Например, для первого бокового модуля ввода WBIO-DI-WD-14, нужно записать в шлюз такую конфигурацию:
IODIR: setup register <modbus_io-tcp:13:1:holding: 11000> <-- 0xffff (0xffff)
IPOL: setup register <modbus_io-tcp:13:1:holding: 11001> <-- 0x0000 (0x0)
GPINTEN: setup register <modbus_io-tcp:13:1:holding: 11002> <-- 0xffff (0xffff)
DEFVAL: setup register <modbus_io-tcp:13:1:holding: 11003> <-- 0x0000 (0x0)
INTCON: setup register <modbus_io-tcp:13:1:holding: 11004> <-- 0x0000 (0x0)
IOCON: setup register <modbus_io-tcp:13:1:holding: 11005> <-- 0x4444 (0x4444)
CONFIG-FLAG: setup register <modbus_io-tcp:13:1:holding: 10999> <-- 1 (0x1)
После этого в регистрах 1000 - 1014 (coil) будут доступны для чтения статусы входов модуля WBIO-DI-WD-14: