# WB6 некорректно работает с входным и выходным напряжением

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/wb6-nekorrektno-rabotaet-s-vhodnym-i-vyhodnym-napryazheniem/10065>\
**Category:** Wiren Board 6\
**Created:** [January 8, 2022, 1:55pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb6-nekorrektno-rabotaet-s-vhodnym-i-vyhodnym-napryazheniem/10065 "2022-01-08T13:55:49Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![OXOTH1K](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/oxoth1k/32/1484_2.png) [@OXOTH1K](https://support.wirenboard.com/u/OXOTH1K)\
**Post date:** [January 8, 2022, 1:55pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb6-nekorrektno-rabotaet-s-vhodnym-i-vyhodnym-napryazheniem/10065/1 "2022-01-08T13:55:49Z")

</div>

Имеется WB 6.8.1. Питается через бп HDR-30-24 и через PoE. К Контроллеру подключены два реле WB-MR6, диммер WB-MDM3, диммер WB-MRGBW-D, счетчик WB-MAP6S. Питаются от шины питания Modbus на контроллере. Сегодня ночью начала циклично включаться выключаться вся шина по питанию, после чего была отключена до утренних разбирательств. Утром выяснил, что диммер WB-MDM3 и один из блоков реле WB-MR6 дают на линию КЗ, судя по всему, потому как при их отключении все нормализовалось. После этого залез в веб интерфейс контроллера и увидел там на выходе питания модбас шины 45 вольт. Отключал по очереди БП HDR-30-24 и ПоЕ питание - результата не дало, на выходе так же 45 вольт, что подтвердилось проверкой выхода мультиметром. Что самое странное, при отключении всей периферии контроллера и полном отключении питания и работе от встроенного аккумулятора на выходе так же 45 вольт. Вопроса собственно два. Что делать с контроллером и вышедшими из строя модулями?

Добавлю, что случилось это примерно через полтора дня после подключения к одному каналу диммера WB-MDM3 нескольких светодиодных лампочек общей мощностью около 45 Ватт. Больше мне связать данное происшествие не с чем.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [January 8, 2022, 2:52pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb6-nekorrektno-rabotaet-s-vhodnym-i-vyhodnym-napryazheniem/10065/2 "2022-01-08T14:52:01Z")

</div>

Добрый день.  
Питание одновременно от POE и клемм Vin - вполне нормально. А от какого источника (инжектора) работает POE? Общая ли земля между источниками?  
POE питание выпрямляется, поэтому в результате неконтакта, например - напряжения питания двух источников могут сложиться и в результате котроллер будет запитан от 48 вольт (если оба источника по 24)  
 ![Screenshot from 2022-01-08 17-46-46](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/2X/f/f8aea5d008ee8f57b188befde1b498c68ef915eb.png)  
Измерьте питание POE и БП на 24 вольта, не подключая к контроллеру… Ну и напияжения между из отрицательными контактами.  
Напряжение питания на выходе - не может быть **выше** входного, так как между клеммами Vin и Vout нет преобразователя.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![OXOTH1K](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/oxoth1k/32/1484_2.png) [@OXOTH1K](https://support.wirenboard.com/u/OXOTH1K)\
**Post date:** [January 8, 2022, 3:25pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb6-nekorrektno-rabotaet-s-vhodnym-i-vyhodnym-napryazheniem/10065/3 "2022-01-08T15:25:34Z")

</div>

Я могу заснять видео с измерением. PoE питание идет от свича Ubiquiti EdgeSwitch 8XP, соответственно земля не общая, не уверен что их можно объединять. В БП 24 вольта при измерении, в свиче тоже 24 вольта.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [January 8, 2022, 4:11pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb6-nekorrektno-rabotaet-s-vhodnym-i-vyhodnym-napryazheniem/10065/4 "2022-01-08T16:11:01Z")

</div>

Ок, подключите к контроллеру **только** БП на 24 вольта и измерьте напряжения на входных клеммах и на V\_out

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![OXOTH1K](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/oxoth1k/32/1484_2.png) [@OXOTH1K](https://support.wirenboard.com/u/OXOTH1K)\
**Post date:** [January 8, 2022, 5:21pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb6-nekorrektno-rabotaet-s-vhodnym-i-vyhodnym-napryazheniem/10065/5 "2022-01-08T17:21:33Z")

</div>

Так, поправлю немного показания, при физическом отключении PoE из порта контроллера (то есть именно кабель отключить) и подключении БП - 24 Вольта и на БП и на модбас питании. Значит PoE на свиче не отключается. Но проблема с модулями не ушла. Если в момент работающего контроллера подключить проблемные WB-MDM3 и один из блоков реле WB-MR6 - контроллер перезагружается

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Explorerol](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/e/7ab992/32.png) [@Explorerol](https://support.wirenboard.com/u/Explorerol)\
**Post date:** [January 9, 2022, 7:31am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb6-nekorrektno-rabotaet-s-vhodnym-i-vyhodnym-napryazheniem/10065/6 "2022-01-09T07:31:37Z")

</div>

Здравствуйте!  
Измерьте, пожалуйста, еще раз напряжение питания PoE на разъеме кабеля Ethernet. А затем, оставив только питание контроллера от PoE (блок питания отключите), на клемме Vout контроллера относительно клеммы GND. Возможно, все-таки коммутатор выдает напряжение 48 В.

