Настройка выключателей с фиксацией на MDM3

Приветствую!
Подскажите, как можно реализовать управление каналами с помощью выключателей с фиксацией, чтобы реле включалось при замыкании контактов и выключалось при размыкании, без функций диммирования?
И как реализовать управление выключателем с фиксацией функцией диммирования без функции выключения сразу двух реле?

Добрый день.
Если имеются в виду каналы димера MDM3 - то его работа с выключателями с фиксацией возможна только программно, правилами на контроллере.
То есть нужно выбрать режим “не взаимодействовать” и реализовать требуемый алгоритм на контроллере. Вот так, например: Нестандартные функции выключателей - #3 от пользователя BrainRoot
При этом учтите скорость обмена по шине, рассчитайте период опроса входа в зависимости от количества регистров устройств.

Приветствую! Спасибо.

  1. Где можно прочесть про выбор оптимальной скорости обмена по шине?
    У меня все 9 реле висят на RS485-2 порту контроллера, там по умолчанию 9600 стоит.

  2. Где можно прочесть про методику расчета периода опроса и какие регистры учитываются?
    У WB-MDM3 я насчитал в таблице 46 регистров всего, у WB-MR6LV/S и WB-MR6HV/S и WB-MR6C и WB-MR6Cv.2 и WB-MAP3E всё куда занимательней. Это так делается?

Посмотрите эту тему.