Доукомплектация MSW3 датчиком VOC

Коллеги привет.

Докупил вчера VOC сенсор для доукомплектации одного из своих MSW3. Установил в MOD2 (по стрелке все как полагается) но он не подхватывается устройством и топик в веб интерфейсе красный.
Перезагружал датчик сбросом питания на 5 секунд.
Что ещё можно сделать чтобы заработал?

Добрый день!

А вы дождались

“Датчик готов к работе через 6 минут после включения. До этого в регистре качества воздуха находится значение, сигнализирующее об ошибке (0xFFFF).”

?
То есть пока не пройдёт 6 минут, будет считываться сообщение об ошибке 0xFFFF, и регистр будет гореть красным.

Павел, спасибо за ответ. Конечно, сутки прошли все также красным красно!
Может все же что то нужно в MSW3 подшаманить?

  1. А вставляли в выключенный датчик?
  2. Пришлите, пожалуйста, фотографию “внутренностей”.

Вставлял в выключенный.

Вот фото.

Тогда не знаю.
Свяжитесь с менеджерами info@contactless.ru, чтобы они выслали вам новый датчик сразу с VOC, а старый забрали.

В итоге, через какое то время, данные пошли нормально.
Грешу на разъём датчика в плату - вероятно не до конца вставил датчики он упёрся боком в рейку контактную - пошатал его вставил заново до конца.

Спасибо. Всё работает!

1 лайк