Добрый день!
Из мануала не увидел поддержку архивации данных на устройстве при передачи через OPC UA. Хотим использовать WB для проекта диспетчеризации, наверху будет SCADA. Хотелось бы стандартными средствами и по OPC UA протоколу сделать передачу данных при нестабильном соединении. Реализована функция буферизации/архивации данных на устройстве и передача их по OPC UA при восстановлении связи?
Добрый день. wb-mqtt-opcua выступает сервером и принимает входящие соединения. Архива нет, только получение текущих значений.
Штатный OPC UA сервер нас не устроил в виду ограниченности функционала. Мы написали свой OPC UA сервер для WB, как раз для проектов диспетчеризации и телемаханизации.
Согласно официальной спецификации протокола OPC UA присутствует следующий функционал:
- Read Value
- Write Value
- Read History
- Call Methods
- Create Supscriptions
Историю по всем нодам (тегам) храним самостоятельно в локальной БД на WB. При вызове Read History читаем и передаем UA клиенту.
Подробности можно посмотреть здесь ТМ-сервис - НОВИНКА !!! OPC UA GATEWAY
Добрый день, прошу уточнить актуален ли вопрос еще?
Добрый день. В проекте выбрали другое решение, но если Вы сможете разработать решение, то будем его использовать.
Можете поделиться, какое решение реализовали?