Недавно приобрел у вас несколько датчиков WB-M1W2. В них оказалась уже устаревшая прошивка ver 4.5.0 - без поддержки валидации значений температуры. Данный функционал мне необходим, т.к. датчики работают в условиях сильных эл. магнитных помех.
В документации указано, что датчик с моей версией прошивки (4.5.0) поддерживает перепрошивку по RS485.
Обновление прошивки устройства

Как я могу получить новую версию прошивки (4.6.0) для WB-M1W2?

Пока здесь, по запросу:

WB-MS-WB-MIR_REV_1_7_M1W2_4.6.0_master_6f3a316.wbfw (12.8 КБ)

Спасибо - забрал.

Обратите пожалуйста внимание, что в 4.5.0 единственное что добавлено, это специальные регистры, которые не сбрасываются в флаг ошибки (0x7FFF) при ошибке с датчика температуры. При этом в стандартных шаблонах Wiren Board этих регистров нет, т.к. Wiren Board корректно обрабатывает флаг ошибки в регистрах. Добавленная в 4.6.0 функциональность предназначена для использования WB-M1W2 со сторонними контроллерами, в которых сложно отфильтровывать флаги ошибки (0x7FFF).