Вчера произошла странная ситуация. У меня контроллер включен по цепочке: блок питания Mean Well HDR-100-24, затем WB-UPS v2, затем WB7. Вчера в 2 часа ночи отключили питание, и контроллер жил на UPS около 6 часов. С утра, когда питание подали (был выбит автомат всего умного дома), на входе контроллера (Vin) стало показываться напряжение 50 Вольт.
Вот часть лога по входу Vin:
Дата
Vin
29 янв. 2024 г. 6:18:37
21.5
29 янв. 2024 г. 6:20:37
21.6
29 янв. 2024 г. 6:24:37
21.6
29 янв. 2024 г. 6:26:37
21.6
29 янв. 2024 г. 6:30:37
21.5
29 янв. 2024 г. 6:32:37
21.6
29 янв. 2024 г. 6:34:37
21.6
29 янв. 2024 г. 6:38:37
21.5
29 янв. 2024 г. 6:40:37
21.5
29 янв. 2024 г. 6:42:37
20.2
29 янв. 2024 г. 6:53:19
48.9
29 янв. 2024 г. 6:55:19
50.3
29 янв. 2024 г. 6:59:19
50.3
29 янв. 2024 г. 7:01:19
50.3
29 янв. 2024 г. 7:03:19
50.3
29 янв. 2024 г. 7:07:19
50.3
29 янв. 2024 г. 7:09:19
50.4
Я испугался, поехал с тестером, проверил напряжение на входе UPS, выходе UPS, на входных клеммах питания - везде все в норме, 24 вольт.
Перезагружать контроллер пробовал, но все равно показывает 50 вольт. В чем может быть дело?
Странно. Наконец больше времени было, и я попробовал аппаратно перезагрузить контроллер (ранее только программно делал). После аппаратной перезагрузки все норм. Замене пока дал “отбой”. Понаблюдаю