# WBE2-I-EBUS с тремя котлами Vaillant и CalorMATIC

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-s-tremya-kotlami-vaillant-i-calormatic/10792>\
**Category:** Поддерживаемые устройства\
**Tags:** котлы, wbe2-i-ebus, ebus\
**Created:** [March 30, 2022, 10:26am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-s-tremya-kotlami-vaillant-i-calormatic/10792 "2022-03-30T10:26:55Z")\
**Posts on this page:** 17\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![lex](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/lex/32/4918_2.png) [@lex](https://support.wirenboard.com/u/lex)\
**Post date:** [March 30, 2022, 10:26am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-s-tremya-kotlami-vaillant-i-calormatic/10792/1 "2022-03-30T10:26:55Z")

</div>

Вопрос по Вашему шлюзу eBus-Modbus НЕВОТОН ( **WBE2-I-EBUS** ) для контроллера WarenBoard  
[https://wirenboard.com/ru/product/WBE2-I-EBUS/](https://wirenboard.com/ru/product/WBE2-I-EBUS/)

Интересует его применение с оборудованием **Vaillant**.

На сайте WarenBoard сказано:  
_“Если к шине eBus будет подключена панель управления котлом, то чтение данных из котла будет доступно, а вот при управлении возникнет конфликт. Например, если котлом уже управляет панель управления и вы подключили к шине наш модуль, то он не сможет управлять котлом.”_

У нас в системе три котла Vaillant (каскад из двух газовых и одного резервного электрического) и всё это управляется **CalorMATIC** 630/3 и **VR** 32.

1. Подскажите, пожалуйста, какие из данных и по всем ли трём котлам мы будем видеть?

2. А CalorMATIC в данном случае тоже считается “панелью управления” и с ним управлять с помощью Вашего модуля уже не получится?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![gauss](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/g/bc79bd/32.png) [@gauss](https://support.wirenboard.com/u/gauss)\
**Post date:** [March 30, 2022, 2:01pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-s-tremya-kotlami-vaillant-i-calormatic/10792/2 "2022-03-30T14:01:22Z")

</div>

CalorMATIC, multimatic - это панели управления. Они вешаются на шину eBus и от нее же и питаются. Конфликт будет возникать, потому как у вас два управляющих устройства существуют параллельно.

А вот за сколькими котлами можно одновременно наблюдать, нужно ждать от поддержки.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [March 30, 2022, 4:04pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-s-tremya-kotlami-vaillant-i-calormatic/10792/3 "2022-03-30T16:04:33Z")

</div>

Думаю тут надо пригласить @Vladimir_Nev_Sup

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![lex](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/lex/32/4918_2.png) [@lex](https://support.wirenboard.com/u/lex)\
**Post date:** [March 30, 2022, 6:50pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-s-tremya-kotlami-vaillant-i-calormatic/10792/4 "2022-03-30T18:50:05Z")

</div>

> Думаю тут надо пригласить @Vladimir_Nev_Sup

И как это сделать?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Vladimir\_Nev\_Sup](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/vladimir_nev_sup/32/7250_2.png) [@Vladimir\_Nev\_Sup](https://support.wirenboard.com/u/Vladimir_Nev_Sup)\
**Post date:** [March 31, 2022, 6:38pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-s-tremya-kotlami-vaillant-i-calormatic/10792/5 "2022-03-31T18:38:18Z")

</div>

Добрый день. У вас в системе 3 котла, регулятор отопления и расширительный модуль VR 32. При такой связке модуль **WBE2-I-EBUS** ничего не сможет получить и управлять через него им тоже не получится, т.к. он предназначен только для систем 1 котёл+модуль, либо 1 котёл+модуль+термостат.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![wmachine](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/w/3bc359/32.png) [@wmachine](https://support.wirenboard.com/u/wmachine)\
**Post date:** [October 3, 2022, 10:02pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-s-tremya-kotlami-vaillant-i-calormatic/10792/6 "2022-10-03T22:02:11Z")

</div>

@Vladimir_Nev_Sup Здравствуйте. А вот можно было сразу в описании указать, что модуль расширения работает только с одним котлом?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Vladimir\_Nev\_Sup](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/vladimir_nev_sup/32/7250_2.png) [@Vladimir\_Nev\_Sup](https://support.wirenboard.com/u/Vladimir_Nev_Sup)\
**Post date:** [October 5, 2022, 8:47am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-s-tremya-kotlami-vaillant-i-calormatic/10792/7 "2022-10-05T08:47:06Z")

</div>

Указано. Да ещё и красным цветом на странице магазина.

 ![image](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/2X/8/825988320b30ab9cf0c0f070f9f7f413c6af7098.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![wmachine](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/w/3bc359/32.png) [@wmachine](https://support.wirenboard.com/u/wmachine)\
**Post date:** [October 5, 2022, 3:58pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-s-tremya-kotlami-vaillant-i-calormatic/10792/8 "2022-10-05T15:58:39Z")

</div>

Где?  
h ttps://wirenboard.com/ru/catalog/wb-extensions/  
h ttps://wirenboard.com/ru/product/WBE2-I-EBUS/  
h ttps://wirenboard.com/wiki/WBE2-I-EBUS\_eBus\_Extension\_Module  
h ttps://wirenboard.com/wiki/images/3/32/EBus-ModBus\_Nevoton.pdf

