При подключении модуля WBIO-DI-wd-14 не видит данные с 1 модуля

Добрый день!
Подключено 2 модуля WBIO-DI-wd-14 к WB-MIO далее через преобразователь к компьютеру и опрос через ModBus Poll по адреса 997 и 996 определяется что подключены модули, со второго модуля все данные приходя а с первого по адресам 1000-1015 Coil и 1250-1265 Holding ничего нет пробовал менять модули местами, ничего не изменилось. В чем может быть дело?

Добрый день. А настроено ли наличие модуля на MIO?
Установлены ли конфигурационные регистры для первого модуля?
Ну и - подключите к контроллеру, там запись происходит автоматически при настройке.

Контроллера нет, будет подключаться к контроллеру стороннего производителя.
Регистры конфигурации модуля входов номер 1 были все по нулям, скопировал настройки с Регистры конфигурации модуля входов номер 2.
Как настроить наличие модуля на MIO?

Посмотрите тут: Help WB-MIO and WBIO-DI-WD-14 - #11 от пользователя BrainRoot
Ну и самый верный, вообще, путь - подсмотреть как в шаблонах для устройств сделано, например Нет данных с первого устройства - #18 от пользователя Kilpio

1 лайк

Благодарю, все получилось! :slightly_smiling_face:

1 лайк

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.