Опрос по Modbus TCP

Не могу прочитать данные по Modbus TCP с модуля WB-MIO-E v.2.
К этому преобразователю (WB-MIO-E v.2) подключены по порядку WBIO-DI-WD-14 (3шт.) и WBIO-DO-R10A-8 (3шт.)
Нужно как то настраивать связь модулей и преобразователя? Или WB-MIO-E v.2 сам связь установит с модулями?
Настроил по инструкции, а ModbusTool Не видит данные (по таймауту уходит).

Настраивал через WEB. Опрашивал через Modbus TCP. К 485 порту ничего не подключено!

Здравствуйте!

Вы используете контроллер Wirenboard? Настраивали через веб-интерфейс шлюза или контроллера?
Да, в модуль WB-MIO-E v2 нужно записать настройки. Карта регистров модуля есть в документации: Карта регистров модулей WB-MIO и WB-MIO-E — Wiren Board

Веб-интерфейс шлюза открывается? Покажите скриншот страницы TTL1. Должно быть так:
image

Какую программу используете для чтения по Modbus? Покажите скриншоты ее настроек.

На данный момент показать настройки скрином не могу я отключился от объекта. Контроллеры у нас промышленный schneider electric (для них нужен классический Modbus TCP). Пока я тестил c Win10 программкой Modbus Poll.
Настраивал IP с Edge браузера Win10.
В разделе TTL1 Parametr я настройки не менял (там все тоже самое как на скриншоте Вашем, только скорость 115200 стояла)
В разделе Sosket B я ничего не менял.
В разделе Sosket А Я выставил Modbus TCP сервер. Порт задал 502 и тогда Modbus Poll увидел сервер (но ни один регистр не читается).
В Modbus Poll настройки следующие: протокол выбран Modbus TCP/IP. IP задал тот который задал через WEB в разделе “Local IP Config”. Порт 502, Таймаут и задержка по умолчанию 1000 и 20мс соответственно. Соединение идет.
Slave ID взял с самого устройства на передней крышке было написано 137. и пробовал общедоступные регистры ни один не работает - ошибки по таймауту. Опрашивал как несколько регистров так и по одному разными функциями.

Предлагаю для начала попробовать опросить регистры, связанные с самим шлюзом WB-MIO-E v2. Например, время его работы с момента загрузки. По карте регистров видим:

В этом случае настойки должны быть такими. Шлюз:


Modbus Poll:
image

Результат чтения:

Спасибо. Заработало

Скажите, пожалуйста.
А какие регистры самих модулей ? их нужно настраивать?

К примеру, у меня 1 и 2 модуль WBIO-DI-WD-14. Но я не нахожу настроек 14 входного модуля (везде или 8 или 16)

И что в “Карта регистров конфигурации боковых модулей” означает IODIR и т.д. в описании? Нужно это настраивать для модулей?

Например, для первого бокового модуля ввода WBIO-DI-WD-14, нужно записать в шлюз такую конфигурацию:

IODIR: setup register <modbus_io-tcp:13:1:holding: 11000> <-- 0xffff (0xffff)
IPOL: setup register <modbus_io-tcp:13:1:holding: 11001> <-- 0x0000 (0x0)    
GPINTEN: setup register <modbus_io-tcp:13:1:holding: 11002> <-- 0xffff (0xffff)
DEFVAL: setup register <modbus_io-tcp:13:1:holding: 11003> <-- 0x0000 (0x0)
INTCON: setup register <modbus_io-tcp:13:1:holding: 11004> <-- 0x0000 (0x0)  
IOCON: setup register <modbus_io-tcp:13:1:holding: 11005> <-- 0x4444 (0x4444)
CONFIG-FLAG: setup register <modbus_io-tcp:13:1:holding: 10999> <-- 1 (0x1)

После этого в регистрах 1000 - 1014 (coil) будут доступны для чтения статусы входов модуля WBIO-DI-WD-14:

А для WBIO-DO-R10A-8 который 3 модуль по счету установлен тогда что записывать?

