Обратились по вопросу диагностики существующей инсталляции управления светом в шоуруме.
Несколько лет контроллер работал без сбоев.
Пару дней назад был сбой в электроснабжении, что привело к повреждению приложенных файлов.
Что могло послужить причиной такого повреждения?
wb-mqtt-serial.conf (5,6 КБ)
wb-mqtt-gpio.conf (4,8 КБ)
messages.1.gz (480,9 КБ)
messages (588,3 КБ)
Так выглядят скачанные лог файлы
Примерно 30.04.25 было проведено это первоначальное исследование
23-го мая наш сотрудник выезжал снова на объект для программирования сценариев и снова наблюдал повреждение файла wb-mqtt-gpio.conf после перезагрузки контроллера.
Остальные файлы не повредились.
Какие меры можно предпринять для предотвращения повреждений файлов в дальнейшем?
Нужно ли обновить систему до актуального релиза?
Добрый день!
Обновление на свежий релиз является первым шагом для устранения проблемы.
Так как релиз устаревший, обязательно сделайте резервную копию данных на контроллере и ознакомьтесь с ерратами, прежде чем приступать к обновлению.
Добрый день!
Также рекомендую проверить свободное место на разделах.
Это можно сделать командой:
df -h
Свободное место имеется достаточно
Завтра обновление выполним
Добрый день удалось ли решить вопрос?
Добрый день, Александр!
Спасибо большое!
Обновили контроллер на прошлой неделе.
Пока признаков повторения сбоев не наблюдается!
Продолжаем наблюдать
Добрый день, удалось ли решить вопрос?