Подключение модулей ввода к WB-MIO

Возникла небольшая проблема. Имеется модуль WB-MIO и 2 подключенных последовательно модуля WBIO-DI-WD-14. Регистры 997 и 996 показывают 2, т.е. оба модуля подключены. На обоих модулях физически замыкаю первый вход (в соответствии со схемой пробовал и с источником и без, пробовал разные дискреты). Запрос регистра 2000 (Первый вход второго модуля) возвращает единицу, а запрос регистра 1000 (Первый вход первого модуля) не возвращает единицу. Пробовал также поменять местами модули, первый и второй, ситуация та же, опрос второго модуля возвращает единицу, первого нет. Возможно нужно ещё какой то режим выставить, не нашёл ответов в руководстве.

Здравствуйте!
Вы используете WB-MIO без контроллера Wirenboard?
Если да, то сначала нужно сконфигурировать модуль WB-MIO для работы с двумя модулями входов. Описано тут: Help WB-MIO and WBIO-DI-WD-14 - #13 от пользователя BrainRoot
И тут: Опрос по Modbus TCP - #11 от пользователя Explorerol

То есть сначала записываете нужные значения в указанные регистры, после этого уже можно получать статусы входов модулей. Карта регистров самого модуля есть в документации: Карта регистров модулей WB-MIO и WB-MIO-E — Wiren Board

Большое спасибо за ответ! Это именно то, что нужно!

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.