Добрый день!
Проблема, которую опишу актуальна для разных дискретных входов (A1-A4, W1-W2 и т.д.).
В моем случае к контроллеру, в качестве модуля ввода-вывода подключен WBIO-DI-WD-14. Все его входы сконфигурированы для подсчета импульсов.
Если после конфигурирования не подать на вход ни одного импульса, то не будут созданы топики /devices/wb-gpio/controls/XXX_total /devices/wb-gpio/controls/XXX_current
Вот пример:
На вход 2 было подано 6 импульсов, а на вход 3 ни одного. Как видно на скриншоте указанных топиков нет.
Почему они не создаются при начальном конфигурировании?
Похоже, что контроллер сам его выдал. 72708391719159693244736651395072.00
Причем, контроллер записал такое значение при первом замыкании счетного входа после объявления его счетным входом.
Наблюдал очень странное поведение со счетными входами:
Если долго счетный вход не замыкать, а потом замкнуть, то прибавляется большое количество импульсов (оставить на один день - прибавит примерно 100-200 импульсов при первом замыкании).
Какие данные и информацию предоставить, чтоб можно было определить причину проблемы?