Добрый день!
Есть ли возможность выпустить прошивку счетчика, который будет считать AP energy, в случае, если трансформатор тока одели другой стороной? На данный момент, насколько я понял, если P отрицательный, AP не изменяется.

Для этого есть регистр AN energy: если трансформатор перевёрнутый (или вы генерируете энергию в сеть), то увеличивается он.

Ещё обратите, пожалуйста, внимание, что не всегда отрицательная мощность - это перевёрнутый трансформатор. Иногда это перепутанные фазы. В документации очень подробно про то, как это проверить мультиметром или определить косвенно по углам между током и напряжением.

А вообще в средней дальности планах есть такое, да.

Ещё вы можете в регистре 0xN087 (N-номер трёхфазного канала) установить биты 3 и 4 в единичку. Тогда Total Power и Total Energy (т.е. суммарная по трём фазам трёхфазного канала) будет считаться по модулю: