Не создаются топики total и current при конфигурировании дискретных входов как счетчики

Добрый день!
Проблема, которую опишу актуальна для разных дискретных входов (A1-A4, W1-W2 и т.д.).
В моем случае к контроллеру, в качестве модуля ввода-вывода подключен WBIO-DI-WD-14. Все его входы сконфигурированы для подсчета импульсов.
Если после конфигурирования не подать на вход ни одного импульса, то не будут созданы топики
/devices/wb-gpio/controls/XXX_total
/devices/wb-gpio/controls/XXX_current
Вот пример:
На вход 2 было подано 6 импульсов, а на вход 3 ни одного. Как видно на скриншоте указанных топиков нет.
image

Почему они не создаются при начальном конфигурировании?

Подскажите еще пожалуйста, какое максимальное значение может быть в total?

Похоже, что контроллер сам его выдал. 72708391719159693244736651395072.00
Причем, контроллер записал такое значение при первом замыкании счетного входа после объявления его счетным входом.

Наблюдал очень странное поведение со счетными входами:
Если долго счетный вход не замыкать, а потом замкнуть, то прибавляется большое количество импульсов (оставить на один день - прибавит примерно 100-200 импульсов при первом замыкании).
Какие данные и информацию предоставить, чтоб можно было определить причину проблемы?

Кстати, после получения такого значения у счетчика, сколько не замыкал, число не увеличивалось