# Wirenboard и частотный преобразователь от m-rdive

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/wirenboard-i-chastotnyj-preobrazovatel-ot-m-rdive/25671>\
**Category:** Без категории\
**Created:** [March 5, 2025, 12:58pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wirenboard-i-chastotnyj-preobrazovatel-ot-m-rdive/25671 "2025-03-05T12:58:18Z")\
**Posts on this page:** 9\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Aleks](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/aleks/32/3780_2.png) [@Aleks](https://support.wirenboard.com/u/Aleks)\
**Post date:** [March 5, 2025, 12:58pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wirenboard-i-chastotnyj-preobrazovatel-ot-m-rdive/25671/1 "2025-03-05T12:58:18Z")

</div>

Доброго времени. Был приобретен частотный преобразователь фирмы m-driver  
Мне нужно снимать показатели и управлять им.  
Сложность: Я не знаю, как конфигурировать это устройство “Настройка драйвера serial-устройств” Как Настроить каналы.  
Есть Руководство - на 60 странице Протокол связи с Modbus

> **[m-driver-380v-22kvt-c0220g3-9449852.pdf](https://cdn.vseinstrumenti.ru/instruction/nomenclaturecontent/202402/33151753.pdf/m-driver-380v-22kvt-c0220g3-9449852.pdf)**
>
> 1541.08 KB

Нужна помощь в конфигурации устройства с дальнейшим его управлением.

 ![На изображении показана форма настройки устройства с названием "Preob" и параметрами для канала "AO1", включая ошибки в адресах и настройках. (Captioned by AI)](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/f/6/f68725c281534cf3a8edd4534ae8b41dec921de8.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Bringer](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/bringer/32/21456_2.png) [@Bringer](https://support.wirenboard.com/u/Bringer)\
**Post date:** [March 5, 2025, 1:31pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wirenboard-i-chastotnyj-preobrazovatel-ot-m-rdive/25671/3 "2025-03-05T13:31:11Z")

</div>

Добрый день!

Вот инструкция [Как писать шаблоны для сторонних Modbus-устройств — Wiren Board](https://wirenboard.com/wiki/Connecting_Third_Party_Devices_to_Wiren_Board)  
Вот в документации в первом столбце номера регистров

 ![image](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/5/f/5fd614601e08eaf64ad3bf21536a419e0fbb235c.png)

Про коды функции можете почитать в документации по modbus [Протокол Modbus — Wiren Board](https://wirenboard.com/wiki/Modbus#%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)

Для наладки и диагностики рекомендую использовать [modbus\_client](https://wirenboard.com/wiki/Modbus-client)

Подскажите, есть ли ещё вопросы?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Aleks](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/aleks/32/3780_2.png) [@Aleks](https://support.wirenboard.com/u/Aleks)\
**Post date:** [March 5, 2025, 5:27pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wirenboard-i-chastotnyj-preobrazovatel-ot-m-rdive/25671/4 "2025-03-05T17:27:08Z")

</div>

Через командную строку получается запускать, останавливать, менять частоту, при этом в строке ответа ошибка по тайм-оут.  
 ![На изображении показан вывод терминала, в котором выполняется команда modbus_client с ошибками CRC при попытке связи с устройством через последовательный порт. (Captioned by AI)](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/c/d/cd61fc9a2ea0042fe42705c546743670b2c05fee.png)

Пробую считать значение, вижу такие ответы  
Как убрать ошибки?

 ![На изображении показан вывод терминала с ошибками при использовании modbus_client, включая тайм-аут соединения и несовпадение контрольной суммы. (Captioned by AI)](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/7/7/7798c1dda92e604381086e26998be3f819dc16e3.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Bringer](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/bringer/32/21456_2.png) [@Bringer](https://support.wirenboard.com/u/Bringer)\
**Post date:** [March 7, 2025, 9:54am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wirenboard-i-chastotnyj-preobrazovatel-ot-m-rdive/25671/8 "2025-03-07T09:54:17Z")

</div>

Несколько вариантов:

