# WBE2-I-EBUS Нет связи с turboTEC plus 322/3-5

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-net-svyazi-s-turbotec-plus-322-3-5/34542>\
**Category:** Периферийные устройства\
**Created:** [February 25, 2026, 8:58pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-net-svyazi-s-turbotec-plus-322-3-5/34542 "2026-02-25T20:58:40Z")\
**Posts on this page:** 13\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![2wh](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/2/f08c70/32.png) [@2wh](https://support.wirenboard.com/u/2wh)\
**Post date:** [February 25, 2026, 8:58pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-net-svyazi-s-turbotec-plus-322-3-5/34542/1 "2026-02-25T20:58:40Z")

</div>

![WB1](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/e/a/eafa7acdda7b80537275ee790ca4282cfd6f6d5a.jpeg)Приветствую. Не могу ничего считать с котла. Котел подключен по неэкранированной витой паре (длина 10-12м) к WBE2-I-EBUS, на линии связи больше ничего нет. Напряжение на шине 21,28V/21,02V - равномерно перескакивает с одного значения на другое (с обеих сторон одинаковое).  
Светодиод на плате VD1 (питание) светится, VD3 (обмен с WB) моргает, светодиод VD2 (общение с котлом) не подает сигналов.  
Какую еще диагностику можно провести? В чем может быть дело?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DmitryKur](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/dmitrykur/32/27156_2.png) [@DmitryKur](https://support.wirenboard.com/u/DmitryKur)\
**Post date:** [February 26, 2026, 5:41am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-net-svyazi-s-turbotec-plus-322-3-5/34542/2 "2026-02-26T05:41:40Z")

</div>

Добрый день!

Проверьте, что выполнены рекомендации по монтажу:

 ![image](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/d/7/d7b498d6a579d5be257bd59953fa3952d75d9c59.png)

- [Полное описание модуля расширения WBE2-I-EBUS](https://nevoton.ru/nashi-dokumenty/otdel-prodazh-avtomatiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_BEG_1.0.2-W.pdf)

И попробуйте провести диагностику связи с котлом по пунктам:

- [Возможные проблемы и их решения](https://wiki.wirenboard.com/wiki/WBE2-I-EBUS_eBus_Extension_Module#%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![2wh](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/2/f08c70/32.png) [@2wh](https://support.wirenboard.com/u/2wh)\
**Post date:** [February 26, 2026, 7:22am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-net-svyazi-s-turbotec-plus-322-3-5/34542/4 "2026-02-26T07:22:26Z")

</div>

Попробовал подключить через другую (нестационарно проложенную) UTP (мало ли какие наводки, повреждения и тп). Ничего не изменилось.  
Плата расширения WBE2-I-EBUS установлена производителем. Что-то подсказывает, что лезть и проверять ее установку - это пустая трата времени. Тем более что общение с контроллером WB, как я понимаю, происходит. Ну, раз других предложений пока что нет, то можно ради эмпирического интереса и попробовать

 ![IMG_20260226_100739_856](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/2/0/2014886c320bfa82e6a4c3dcc3e4c6cbedb42f73.jpeg)

 ![IMG_20260226_100419_256](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/d/b/dba919db17aa3031e812ca496d9a5bff4dce5357.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![2wh](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/2/f08c70/32.png) [@2wh](https://support.wirenboard.com/u/2wh)\
**Post date:** [February 26, 2026, 7:38am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-net-svyazi-s-turbotec-plus-322-3-5/34542/5 "2026-02-26T07:38:48Z")

</div>

> [@DmitryKur](#):
>
> И попробуйте провести диагностику связи с котлом по пунктам:
> 
> - [Возможные проблемы и их решения](https://wiki.wirenboard.com/wiki/WBE2-I-EBUS_eBus_Extension_Module#%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)

В перечисленных проблемах нет моего случая. У меня вообще с котла не считывается ни одной данной.  
Попробовал, провел эти манипуляции - результата нет.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![2wh](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/2/f08c70/32.png) [@2wh](https://support.wirenboard.com/u/2wh)\
**Post date:** [February 26, 2026, 8:17am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-net-svyazi-s-turbotec-plus-322-3-5/34542/6 "2026-02-26T08:17:05Z")

</div>

Произошел некоторый сдвиг. Повторил еще раз шаги из второй строчки таблицы . И параметры начали считываться (не все вроде как, но все же) и ушла ошибка (1) связи с котлом.  
Подозреваю, что в первый раз не успел в 5 секунд включить котел.

Так или иначе алгоритм реально рабочий не только для поднятия управления , но и для тех, у кого вообще нет чтения параметров с котла.  
Продолжаю дальше разбираться.

