МТС Калуга

Добрый день. На объекте МТС Калуга был установлен измерительный комплекс из контроллера WB 7, двух счетчиков MAP3E (серийные номера 4278195297 и 4278195309) и токовых трансформаторов. При ПНР один из счетчиков перестал работать. Пропала индикация…
Фото от Заказчика





Коллеги, что нам необходимо предпринять в данной ситуации?

Добрый день.
Что означает пропала индикация? Уточните, модуль с каким серийным номером проблемный.
Какова индикация статусного светодиода при подачи только питания? Какова индикация при подачи питания и подключении шины RS-485 (настроенной на опрос данного модуля). Находится ли устройство при сканировании через веб-интерфейс?
Также необходимо фото, как было подключено устройство. Опишите ситуацию “пропажи индикации” подробнее. Т.е. устройство удалось настроить и оно корректно работало, а затем возникли проблемы? Проблемы возникли при каких-то манипуляциях с системой или внезапно само по себе?