Кажется понял. WBIO-DO-R10A-8 который 3 модуль нужно записать:
11500 - записать 0x00
11501 - записать 0x00
11502 - записать 0x00
11503 - записать 0x00
11504 - записать 0x00
11505 - записать 0x4444
11499 - записываем отличное от 0 значение для сохранения настроек?

Для модуля WBIO-DO-R10A-8, который подключен четвертым боковым модулем нужно записать такие регистры:

IODIR: setup register <modbus_io-tcp:13:4:holding: 14500> <-- 0x0000 (0x0)
IPOL: setup register <modbus_io-tcp:13:4:holding: 14501> <-- 0x0000 (0x0)    
GPINTEN: setup register <modbus_io-tcp:13:4:holding: 14502> <-- 0xffff (0xffff)
DEFVAL: setup register <modbus_io-tcp:13:4:holding: 14503> <-- 0x0000 (0x0)  
INTCON: setup register <modbus_io-tcp:13:4:holding: 14504> <-- 0x0000 (0x0)  
IOCON: setup register <modbus_io-tcp:13:4:holding: 14505> <-- 0x4444 (0x4444)
FLAG: setup register <modbus_io-tcp:13:4:holding: 14499> <-- 1 (0x1)

Для модуля WBIO-DO-R10A-8, который подключен пятым боковым модулем нужно записать такие регистры:

IODIR: setup register <modbus_io-tcp:13:4:holding: 11500> <-- 0x0000 (0x0)
IPOL: setup register <modbus_io-tcp:13:4:holding: 11501> <-- 0x0000 (0x0)    
GPINTEN: setup register <modbus_io-tcp:13:4:holding: 11502> <-- 0xffff (0xffff)
DEFVAL: setup register <modbus_io-tcp:13:4:holding: 11503> <-- 0x0000 (0x0)  
INTCON: setup register <modbus_io-tcp:13:4:holding: 11504> <-- 0x0000 (0x0)  
IOCON: setup register <modbus_io-tcp:13:4:holding: 11505> <-- 0x4444 (0x4444)
FLAG: setup register <modbus_io-tcp:13:4:holding: 11499> <-- 1 (0x1)

Для модуля WBIO-DO-R10A-8, который подключен шестым боковым модулем нужно записать такие регистры:

IODIR: setup register <modbus_io-tcp:13:4:holding: 12500> <-- 0x0000 (0x0)
IPOL: setup register <modbus_io-tcp:13:4:holding: 12501> <-- 0x0000 (0x0)    
GPINTEN: setup register <modbus_io-tcp:13:4:holding: 12502> <-- 0xffff (0xffff)
DEFVAL: setup register <modbus_io-tcp:13:4:holding: 12503> <-- 0x0000 (0x0)  
INTCON: setup register <modbus_io-tcp:13:4:holding: 12504> <-- 0x0000 (0x0)  
IOCON: setup register <modbus_io-tcp:13:4:holding: 12505> <-- 0x4444 (0x4444)
FLAG: setup register <modbus_io-tcp:13:4:holding: 12499> <-- 1 (0x1)

image

Почему он не порядку назначает адреса модулям (по факту они подключены по порядку)?

Тут немного своеобразная логика. Так как модулей входов три, то нумерация выходов будет не с 1, а с 4, потом 1 и 2. Если бы входной модуль был только один, то нумерация модулей выходов была бы 2, 3, 4.

Понятно, а если у меня есть еще одна удаленная корзина и в ней первые 2 Di(14) и после 3 DO(8).
То какая последовательность?

В таком случае будет так:
image
первый (по порядку, считая от шлюза) модуль входов будет иметь номер 1 в шлюзе, второй модуль входов будет иметь номер 2;
третий (по порядку, считая от шлюза) модуль выходов будет иметь номер 3, четвертый по порядку модуль выходов будет иметь номер 4, пятый по порядку модуль выходов будет иметь номер 1.

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.