> [@OXOTH1K](#):
>
> Но проблема с модулями не ушла. Если в момент работающего контроллера подключить проблемные WB-MDM3 и один из блоков реле WB-MR6 - контроллер перезагружается

Максимальное напряжение контроллера Wirenboard - 48 В, максимальное же напряжение питания Modbus-модулей равно 28 В. Если напряжение 48 В попало на модули WB-MDM3 и WB-MR6, то они могли выйти из строя, создав короткое замыкание по питанию. Вероятно, это вызывает просадку питания самого контроллера, и он перезагружается.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![OXOTH1K](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/oxoth1k/32/1484_2.png) [@OXOTH1K](https://support.wirenboard.com/u/OXOTH1K)\
**Post date:** [January 9, 2022, 9:33am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb6-nekorrektno-rabotaet-s-vhodnym-i-vyhodnym-napryazheniem/10065/7 "2022-01-09T09:33:33Z")

</div>

> [@Explorerol](#):
>
> Максимальное напряжение контроллера Wirenboard - 48 В, максимальное же напряжение питания Modbus-модулей равно 28 В. Если напряжение 48 В попало на модули WB-MDM3 и WB-MR6, то они могли выйти из строя, создав короткое замыкание по питанию. Вероятно, это вызывает просадку питания самого контроллера, и он перезагружается.

Это я знаю, читал предостережение в вики. Вообще работало все с сентября и при монтаже все было в допусках (24 вольта на клеммах питания шины модбас). Померял вчера напряжение на PoE - 24 вольта. Да и коммутатор вполне надежной фирмы, не думаю что проблема в нем. Проблема произошла именно после введения в эксплуатацию модуля диммирования светодиодных ламп.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [January 10, 2022, 5:58am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb6-nekorrektno-rabotaet-s-vhodnym-i-vyhodnym-napryazheniem/10065/8 "2022-01-10T05:58:49Z")

</div>

К сожалению у модулей, кроме счетчиков и MWAC питание возможно **только** от клемм V+.  
Прочие клеммы - оптоизолированы. И даже у модулей с возможностью дополнительного питания - оно никак не способно попасть на клеммы входящего.  
Предполагаю просто изменение выходного напияжения POE  
 ![Screenshot from 2022-01-10 08-57-05](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/2X/e/ee006c502866bddde90ff272e3a98597d7aa6536.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [January 10, 2022, 7:45am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb6-nekorrektno-rabotaet-s-vhodnym-i-vyhodnym-napryazheniem/10065/9 "2022-01-10T07:45:13Z")

</div>

Предлагаю все ж заменить по гарантии диммер MDM3.  
Мы проверим у себя его.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![OXOTH1K](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/oxoth1k/32/1484_2.png) [@OXOTH1K](https://support.wirenboard.com/u/OXOTH1K)\
**Post date:** [January 10, 2022, 8:19am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb6-nekorrektno-rabotaet-s-vhodnym-i-vyhodnym-napryazheniem/10065/10 "2022-01-10T08:19:24Z")

</div>

> [@BrainRoot](#):
>
> Предполагаю просто изменение выходного напияжения POE

Я бы тоже сослался на эту вероятность, если бы это был второй аналогичный коммутатор, через него питаются камеры, и там есть порты с включенным 48v пое питанием, но на этом коммутаторе был включен только один порт пое 24v для вайрона. В общем ситуация странная, отключил пока пое от греха подальше, видимо лучше в качестве резерва поставить второй БП на 24v.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [January 10, 2022, 8:50am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb6-nekorrektno-rabotaet-s-vhodnym-i-vyhodnym-napryazheniem/10065/11 "2022-01-10T08:50:29Z")

</div>

Кстати, не проверялось **еще раз** наприяжение при работе от батарей? То есть при отключенном питании от контроллера, без БП и ПОЕ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![OXOTH1K](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/oxoth1k/32/1484_2.png) [@OXOTH1K](https://support.wirenboard.com/u/OXOTH1K)\
**Post date:** [January 10, 2022, 9:13am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb6-nekorrektno-rabotaet-s-vhodnym-i-vyhodnym-napryazheniem/10065/12 "2022-01-10T09:13:13Z")