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Explorerol](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/e/7ab992/32.png) [@Explorerol](https://support.wirenboard.com/u/Explorerol)\
**Post date:** [October 10, 2022, 6:38am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-s-tremya-kotlami-vaillant-i-calormatic/10792/9 "2022-10-10T06:38:48Z")

</div>

Здравствуйте! Явно пропишем в документации про возможность управления только одним котлом с помощью модуля.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Vladimir\_Nev\_Sup](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/vladimir_nev_sup/32/7250_2.png) [@Vladimir\_Nev\_Sup](https://support.wirenboard.com/u/Vladimir_Nev_Sup)\
**Post date:** [October 14, 2022, 11:37am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-s-tremya-kotlami-vaillant-i-calormatic/10792/10 "2022-10-14T11:37:03Z")

</div>

Это не сайт производителя модуля. Это сайт WirenBoard.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![a.shumkin](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/a.shumkin/32/4967_2.png) [@a.shumkin](https://support.wirenboard.com/u/a.shumkin)\
**Post date:** [October 29, 2022, 9:44pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-s-tremya-kotlami-vaillant-i-calormatic/10792/11 "2022-10-29T21:44:28Z")

</div>

я себе на днях, наконец, сделал адаптер в форм-факторе модуля расширения

 ![image](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/2X/4/40ab7f5c55cf4c96c696e76396fe0008b2ec23d9.jpeg)  
 ![image](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/2X/9/9d20088fa80ae4f0dfff86662f65938017e7904c.jpeg)

у меня один котёл Vaillant и Calormatic 470  
в боевом режиме ещё не включил (т.к. есть нюансы с сами контроллером, мне его сейчас заменяют, как приедет новый, буду ставить в боевом)  
но тесты показывают, что он совместно с [ebusd](https://github.com/john30/ebusd) позволяют управлять _панелью_, т.е. выставлять температуры, режим отпуска и т.п.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![KIA](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/k/6bbea6/32.png) [@KIA](https://support.wirenboard.com/u/KIA)\
**Post date:** [November 27, 2022, 4:41pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-s-tremya-kotlami-vaillant-i-calormatic/10792/12 "2022-11-27T16:41:15Z")

</div>

Прекрасная работа!  
У меня стабильно работает на Raspberry уже 3 года. Позволяет управлять практически всем, даже кривая отопления записывается, не говоря о других полезностях! Сейчас переезжаю на WB и хотел бы собрать все “кусочки” системы в одно место.  
Макетом платы не поделитесь?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [November 28, 2022, 7:38am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-s-tremya-kotlami-vaillant-i-calormatic/10792/13 "2022-11-28T07:38:12Z")

</div>

> [@KIA](#):
>
> Макетом платы не поделитесь?

Вот же все шаблоны: [Модули расширения для Wiren Board 6…8 — Wiren Board](https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6:_Extension_Modules#%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)  
Ну и если есть вопросы про разработку - поможем.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![a.shumkin](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/a.shumkin/32/4967_2.png) [@a.shumkin](https://support.wirenboard.com/u/a.shumkin)\
**Post date:** [November 28, 2022, 7:36pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-s-tremya-kotlami-vaillant-i-calormatic/10792/14 "2022-11-28T19:36:26Z")

</div>

> [@BrainRoot](#):
>
> Вот же все шаблоны: [Модули расширения для Wiren Board 6 и Wiren Board 7 — Wiren Board](https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6:_Extension_Modules#%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)

ну, я там доработал макет платы, увеличив её длину во всю ширину “от стенки до стенки”, чтобы на неё уместились все (а они не-SMD) компоненты  
и разводка, кстати, получилась, по-моему, довольно удачная - без отдельных (только через площадки компонентов) переходов на обратную сторону )

> [@KIA](#):
>
> даже кривая отопления записывается

о! а какой регулятор (панель автоматики)? у меня кривая не записывается (в принципе это не сильно нужно, ибо однажды настраивается, но тем не менее…)

> [@KIA](#):
>
> Макетом платы не поделитесь?

у меня даже ещё 4 таких же нераспаянных есть )  
пишите в телегу [@ashumkin](https://t.me/ashumkin), обсудим

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [November 29, 2022, 6:44am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-s-tremya-kotlami-vaillant-i-calormatic/10792/15 "2022-11-29T06:44:05Z")

</div>

> [@a.shumkin](#):
>
> ну, я там доработал макет платы, увеличив её длину во всю ширину “от стенки до стенки”, чтобы на неё уместились все (а они не-SMD) компоненты

Это вариант для тех у кого внутреннего модуля питания нет. То есть габариты плат - они не просто именно такими выбраны.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![a.shumkin](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/a.shumkin/32/4967_2.png) [@a.shumkin](https://support.wirenboard.com/u/a.shumkin)\
**Post date:** [November 29, 2022, 6:57am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-s-tremya-kotlami-vaillant-i-calormatic/10792/16 "2022-11-29T06:57:15Z")

</div>

> [@BrainRoot](#):
>
> Это вариант для тех у кого внутреннего модуля питания нет.

да, именно так )) (забыл это упомянуть) )

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![AlexandrD](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/alexandrd/32/6172_2.png) [@AlexandrD](https://support.wirenboard.com/u/AlexandrD)\
**Post date:** [July 13, 2023, 8:01am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-ebus-s-tremya-kotlami-vaillant-i-calormatic/10792/17 "2023-07-13T08:01:42Z")

</div>