# WBE2-I-OPENTHERM работа с каскадным контроллером THERMONA TKRC

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-opentherm-thermona-tkrc/45221>\
**Category:** Без категории\
**Created:** [October 28, 2026, 3:01pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-opentherm-thermona-tkrc/45221 "2026-10-28T15:01:28Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![1makh9](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/1/e9bcb4/32.png) [@1makh9](https://support.wirenboard.com/u/1makh9)\
**Post date:** [October 28, 2026, 3:01pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-opentherm-thermona-tkrc/45221/1 "2026-10-28T15:01:28Z")

</div>

Может ли модуль расширения WBE2-I-OPENTHERM выступать в качестве регулятора в системе отопления с двумя котлами THERMONA THERM DUO 50.A и каскадным контроллером THERMONA TKRC?

Котельщики у себя в проекте заложили регулятор PT59X того же производителя (THERMONA). Планируем убрать этот регулятор и завести все на WB8.

В соответствии с РЭ на THERMONA TKRC:

"От вышестоящего регулятора до контроллера TKRC:

- команда включено / выключено для контура отопления,
- установка требуемой температуры подачи на выходе из каскада,
- команда включить / отключить обогрев ГВС,
- заданное значение температуры ГВС."

"От контроллера TKRC до вышестоящего регулятора:

- состояние каскада – включено, неисправность,
- обогрев ГВС включен / отключен,
- коды неисправностей,
- мощность в процентах,
- давление в системе отопления (если поддерживается автоматикой котла),
- фактическая температура подачи,
- заданное значение температуры подачи,
- заданное значение ГВС, (если поддерживается автоматикой котла)
- наружная температура,
- пределы температуры подачи,
- пределы температуры ГВС."

Получится ли организовать ли организовать управление и получить данные с каскада с помощью модуля **WBE2-I-OPENTHERM?**

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [October 28, 2026, 3:43pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-opentherm-thermona-tkrc/45221/4 "2026-10-28T15:43:56Z")

</div>

Добрый день.  
Схема, скорее всего, рабочая, но подтвердить её нужно экспериментально: связку WBE2-I-OPENTHERM с каскадным контроллером THERMONA TKRC мы не проверяли, в нашем списке протестированного оборудования есть только котлы.

WBE2-I-OPENTHERM — это шлюз OpenTherm ↔ Modbus: на шине OpenTherm он выступает ведущим и “представляется” котлу внешним комнатным регулятором. У THERMONA в документации на каскадные регуляторы прямо сказано, что к контроллеру можно подключить вышестоящий регулятор с протоколом OT. То есть место, куда встаёт наш модуль, в схеме предусмотрено.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![1makh9](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/1/e9bcb4/32.png) [@1makh9](https://support.wirenboard.com/u/1makh9)\
**Post date:** [October 28, 2026, 3:58pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-opentherm-thermona-tkrc/45221/5 "2026-10-28T15:58:01Z")

</div>

Добрый день!

Спасибо за оперативный ответ, рассуждал, собственно, подобным образом. Будем проверять.