</div>

24 вольта, пое больше не использую во избежание повторения инцидента.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [January 10, 2022, 9:16am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb6-nekorrektno-rabotaet-s-vhodnym-i-vyhodnym-napryazheniem/10065/13 "2022-01-10T09:16:48Z")

</div>

Для проверки - можно, кстати, если к контроллеру не подключено питание шины Modbus. А как в свитче стоит выбор? “24” или “Auto”?  
Ну и - как вариант оставить питание контроллера POE а модули подклюбчить на работу наприямую от 24V БП.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![OXOTH1K](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/oxoth1k/32/1484_2.png) [@OXOTH1K](https://support.wirenboard.com/u/OXOTH1K)\
**Post date:** [January 10, 2022, 9:20am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb6-nekorrektno-rabotaet-s-vhodnym-i-vyhodnym-napryazheniem/10065/14 "2022-01-10T09:20:16Z")

</div>

У этого свитча нет автовыбора, стояло 24v. Предполагал использовать PoE в качестве резервного источника, если случится неприятность с основным БП. По поводу разделения питания мысль хорошая, но надо будет слаботочную часть щита переделать.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![OXOTH1K](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/oxoth1k/32/1484_2.png) [@OXOTH1K](https://support.wirenboard.com/u/OXOTH1K)\
**Post date:** [January 10, 2022, 2:38pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb6-nekorrektno-rabotaet-s-vhodnym-i-vyhodnym-napryazheniem/10065/15 "2022-01-10T14:38:33Z")

</div>

> [@BrainRoot](#):
>
> Предлагаю все ж заменить по гарантии диммер MDM3.  
> Мы проверим у себя его.

Что мне необходимо сделать для этого?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [January 10, 2022, 2:40pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb6-nekorrektno-rabotaet-s-vhodnym-i-vyhodnym-napryazheniem/10065/16 "2022-01-10T14:40:03Z")

</div>

Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое:

- MDM3 - 1 шт.

Для возврата напишите, пожалуйста, письмо на [info@wirenboard.com](mailto:info@wirenboard.com).

В письме укажите:

1. ссылку на эту тему,
2. серийный номер устройства, с наклейки
3. ваш **действующий** телефон, адрес доставки, ФИО получателя.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [January 10, 2022, 2:46pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb6-nekorrektno-rabotaet-s-vhodnym-i-vyhodnym-napryazheniem/10065/17 "2022-01-10T14:46:54Z")

</div>

А вообще - помню как звонит мне техник, лет 15 назад: “Что за камеры ты дал, ВСЕ негодные!?”  
Я: А как это определено?  
Т: “распаковываю-подключаю сплиттер, втыкаю камеру - не работает, не светится. Втыкаю другую - тоже не работает, линка тоже нет. Вот так и перепробовал!”  
Я: “А **напряжение** на сплиттере какое?” ☹  
Т: “_неперводимая игра слов_”

Вот так у меня и лежат, еще штуки 3 осталось, неплохие на тот момент IP камеры, с PTZ.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![OXOTH1K](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/oxoth1k/32/1484_2.png) [@OXOTH1K](https://support.wirenboard.com/u/OXOTH1K)\
**Post date:** [January 10, 2022, 3:00pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb6-nekorrektno-rabotaet-s-vhodnym-i-vyhodnym-napryazheniem/10065/18 "2022-01-10T15:00:49Z")

</div>

> [@BrainRoot](#):
>
> “А **напряжение** на сплиттере какое?”

Неужто камеры 24 вольта были? Я такие и не застал, мои даже самые старые от 48В питаются.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [January 10, 2022, 3:21pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb6-nekorrektno-rabotaet-s-vhodnym-i-vyhodnym-napryazheniem/10065/19 "2022-01-10T15:21:14Z")

</div>

Нет, камеры были на 5 вольт. И сами по себе POE не умели, поэтому ставились через внешний POE сплиттер, вот такой ![Screenshot from 2022-01-10 18-20-38](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/2X/7/7fe3943c20c4ec6a5429929df47630efc84124cd.png)  
И на самом спилиттере переключатель - для выбора выходного напряжения.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![OXOTH1K](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/oxoth1k/32/1484_2.png) [@OXOTH1K](https://support.wirenboard.com/u/OXOTH1K)\
**Post date:** [January 10, 2022, 3:43pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wb6-nekorrektno-rabotaet-s-vhodnym-i-vyhodnym-napryazheniem/10065/20 "2022-01-10T15:43:37Z")

</div>

Ой вей… Да, такое я не застал. А кстати с WB-MR6 можем что то сделать, который тоже не работает? У него какая-то плавающая проблема, он то работает то не работает.

[Next page](https://support.wirenboard.com/t/wb6-nekorrektno-rabotaet-s-vhodnym-i-vyhodnym-napryazheniem/10065.md?page=2)