Добрый день.
Если имеются в виду каналы димера MDM3 - то его работа с выключателями с фиксацией возможна только программно, правилами на контроллере.
То есть нужно выбрать режим “не взаимодействовать” и реализовать требуемый алгоритм на контроллере. Вот так, например: Нестандартные функции выключателей - #3 от пользователя BrainRoot
При этом учтите скорость обмена по шине, рассчитайте период опроса входа в зависимости от количества регистров устройств.