Линия не больше 20 метров, на ней находятся 8 устройств.
1 / 9600{115200} * 11 [бит] * (8 [байт в запросе] 4 [байт задержка перед ответом]) * 6 [запросов] = 82.5{6.9}мс
На линии с 8 устройствами будет 48 опросов.
82.5 * 8-6,9 * 8=604,8мс - выигрыш в оптимизации скорости.
По умолчанию 300мс задержка перед чтением данных.
Минимальный интервал задержки между запросами изменен на 10 для того, чтобы для 8 устройств задержки не было 300*8 = 2,4 секунды, а в 30 раз меньше.
И в этом плане все отлично работает на другой шине.
На этой же шине работа следующая:
scanner.txt (4,6 КБ)
Иногда в конфиг.файлы → Настройка драйвера serial-устройств появляется надпись на единственном устройстве, всегда одном и том же “Нет связи с устройством …”
Воспроизвести не смогли.