 ![WB3](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/6/d/6d5e72ca1bcbfe1b193b7a54b896d98147bae32f.jpeg)

 ![WB4](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/9/4/94bf8fee38d06358bfd72720599cc44b6570d104.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![2wh](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/2/f08c70/32.png) [@2wh](https://support.wirenboard.com/u/2wh)\
**Post date:** [February 26, 2026, 8:21am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-net-svyazi-s-turbotec-plus-322-3-5/34542/7 "2026-02-26T08:21:32Z")

</div>

Управление, похоже, с веб-интерфейса тоже появилось, по-крайней мере разогрел теплоноситель до 40 (а не до 55, как было установлено на панели) и отключился.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DmitryKur](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/dmitrykur/32/27156_2.png) [@DmitryKur](https://support.wirenboard.com/u/DmitryKur)\
**Post date:** [February 26, 2026, 8:45am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-net-svyazi-s-turbotec-plus-322-3-5/34542/8 "2026-02-26T08:45:36Z")

</div>

Понаблюдайте, если возникнут проблемы – напишите.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![2wh](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/2/f08c70/32.png) [@2wh](https://support.wirenboard.com/u/2wh)\
**Post date:** [March 11, 2026, 7:48am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-net-svyazi-s-turbotec-plus-322-3-5/34542/9 "2026-03-11T07:48:26Z")

</div>

По прошествии непродолжительной эксплуатации поделюсь наблюдениями.  
Периодически какой-то (какие-то) из контролов окрашиваются красным цветом, иногда давление не передает данных (но контрол при этом черный).  
Спустя дней 5 после подключения к котлу по E-bus заметил , что котел жарит как шальной. Как оказалось, связь с котлом прекратилась по невыясненным причинам. Т.к. после подключения по инструкции крутилки остались в правом положении, то вот он и шпарил. Убавил до привычных значений крутилки и не стал разбираться (не до того было). Через несколько дней котел подхватился по шине при этом произвольном положении крутилок.  
Сейчас управляется по шине при произвольном положении крутилок, но контролы так же иногда и беспорядочно красятся в красное.  
Непонятно.  
Странно как-то работает эта Невотоновская плата. По внешним признакам для дилетанта (типа меня) она выглядит как сыроватый нестабильный продукт.  
Пока что изучаю WB и modbus. Может поразобравшись в предмете, смогу наладить постабильнее работу этой платы и разобраться в причинах отвалов, Но как продукт из коробки она мало готова к работе. КМК.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DmitryKur](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/dmitrykur/32/27156_2.png) [@DmitryKur](https://support.wirenboard.com/u/DmitryKur)\
**Post date:** [March 11, 2026, 11:57am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-net-svyazi-s-turbotec-plus-322-3-5/34542/10 "2026-03-11T11:57:24Z")

</div>

Здравствуйте!

Благодарю за обратную связь.

> [@2wh](#):
>
> Периодически какой-то (какие-то) из контролов окрашиваются красным цветом,

Это может быть из-за проблем со связью контроллера с модулем или ошибочными данными. Давайте посмотрим логи:

Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в [документации](https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Web_Interface#%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0).

> [@2wh](#):
>
> Как оказалось, связь с котлом прекратилась по невыясненным причинам.

В этом вопросе лучше подскажет представитель Невотон @Dmitry_Nev_Support

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![2wh](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/2/f08c70/32.png) [@2wh](https://support.wirenboard.com/u/2wh)\
**Post date:** [March 12, 2026, 5:49am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-net-svyazi-s-turbotec-plus-322-3-5/34542/11 "2026-03-12T05:49:18Z")

</div>

> [@DmitryKur](#):
>
> Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера.

_приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки_
 (395,5 КБ)  
Здравствуйте, Дмитрий. Вот диагностический архив.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DmitryKur](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/dmitrykur/32/27156_2.png) [@DmitryKur](https://support.wirenboard.com/u/DmitryKur)\
**Post date:** [March 12, 2026, 6:48am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-net-svyazi-s-turbotec-plus-322-3-5/34542/13 "2026-03-12T06:48:03Z")

</div>

В логах многочисленные ошибки по превышению таймаута ответа.

```auto
Mar 03 07:24:48 wirenboard-A5BOYQNO wb-mqtt-serial[1634]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 204 of device modbus:12: Serial protocol error: request timed out
Mar 03 07:24:49 wirenboard-A5BOYQNO wb-mqtt-serial[1634]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 205 of device modbus:12: Serial protocol error: request timed out
Mar 03 07:24:49 wirenboard-A5BOYQNO wb-mqtt-serial[1634]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 207 of device modbus:12: Serial protocol error: request timed out
Mar 03 07:24:50 wirenboard-A5BOYQNO wb-mqtt-serial[1634]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 211 of device modbus:12: Serial protocol error: request timed out

```

У вас в настройках  
“response\_timeout\_ms” : 500,

В руководстве рекомендуется 1 раз в секунду.  
Для этого нужно выставить “response\_timeout\_ms” : 1000,

 ![image](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/6/b/6bb79dab8c9f11dee5462d3bf113a8f29e8a75ee.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![2wh](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/2/f08c70/32.png) [@2wh](https://support.wirenboard.com/u/2wh)\
**Post date:** [March 12, 2026, 11:10am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-net-svyazi-s-turbotec-plus-322-3-5/34542/14 "2026-03-12T11:10:06Z")

</div>

> [@DmitryKur](#):
>
> Для этого нужно выставить “response\_timeout\_ms” : 1000,

Выставил рекомендуемое значение. Сразу же контролы “зачернились”. Спасибо!  
Продолжу дальше наблюдать и пользоваться.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DmitryKur](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/dmitrykur/32/27156_2.png) [@DmitryKur](https://support.wirenboard.com/u/DmitryKur)\
**Post date:** [March 25, 2026, 4:26am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-net-svyazi-s-turbotec-plus-322-3-5/34542/16 "2026-03-25T04:26:13Z")

</div>

2 сообщения были перенесены в новую тему: [WBE2-IBUS ошибки “request timed out”](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-ibus-oshibki-request-timed-out/35404)