Сброс значений WB-MAP3E

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, существует ли возможность сбросить значения накопленной энергии на счетчиках WB-MAP3E?

Технически да. Но только на специальном стенде у производителя. А для чего такое может понадобиться, то есть опишите задачу подробней?

Собираем стенда, и для удобства считывания показаний хотелось бы иметь возможность обнулять счетчик. Знаю, что можно брать значения от запуска скрипта за ноль и т.п, но хотелось иметь возможность все-таки считать от нуля

Подскажите, а в таком случае, есть ли возможность сделать отдельную ветку прошивки с возможностью сброса?

Здравствуйте! Отдельную версию прошивки оправдано делать, если требуется большая партия специализированных устройств. Какое количество счетчиков вам требуется?

Думаю, что лучше добавить на стенд процедуру калибровки (автоматически или по кнопке) для сброса значения энергии в 0.