Alarm в автоматизации

Создал виртуальное устройство и в нем один из контролов стоит type “alarm”
Но этот контрол почему то не добавляется в автоматизацию и я не могу через нее менять значения на true или false

Я вот пытаюсь отправить значение но они не принимаются (1 и 0 тоже пробовал)

вот флоу

[{“id”:“a77630847a38b5a6”,“type”:“tab”,“label”:“Климат”,“disabled”:false,“info”:“”,“env”:[]},{“id”:“1d32c6a81899b816”,“type”:“inject”,“z”:“a77630847a38b5a6”,“name”:“”,“props”:[{“p”:“payload”},{“p”:“topic”,“vt”:“str”}],“repeat”:“”,“crontab”:“”,“once”:false,“onceDelay”:0.1,“topic”:“”,“payload”:“true”,“payloadType”:“bool”,“x”:410,“y”:180,“wires”:[[“2f9cc4d654c7f74a”]]},{“id”:“1477363e6bf61027”,“type”:“inject”,“z”:“a77630847a38b5a6”,“name”:“”,“props”:[{“p”:“payload”},{“p”:“topic”,“vt”:“str”}],“repeat”:“”,“crontab”:“”,“once”:false,“onceDelay”:0.1,“topic”:“”,“payload”:“false”,“payloadType”:“bool”,“x”:410,“y”:260,“wires”:[[“2f9cc4d654c7f74a”]]},{“id”:“2f9cc4d654c7f74a”,“type”:“mqtt out”,“z”:“a77630847a38b5a6”,“name”:“”,“topic”:“devices/virtual-fridge_2/controls/errors/on”,“qos”:“0”,“retain”:“”,“respTopic”:“”,“contentType”:“”,“userProps”:“”,“correl”:“”,“expiry”:“”,“broker”:“b5d0cc86502cac8a”,“x”:740,“y”:220,“wires”:[]},{“id”:“7b7bb1369759db00”,“type”:“wirenboard-get”,“z”:“a77630847a38b5a6”,“name”:“”,“server”:“e6f5ac70ac829d8f”,“channel”:[“/devices/virtual-fridge_2/controls/errors”],“x”:780,“y”:400,“wires”:[[“86377788fb021715”]]},{“id”:“00a281d12a827054”,“type”:“inject”,“z”:“a77630847a38b5a6”,“name”:“”,“props”:[{“p”:“payload”},{“p”:“topic”,“vt”:“str”}],“repeat”:“”,“crontab”:“”,“once”:false,“onceDelay”:0.1,“topic”:“”,“payload”:“”,“payloadType”:“date”,“x”:500,“y”:400,“wires”:[[“7b7bb1369759db00”]]},{“id”:“86377788fb021715”,“type”:“debug”,“z”:“a77630847a38b5a6”,“name”:“debug 7”,“active”:true,“tosidebar”:true,“console”:false,“tostatus”:false,“complete”:“payload”,“targetType”:“msg”,“statusVal”:“”,“statusType”:“auto”,“x”:780,“y”:520,“wires”:[]},{“id”:“b5d0cc86502cac8a”,“type”:“mqtt-broker”,“name”:“”,“broker”:“localhost”,“port”:“1883”,“clientid”:“”,“autoConnect”:true,“usetls”:false,“protocolVersion”:“4”,“keepalive”:“60”,“cleansession”:true,“autoUnsubscribe”:true,“birthTopic”:“”,“birthQos”:“0”,“birthRetain”:“false”,“birthPayload”:“”,“birthMsg”:{},“closeTopic”:“”,“closeQos”:“0”,“closeRetain”:“false”,“closePayload”:“”,“closeMsg”:{},“willTopic”:“”,“willQos”:“0”,“willRetain”:“false”,“willPayload”:“”,“willMsg”:{},“userProps”:“”,“sessionExpiry”:“”},{“id”:“e6f5ac70ac829d8f”,“type”:“wirenboard-server”,“name”:“”,“host”:“192.168.0.208:1880”,“mqtt_port”:“1883”,“mqtt_username”:“”,“mqtt_password”:“”}]

Уточните пожалуйста путь - меня смущает отсутствие ведущего слеша.
Ну и покажите результат подписки на топик и публикации в него значения с помощью mosquitto_pub, например.

Добрый день.
Добавил слеш
image
Всё отрабатывает в MQTT.
Проверьте, пожалуйста, у себя.


Сделал тоже самое у меня ошибка alarm не становится активной

Слеш добавил

В устройстве создавал именно как ошибку
Снимок экрана 2024-04-09 в 01.16.12

я кстати еще когда щелкаю не копируется путь, а с другий контролов копируется путь

Всё, воспроизвел, разобрался.
Используйте этот путь MQTT:
/devices/virtual-fridge_2/controls/error

image
И значения отправляйте не true и false, а 1 и 0.

все получилось. Скажите а почему контролла типа alarm нет в ноде WB out?
Приходится обходными путями делать (

Эта нода - сторонняя разработка. Автор, скорее всего давно ее не обновлял - поэтому нет поддержки.


еще скажите почему когда я нажимаю на контрол ошибка alarm не происходит копирование топика? На другие нажимаю и топик копируется

Спасибо, что обратили на это внимание, поставлю задачу разработчикам чтоб поправили.