- проблемы с физическим подключением  
Убедитесь, что подключение выполнено витой парой и включен терминатор в контроллере (по умолчанию включен) [RS-485:Физическое подключение — Wiren Board](https://wirenboard.com/wiki/RS-485:_Wiring_and_Connection)
- разные параметры порта  
Убедитесь, что параметры порта совпадают. Настройка на 61 странице руководства  
 ![image](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/a/f/af72187387b6e29d298c810283e43c21148189bc.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [March 7, 2025, 11:11am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wirenboard-i-chastotnyj-preobrazovatel-ot-m-rdive/25671/9 "2025-03-07T11:11:58Z")

</div>

Скорее всего параметры верные, но то что возвращаются битые байты - это видно зотя бы по коду функции - ожидается 0x03 (0b0000011) а получен 0x0d (0b0001101) - явно проблема с физикой. Если к устройству подключена нагрузка - то лучше использовать экранированный кабель (правильно заземлить экран!), убедиться что есть терминатор на строне slave и хорошо подключена клемма GND. Но в случае частотников - может быть и такое что полностью избавиться от помех позволит только изолированный порт RS-485.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Aleks](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/aleks/32/3780_2.png) [@Aleks](https://support.wirenboard.com/u/Aleks)\
**Post date:** [March 7, 2025, 2:46pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wirenboard-i-chastotnyj-preobrazovatel-ot-m-rdive/25671/10 "2025-03-07T14:46:48Z")

</div>

На ЧП нагрузки нет. Пока все на столе. Подключение 2мя проводами длинной 20см. На wirenbord терминатор не менял настройки. В самом ЧП настройки выбраны в  
f7-00-\> 128  
f7-01-\> 0  
f7-02-\> 0  
f7003 было по умолчанию 0. и поставил 1 сек. Разницы нет  
На запросы он реагирует Старт стоп, смену частоты, но выдает неправильные контрольные суммы, и или ошибка по time out.  
Отключаю один из проводив, ЧП сразу ошибку выдает err16. Т.е. физическая связь есть.  
Как ещё Проверить физическое подключение?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Bringer](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/bringer/32/21456_2.png) [@Bringer](https://support.wirenboard.com/u/Bringer)\
**Post date:** [March 7, 2025, 2:51pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wirenboard-i-chastotnyj-preobrazovatel-ot-m-rdive/25671/11 "2025-03-07T14:51:44Z")

</div>

Она есть, но с помехами. Как выше сказали, витая пара и терминатор со второго конца тоже.

> [@Aleks](#):
>
> 2мя проводами

Должен быть ещё третий GND

> [@Aleks](#):
>
> Как ещё Проверить физическое подключение?

- [RS-485:Физическое подключение — Wiren Board](https://wirenboard.com/wiki/RS-485:_Wiring_and_Connection)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Aleks](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/aleks/32/3780_2.png) [@Aleks](https://support.wirenboard.com/u/Aleks)\
**Post date:** [March 7, 2025, 2:57pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wirenboard-i-chastotnyj-preobrazovatel-ot-m-rdive/25671/12 "2025-03-07T14:57:04Z")

</div>

Забавно. Подключил ко второму порту на wirenbord, и ошибки ушли. Не меня настройки на самом ЧП. и на втором все заработало.

 ![На изображении представлен вывод команды modbus_client, показывающий обмен данными через интерфейс /dev/ttyRS485-2 с использованием модулей Modbus. (Captioned by AI)](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/5/b/5b213dd9d03ff022bd484535d757895263c8114a.png)  
Возвращаю на 1 порт и опять ошибки в запросах

 ![На изображении представлена консоль с выводом команд, связанных с работой модбас-клиента, показывающим ошибки подключения и успешное считывание данных. (Captioned by AI)](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/5/1/51ff4a836cd19d0f33c67bd9d13a12c94c53a618.png)

остановил службу systemctl stop wb-mqtt-serial И ошибки ушли 😔

Служба wb-mqtt-serial не может работать одновременно с modbus\_client ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [March 8, 2025, 5:14pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wirenboard-i-chastotnyj-preobrazovatel-ot-m-rdive/25671/13 "2025-03-08T17:14:16Z")

</div>

> [@Aleks](#):
>
> Служба wb-mqtt-serial не может работать одновременно с modbus\_client ?

Да, порт мможет быть занят монопольно только чем-то одним. Если используете запросы вместе с запущенным wb-mqtt-serial - применяейте modbus\_client\_rpc