Подключение Электро-счетчика DTS8558 Modbus-rtu

К сожалению, вашего счетчика нет среди поддерживаемых и я не знаю о его нюансах. Здесь надо разбираться к чему чувствителен (какой настройке) счетчик. WB-MR6Cv3 работает и отдельно и вместе, а счетчик только один. Идей почему он не работает совместно у меня нет. Производитель счетчика это как-то комментирует?

А ларчик просто открывался:
2023-11-10_00-22-37
Счетчик медленный и ему надо было выставить
Задержка между сообщениями (мс) не менее 100 мс
Так на 50 уже рандомно не все регистры отдает…

Файл шаблона
YQWL_DTS8558.zip (821 байт)

Остался вопрос
Как перевести HighByte LowByte в десятичные ?
2023-11-10_01-00-01

Не совсем понимаю вопроса. Как я вижу, в данной таблице указаны адреса регистров в шестнадцатеричном формате. Если адрес регистров вам нужно преобразовать в десятичную форму, то и преобразуйте их в десятичную. Можно сделать с помощью калькулятора или в Windows или в Linux. Остальные же регистры вы перевели. Эти также преобразуются. Отпишитесь о результате.