**Author:** ![Maksim999](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/m/e9c0ed/32.png) [@Maksim999](https://support.wirenboard.com/u/Maksim999)\
**Post date:** [March 14, 2024, 8:48am UTC](https://support.wirenboard.com/t/zazemlenie/18991/1 "2024-03-14T08:48:41Z")

</div>

При подключение dimmer wb-led, надо ли в обязательном порядке заземлять минус?

 ![image](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/6/b/6bea6e1db9b93f4d7f69f45694b29df6c524d191.jpeg)  
При такой схеме подключения?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [March 14, 2024, 12:40pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/zazemlenie/18991/3 "2024-03-14T12:40:14Z")

</div>

Добрый день.  
Не уверен что правильно понимаю вопрос. Что называете “заземлять”?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![dust](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/dust/32/12553_2.png) [@dust](https://support.wirenboard.com/u/dust)\
**Post date:** [March 15, 2024, 4:50am UTC](https://support.wirenboard.com/t/zazemlenie/18991/4 "2024-03-15T04:50:49Z")

</div>

Универсального ответа нет. Заземление минуса (присоединение к системе уравнивания потенциалов здания) в вашем случае решает вопрос обеспечения безопасности человека. При возникновении неисправности изоляции возможно попадание сетевого напряжения (230VAC) на низковольтные цепи питания лент. Защиту человека можно обеспечить как отключением питания в этой ситуации, так и соответствующей изоляцией. Если вы уверены, что изоляция кабелей и самих светильников соответствует нормативным требованиям к изоляции для рабочего напряжения 230VAC (с учетом перенапряжений), то можно не присоединять. Не уверены - присоединяйте. Решение принимать вам. И ответственность тоже на вас.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Maksim999](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/m/e9c0ed/32.png) [@Maksim999](https://support.wirenboard.com/u/Maksim999)\
**Post date:** [March 15, 2024, 5:41am UTC](https://support.wirenboard.com/t/zazemlenie/18991/5 "2024-03-15T05:41:40Z")

</div>

При заземлении на PE общего минуса (-) при этой схеме, диммер работает не корректно.

 ![image](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/6/b/6bea6e1db9b93f4d7f69f45694b29df6c524d191.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [March 15, 2024, 12:26pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/zazemlenie/18991/6 "2024-03-15T12:26:44Z")

</div>

Ну, во первых “некорректно” - что значит?  
Во-вторых при нормальной работе **тока** через PE цепь не должно быть, никакого. Если он есть (поведение меняется при подключении) - то что-то неверно спроектировано. Пересчитайте токи в проекте пожалуйста.

---