» и включает зуммер.
3. Отображает оранжевым индикатором сработавший датчик.

Состояния индикатора «Протечка», реле и входов также передаются по Modbus и могут быть обработаны системой автоматизации.

При стандартных настройках пользователь может с кнопок на передней панели или входа S6 перевести модуль в режим «Влажная уборка» или в режим «Сторож». Любое из этих действий отключит индикатор Протечка и вернёт краны в то состояние, в котором они были до срабатывания датчиков, но это можно отключить в настройках.

Режим протечка можно отключить вручную с кнопок на передней панели, в новой прошивке добавили дополнительно кнопку

 ![image](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/d/7/d7fe5ff5ac2ce4f5355e05fe2960f679cf02842f.png)