Добрый,
я имею ввиду подключать\отключать контакты\колодку RS485 не выключая контроллер?
Благодарю.
Добрый,
я имею ввиду подключать\отключать контакты\колодку RS485 не выключая контроллер?
Благодарю.
Можно, если предпринять защиту проводников от статического электричества. Грубо говоря, можно вставлять-вытаскивать колодку, не касаясь жил. Так же нужно быть уверенным, что разность потенциалов между GND в разумных пределах.
В общих случаях скорее можно, чем нельзя.
Если использовать WBE2-I-RS485-ISO, то там как угодно можно.
Спасибо!