Проблема с правилами

Добрый день. Есть такая проблема. Есть правило на перекрытие воды с датчика протечки. После перезагрузки wirenboard правило не работает (и при включении тоже), но если в коде правила что-то изменить, например, поставить пробел, сохранить правило - все начинает работать. В чем может быть причина? При этом если просто перезапускать сервис wb-rules - проблема не решается, решается только после пересохранения правила.

Добрый день.
Для начала отладки - советую выставить в скрипте несколько выводов в лог, вот так:
https://wirenboard.com/wiki/Wb-jscript#.D0.9B.D0.BE.D0.B3.D0.B8
в ключевых точках (начало, создание самих правил).
Ну и выложите текст скрипта.
Для вставки кода и листингов пользуйтесь пожалуйста
(Три символа на русской букве “ё”) Ваш код
для оформления - чтобы движок форума показывал “как есть”.