# WMBZ4-BATTERY отключить

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/wmbz4-battery-otklyuchit/27994>\
**Category:** Без категории\
**Created:** [June 17, 2025, 10:59am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wmbz4-battery-otklyuchit/27994 "2025-06-17T10:59:00Z")\
**Posts on this page:** 7\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![RShilinskiy](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/r/e8c25b/32.png) [@RShilinskiy](https://support.wirenboard.com/u/RShilinskiy)\
**Post date:** [June 17, 2025, 10:59am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wmbz4-battery-otklyuchit/27994/1 "2025-06-17T10:59:00Z")

</div>

Добрый день! Установлены в плк модули WMBZ4-BATTERY.  
Встала необходимость, чтобы они не работали = чтобы питание плк зависело только от внешнего постоянного питания.  
Возможно ли данные модули отключить с командной строки? Физического доступа нет к плк.

Манипуляции в конфигурировании с веб ничего не дали.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Aleksandr\_Khlebnikov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/aleksandr_khlebnikov/32/16067_2.png) [@Aleksandr\_Khlebnikov](https://support.wirenboard.com/u/Aleksandr_Khlebnikov)\
**Post date:** [June 17, 2025, 2:48pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/wmbz4-battery-otklyuchit/27994/4 "2025-06-17T14:48:08Z")

</div>

Добрый день!

Попробуйте для удаления модуля в веб-интерфейсе выбрать тип **«Не установлен»**.

Также прошу уточнить подробнее, какую задачу вы решаете — это поможет предложить наиболее подходящее решение.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![RShilinskiy](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/r/e8c25b/32.png) [@RShilinskiy](https://support.wirenboard.com/u/RShilinskiy)\
**Post date:** [June 18, 2025, 4:32am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wmbz4-battery-otklyuchit/27994/6 "2025-06-18T04:32:43Z")

</div>

Этот вариант не подходит.  
Точнее не сработал, плк всё также - при пропаже внешнего питания использует питание WMBZ4-BATTERY.

Мне необходимо, чтобы плк не питался от WMBZ4-BATTERY вообще. Нужно, чтобы питание плк регулировалось только с его входящих клемм.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Aleksandr\_Khlebnikov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/aleksandr_khlebnikov/32/16067_2.png) [@Aleksandr\_Khlebnikov](https://support.wirenboard.com/u/Aleksandr_Khlebnikov)\
**Post date:** [June 18, 2025, 5:45am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wmbz4-battery-otklyuchit/27994/7 "2025-06-18T05:45:28Z")

</div>

Добрый день!

Уточню у коллег возможные пути решения.

Также прошу более подробно описать, для чего требуется резкое отключение питания ПЛК.  
Настоятельно не рекомендую аварийно обесточивать контроллер, так как это может повредить базу данных — особенно в случае использования сторонних программ.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![RShilinskiy](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/r/e8c25b/32.png) [@RShilinskiy](https://support.wirenboard.com/u/RShilinskiy)\
**Post date:** [June 18, 2025, 10:47am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wmbz4-battery-otklyuchit/27994/8 "2025-06-18T10:47:42Z")

</div>

Уточняю.  
Ситуация на объекте происходит следующая. К плк по rs-485 подключены ещё модули, питание на модули берём от БП, а не от плк. ПЛК - также от БП.  
Далее ПЛК выкидывает эти сигналы наверх в скаду.

Но при потере норм питания модули отключаются и регистры в плк перезаписываются в нули, которые и наверх уходят, что не нравится заказчику.  
В других случаях, при одновременном выключении плк и модулей - в регистрах остаются последние значения.

Прорабатываем вопрос о решении удаленно, т.к. физич доступа нет.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [June 18, 2025, 11:04am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wmbz4-battery-otklyuchit/27994/9 "2025-06-18T11:04:07Z")

</div>

> [@RShilinskiy](#):
>
> Но при потере норм питания модули отключаются и регистры в плк перезаписываются в нули, которые и наверх уходят, что не нравится заказчику

А зачем вот такое? Ну разве не проще обработать потерю связи с модулями, совершенно [штатным методом](https://github.com/wirenboard/wb-rules/tree/master?tab=readme-ov-file#%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D0%BA-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-meta)?  
Ну и, соответственно - делать со значениеми любые операции. Да и просто сигнал “авария” выставить.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Aleksandr\_Khlebnikov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/aleksandr_khlebnikov/32/16067_2.png) [@Aleksandr\_Khlebnikov](https://support.wirenboard.com/u/Aleksandr_Khlebnikov)\
**Post date:** [June 23, 2025, 11:22am UTC](https://support.wirenboard.com/t/wmbz4-battery-otklyuchit/27994/10 "2025-06-23T11:22:20Z")

</div>

Добрый день, удалось ли решить вопрос?