Добрый день!
Решил в эту тему написать дабы не создавать новую так как проблема схожа.
Имеется комната с принудительной вентилляцией (устройство типа бризера) оно включается по превышению уровня CO2 и поидее должно было бы поддерживать некоторый уровень CO2, но по факту это не получается так как датчик за пару дней “калибруется” на новый уровень CO2, т.е. выходит нечто такое:
- день 1, проветрили, датчик откалибровался на реальный уровень, 400ppm датчика соответствует уличным 450ppm, бризер включается на 800ppm датчика и понижает до 700.
- день 2, бризер включается всё реже, в какой-то момент датчик начинает показывать 400ppm без проветривания и хотя по ощущениям уже достаточно душно ПЛК считает что всё ОК, так как по датчику видит 400ppm
- день 3, бризер уже перестаёт включаться, в комнате очень душно, датчик радостно показывает 400ppm.
Проветривание опять приводит показания в норму, но его необходимо выполнять каждый день, что несколько невилирует все преимущества от автоматизации…
Похоже что в момент калибровки датчик принимает минимальные суточные показания (700ppm день 2) за новую нулевую отметку (400ppm), затем ситуация повторяется и уже 1000ppm (день 3) принимаются за 400ppm. Возможно ли как-то вернуть в прошивку возможность отключить автокалибровку или хотя бы выставить период в 7-10 дней?