Ошибки по китайскому датчику T & H

Доброго дня

Есть датчик ZTS-300SMG-WS-N01

Сделал шаблон для него

На 4800 работал нормально
Когда сменил скорость на 9600 пошли ошибки


Куда порыть можно?

Отключив wb-mqtt-serial из консоли утилитой
все нормально с датчика считывается

Загрубить параметры опроса порта тоже пробовал

Добрый день.
Нашёл карту регистров для модели подобно вашей, но немного с другой маркировкой:

Тут в регистре 07D1 необходимо задать скорость. Вы её поменяли? Возможно, по умолчанию у вас стоит 4800.

На скриншоте ошибок wb-mqtt-serial у вас адрес датчика - 1, а на скришоте из modbus_client - 2. Может быть в этом дело?

Пришлите пожалуйста ещё диагностический архив, так нам будет проще.

1 лайк

Добрый день.
Актуальна проблема или удалось решить?