Не работает правило с mini реле

Добрый день.
Столкнулся с проблемой работы простого правила. Ниже пример, где правило с mini реле не работает, а точно такое же правило с обычным реле работает.
прошу подсказать в чем может быть проблема.

defineRule(“Одиннадцатая зона полива”, {
whenChanged: “wb-mio-gpio_212:1/IN11”,
then: function (newValue, devName, cellName) {
dev[“wb-mrm2-mini_79”][“K1”] = newValue;
}
});

defineRule(“Включение насоса”, {
whenChanged: “wb-mio-gpio_212:1/IN12”,
then: function (newValue, devName, cellName) {
dev[“wb-mr3_122”][“K2”] = newValue;
}
});

Если верить документации, то в этом устройстве другое имя канала, попробуйте так:
dev["wb-mrm2-mini_79"]["Relay 1"] = newValue;

Имя устройства и канала можно подсмотреть, кликнув на имени канала на вкладке Devices, инструкция.

1 лайк

Спасибо большое. Моя изначально ошибка была в написании канала как “Relay_1” вместо “Relay 1”. Это уже потом я экспериментировал с написанием “К1”