WBIO-DO-HS-8 - обратная связь при коротком замыкании или перегреве

Добрый день.

В описании модуля WBIO-DO-HS-8 указано: “Защита от перегрузки, короткого замыкания…”. Из документации понятно, что эта защита реализуется стандартным функционалом микросхемы BTS4880R, а именно: ограничение тока замыкания в интервале 0,7-1,9 ампер с дальнейшим циклическим отключением микросхемы (всех выходов) по перегреву и выставлением сигнала на диагностический выход DIAG.

Собственно, вопрос: предусмотрена ли возможность программной обратной связи с выхода DIAG ? Или же факт перегрева/короткого замыкания можно определить только дополнительным мониторингом выходных цепей?

Добрый день.
Только внешним мониторингом, BTS4880R связана с контроллером только по i2c.