Два датчика температуры (вверху и внизу шкафа)
Модуль WB-M1W2 с двумя датчиками DS18B20.
Датчик пожара –
любого производителя, имеющий выход “сухой контакт” (обычно реле). Можно подключить к любому нашему релейному модулю (см. п.6), контроллеру Wiren Board 6.
Датчик протечки воды
Используйте наш модуль контроля протечек WB-MWAC с датчиками протечки (например H2O Contact исп.1)
Датчик проникновения в стойку
Геркон, подключить можно ко входу релейного модуля, см. п. 6
Оповещение тревоги лампочка или сирена
Любая сигнальная лампочка или сирена, управляются релейным модулем WB-MRM2-mini
Контроллер подключается к локальной сети и взаимодействует со всем перечисленным выше оборудованием по стандартному протоколу Modbus RTU по шине RS-485.
Контроллер включат программные средства для опороса датчиков и управления событиями.
Подробную техническую документацию можно найти на перечисленных выше страницах описания устройств (вкладки “Документация”).
Контроллер хранит логи локально, на контроллере Debian Linux: стоят (по умолчанию) busybox-syslogd и logrotate, можете настраивать логгирование под ваши задачи. По умолчанию системный лог ротируется с настройками:
Теперь подскажите конечное оборудование которое нужно приобрести под наши цели и хватит ли контроллера для подключения или нужны доп модули, какие и количество:
Два датчика температуры (вверху и внизу шкафа)
Модуль WB-M1W2 с двумя датчиками DS18B20.
Датчик пожара – сами комплектуем с релейным выходом
Датчик протечки воды - сами комплектуем H2O Contact исп.2 (релейный выход)
Проходной датчик тока и напряжения стойки WB-MAP6S с трансформатором 20А(возможность изготовить на один канал)