Всем привет, уважаемые!
Может не туда пишу, но все же
Подключил счетчики электроэнергии Меркурий 230ar02 к ПЛК Wiren board используя шаблон в веб интерфейсе контроллера, топики появились и все хорошо, но их там более 50 шт!
Может кто сталкивался и может подсказать какой из них отвечает за суточное потребление?
Добрый день.
Обозначения в интерфейсе посмотреть можно тут:
https://wirenboard.com/wiki/Power_Meter_WB-MAP12H_Measuring_Parameters
В шаблоне всего 28 полей, у вас точно больше? покажите скриншот подалуйста.
Архивные данные из счетчика с помощью wb-mqtt-serial не получить. Но можно использовать историю контроллера:
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Web_Interface#History_.28.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.BA.D0.B0.D0.B7.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B9.29
короче вычислили, если кому надо будет
P - потребление вват в данный момент (прям удобно пики нагрузки отслеживать
PT2 - сумма потребления ватт за текущий день
PY2 - сумма потребления ватт за вчера
PR2 - сумма потребления ватт за все время (показания счетчика)
2 Likes