Добрый день! В связи с периодически возникающими на объекте проблемами с внешним электропитанием пришлось более детально разбираться с функционалом устройства (v.3), однако не удалось найти ответа вот по какой теме:
В MQTT публикуется канал вида “wb_ups_v3_156/load_control_in_backup_mode”, однако информации о влиянии его значений на функционирование устройства нет ни на странице документации, ни в карте регистров.
И еще: в номенклатуре изделий Вашей компании не нашел иных устройств резервного питания, а порой может возникать потребность в обеспечении длительного резервного питания системы, когда банального “запараллеливания” двух-трех WB-UPS уже не хватает. Тестировалось ли что-то такое? Или, возможно, планируется к выводу на рынок?
Канал load_control_in_backup_mode соответствует coil-регистру 0 – в карте регистров он указан как «Управление нагрузкой в режиме резервного питания» со значениями 0 (нагрузка отключена) и 1 (включена, значение по умолчанию).
Регистр разрешает или запрещает питать нагрузку от батареи. При наличии напряжения на Vin он ни на что не влияет: вход проходит на выход через идеальный диод, нагрузка питается от внешнего источника. Если записать 0, то при пропадании входного напряжения выход модуля останется без напряжения – нагрузка отключится, а заряд батареи сохранится. Учтите, что при таком варианте без питания останется и сам контроллер, если он питается от этого же WB-UPS. Значение 1 – штатная работа модуля.
Отдельно, раз на объекте бывают проблемы с внешним питанием: проверьте версию прошивки модуля. В прошивках до 1.4.1 в автоматическом режиме управления выходным напряжением проявляется дефект ERRWBUPS30002 – если входное напряжение проседает ниже ~9,8 В, а затем восстанавливается до значения в диапазоне ≈12,0…12,4 В, уставка выходного напряжения замораживается на прежнем значении и перестаёт соответствовать входному, причём состояние сохраняется неограниченно долго. Описание: https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-UPS_v.3:_Errata, обновление прошивки: https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB_Modbus_Devices_Firmware_Update
По второму вопросу. Сейчас в линейке есть WB-UPS v.3 на DIN-рейку и внутренние модули резервного питания контроллера серии WBMZ (подбираются по модели контроллера) – последние рассчитаны на сам контроллер и небольшую нагрузку. Для увеличения времени работы в рамках наших устройств предусмотрено параллельное подключение: при соединении выходов суммируются и мощность, и ёмкость батарей – например, три модуля дают 45 Вт·ч, чего хватит нагрузке 15 Вт более чем на 3 часа. Требования к монтажу описаны в разделе «Параллельное подключение нескольких WB-UPS v.3»: https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-UPS_v.3_Backup_power_supply
Если нужно резервирование на много часов при заметной мощности, практичнее резервировать не линию 12/24 В после блока питания, а питание целиком: ИБП 220 В перед блоком питания либо DC-ИБП с внешним аккумулятором нужной ёмкости, а WB-UPS оставить буфером на время переключения. Таких устройств мы не производим.
Спасибо. Вот этой информации не хватает в документации.
По самому функционированию модуля вопросов нет, все отрабатывается корректно.
С одной стороны - проще, но больше вопросов возникает с подключением такого устройства к диспетчеризации (режим работы, степень заряда батареи и т.п.). Возможно, имело бы смысл подумать о каком-то варианте ИБП с внешними АКБ внутри экосистемы WB.
Или, возможно, тестировались какие-то блоки резервированного питания с диспетчеризацией?
И еще вопрос: в публикуемых MQTT-каналах от UPS отсутствует информация о фактически потребляемом потребителями токе в режиме сетевого питания. Меж тем, такая информация была бы полезна. В том числе и для оценки нагрузки на модуль в штатном режиме и имеющемся на нем запасе мощности. Возможно ли публиковать?
По току нагрузки в сетевом режиме, к сожалению, ничего не получится. Ток, который идёт с клеммы Vin на Vout через идеальный диод, модулем не измеряется – измерительные цепи находятся в контурах зарядника и разрядника, а не в цепи прямого прохода. Это ограничение схемы, а не прошивки, поэтому включить публикацию такого канала без изменения схемотехники нельзя.