Добрый день.
В описании модуля WBIO-DO-HS-8 указано: “Защита от перегрузки, короткого замыкания…”. Из документации понятно, что эта защита реализуется стандартным функционалом микросхемы BTS4880R, а именно: ограничение тока замыкания в интервале 0,7-1,9 ампер с дальнейшим циклическим отключением микросхемы (всех выходов) по перегреву и выставлением сигнала на диагностический выход DIAG.
Собственно, вопрос: предусмотрена ли возможность программной обратной связи с выхода DIAG ? Или же факт перегрева/короткого замыкания можно определить только дополнительным мониторингом выходных цепей?